Re: Проверка чувстительности МТЗ в сети 20кВ

ПУЭ задает минимальные требования. Никто вас не повесит если добавите защиту от перегрузки, тем более если она доказано нужна.

22

Re: Проверка чувстительности МТЗ в сети 20кВ

кем доказано?

если это общесложившийся факт, то почему не отражено в нормативке?
в МП термилах защитых функций - гора, и я их все применять теперь что ли должен?

пуэ, кажется мне, - это не минимальный перечень, а необходимый и достаточный

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

23

Re: Проверка чувстительности МТЗ в сети 20кВ

Доказывает расчет (здесь и в #21, говорю о перегрузке, не о защите). В принципе для кабелей в публичных сетях не ставится защита от перегрузок, потому что они так и проектируются - не допускать перегрузки. Но если дело до перегрузки дошло, почему бы и не поставить.
Еще пример - в этих сетях не используется и ТО (ну очень редко) потому что она эффективна только в максимальных режимах, при этом не всегда. Но если в терминале есть ТО, почему не использовать, ПУЭ не запрещает.
И еще - редко но бывает что МТЗ не чувствительна в конце зоны резервирования при двухфазных к.з. Если в терминале есть защита по I2 почему не воспользоваться.