ПУЭ задает минимальные требования. Никто вас не повесит если добавите защиту от перегрузки, тем более если она доказано нужна.
Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики (РЗА). Обмену опытом и общению релейщиков. |
Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Если вы интересуетесь релейной защитой и реле, то подписывайтесь на мой канал
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Проверка чувстительности МТЗ в сети 20кВ
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
ПУЭ задает минимальные требования. Никто вас не повесит если добавите защиту от перегрузки, тем более если она доказано нужна.
кем доказано?
если это общесложившийся факт, то почему не отражено в нормативке?
в МП термилах защитых функций - гора, и я их все применять теперь что ли должен?
пуэ, кажется мне, - это не минимальный перечень, а необходимый и достаточный
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб. |
Доказывает расчет (здесь и в #21, говорю о перегрузке, не о защите). В принципе для кабелей в публичных сетях не ставится защита от перегрузок, потому что они так и проектируются - не допускать перегрузки. Но если дело до перегрузки дошло, почему бы и не поставить.
Еще пример - в этих сетях не используется и ТО (ну очень редко) потому что она эффективна только в максимальных режимах, при этом не всегда. Но если в терминале есть ТО, почему не использовать, ПУЭ не запрещает.
И еще - редко но бывает что МТЗ не чувствительна в конце зоны резервирования при двухфазных к.з. Если в терминале есть защита по I2 почему не воспользоваться.