Тема: Проверка чувстительности МТЗ в сети 20кВ
Добрый день!
По какому току КЗ нужно проверять чувствительность МТЗ в сети 20кВ с резистивно-заземленной нейтралью?
Это описано в какой-нибудь литературе?
Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики (РЗА). Обмену опытом и общению релейщиков. |
Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Если вы интересуетесь релейной защитой и реле, то подписывайтесь на мой канал
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Проверка чувстительности МТЗ в сети 20кВ
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Добрый день!
По какому току КЗ нужно проверять чувствительность МТЗ в сети 20кВ с резистивно-заземленной нейтралью?
Это описано в какой-нибудь литературе?
а МТЗ у Вас ориентирована на работу при каких видах КЗ?)
Добавлено: 2014-07-16 13:23:12
направляющий вопрос)
В сетях 20кВ полагаю при междуфазных КЗ и при ОЗЗ
Задам здесь еще один вопрос, чтобы не открывать новую тему:
при расчете уставки МТЗ на вводе РП, нужно ли делать эту уставку ниже допустимого тока питающего кабеля (т.е. вышестоящего элемента)?
В сетях 20кВ полагаю при междуфазных КЗ и при ОЗЗ
Обычно для ОЗЗ ставится отдельная защита. Так что определение чувствительности МТЗ - как обычно.
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб. |
в сети 20кВ с резистивно-заземленной нейтралью
низкоомный резистор я так понимаю у вас? Тут уже не ОЗЗ, а КЗ на землю. И какие значения токов получаются?
Не имеет значения что резистивно заземлена. Все ровно надо ставить отдельную защиту с током срабатывания зависящем от сопротивления резистора (т.е. в зависимости от Ir) и емкости сети.
Не имеет значения что резистивно заземлена. Все ровно надо ставить отдельную защиту с током срабатывания зависящем от сопротивления резистора (т.е. в зависимости от Ir) и емкости сети.
Вот это и хотел услышать. Не приходилось сталкиваться с резистивной нейтралью.
А как реализована такая защита? по 3Io?
А как реализована такая защита? по 3Io?
Да, именно так. Если ток в земле до 200А можно использовать бублик (при больших тока он насытится). Если ток больше 200А - трех ТТ с подключением реле в общем нейтральном проводе. В случае над о следить за выполнение условия - ток Ir д.б. больше 10% от номинала наибольшего ТТ.
Благодарю за ответы.
Ответьте пожалуйста на этот вопрос:
при расчете уставки МТЗ на вводе РП, нужно ли делать эту уставку ниже допустимого тока питающего кабеля (т.е. вышестоящего элемента)?
Кабель выбран по нагрузке, но если рассчитывать уставку с учетом коэффициентов отстройки, возврата, самозапуска двигателей - ток уставки получается выше допустимого тока вводного кабеля.
fanatik_fs постоянная времени нагрева кабелей исчисляется в минутах.
Пуск/самозапуск длятся какие- секунды, поэтому при выборе кабелей по длительно допустимому току никто не обращает внимания на эти режимы.
Выбор кабеля по термической/динамической стойкости к токам КЗ, по идее, является более жестким условием, чем требование термической/динамической стойкости к токам пуска и самозапуска.
Поэтому уставка может быть какой угодно по отношению к допустимому току кабеля.
В #11, все сказано, но для собственного успокоения fanatik_fsможет сделать проверку согласно формулы:
S > (I/C).(T)^1/2, где
S - необходимое сечение вашего кабеля.
I - максимальный ток трехфазного к.з. в месте установки защиты.
Т - выдержка времени вашей защиты.
С = 94 если кабель из алюминия или С = 143 если из меди.
Я вот чего боюсь:
Допустимый ток вводного кабеля - 600А, допустимый ток оборудования РП - 1250А.
Сейчас расчетная нагрузка - 550А.
Но допустим потребитель в какой-то период начал отбирать больше заявленной мощности - например 700А.
Как защитить тогда кабель?
Ставьте отдельную защиту от перегрузки с зависимой характеристикой.
А вообще где-нибудь требуется защищать кабели 6, 10, 20 кВ от перегрузки?
Я что-то нигде такого не нашел..
Или же в сетях эксплуатация должна следить за нагрузкой в сети?
В сетях 6-10кВ часть двигателей питаются кабелями у которых перегрузочная способность меньше чем у самого двигателя (делаю аналогию с циркулярем о невозгорании кабелей...). Зачем не защищать кабель от перегрузки. Если защита МП, функция перегрузки нормально присутствует.
Понятно, что если функция заложена в терминал, то почему бы ей не воспользоваться.
Я это к тому спросил, что видел например уставки отходящих линий 10кВ на ПС 220кВ/10кВ.
Так там только МТЗ и ОЗЗ..
Вот и хочу понять почему не ставят там защиту от перегрузки КЛ..
нет)
нет)
это Вы на какой вопрос ответили?)
см пуя) нет на кабелях защиты от перегрузки
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Проверка чувстительности МТЗ в сети 20кВ
Форум работает на PunBB, при поддержке Informer Technologies, Inc