Илья Иванов пишет:Основное назначение обратно зависимых выдержек времени это обеспечение селективности с предохранителями. Характеристики выбираются исходя из средней температуры в месте где установлены предохр. А так как предохранитель в случае внешнего кз не сразу остывает то и характеристику в случае возврата не сразу сбрасывают в ноль а по некоему закону - имитируя остывание.
ТС поставил вопрос о временени МТЗ на возврат, так? Причем, конкретно к МТЗ в REL670.
Позвольте полюбопытсвовать, с какими такими предохранителями необходимо согласовывать эту его уставку, когда REL670 никогда не поставят на фидере 6-10 кВ. Или на ЛЭП 110 и выше стали делать? К конкретному случаю лишняя уставка. Это раз.
Второе, если даже предположить что так - учет нагрева предохранителя. Что помешает уставку МТЗ согласовать с характеристикой предохранителя по времени срабатывания на ступень селективности, которая перекроет разброс возврата? Строим карту селективности с кривыми срабатывания, зависимыми от тока КЗ, отстраиваем. Если у вас предохранитель в голове стрельнет раньше, чем реле внизу - значит слабоват предохранитель и защиты не селективны.
К чему такие сложности, как зависимая от тока выдержка на возврат? Может, у кого из коллег будет другое мнение. Возможно, это даже диссертабельная тема, но, IMHO, нет практического необходимого смысла. А возможно, даже вред от нее будет.