1

Тема: Проверка чувстительности МТЗ в сети 20кВ

Добрый день!
По какому току КЗ нужно проверять чувствительность МТЗ в сети 20кВ с резистивно-заземленной нейтралью?

Это описано в какой-нибудь литературе?

2

Re: Проверка чувстительности МТЗ в сети 20кВ

а МТЗ у Вас ориентирована на работу при каких видах КЗ?)

Добавлено: 2014-07-16 13:23:12

направляющий вопрос)

3

Re: Проверка чувстительности МТЗ в сети 20кВ

В сетях 20кВ полагаю при междуфазных КЗ и при ОЗЗ

4

Re: Проверка чувстительности МТЗ в сети 20кВ

Задам здесь еще один вопрос, чтобы не открывать новую тему:
при расчете уставки МТЗ на вводе РП, нужно ли делать эту уставку ниже допустимого тока питающего кабеля (т.е. вышестоящего элемента)?

5

Re: Проверка чувстительности МТЗ в сети 20кВ

fanatik_fs пишет:

В сетях 20кВ полагаю при междуфазных КЗ и при ОЗЗ

Обычно для ОЗЗ ставится отдельная защита. Так что определение чувствительности МТЗ - как обычно.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: Проверка чувстительности МТЗ в сети 20кВ

fanatik_fs пишет:

в сети 20кВ с резистивно-заземленной нейтралью

низкоомный резистор я так понимаю у вас? Тут уже не ОЗЗ, а КЗ на землю. И какие значения токов получаются?

7

Re: Проверка чувстительности МТЗ в сети 20кВ

Не имеет значения что резистивно заземлена. Все ровно надо ставить отдельную защиту с током срабатывания зависящем от сопротивления резистора (т.е. в зависимости от Ir) и емкости сети.

8

Re: Проверка чувстительности МТЗ в сети 20кВ

stoyan пишет:

Не имеет значения что резистивно заземлена. Все ровно надо ставить отдельную защиту с током срабатывания зависящем от сопротивления резистора (т.е. в зависимости от Ir) и емкости сети.

Вот это и хотел услышать. Не приходилось сталкиваться с резистивной нейтралью.
А как реализована такая защита? по 3Io?

9

Re: Проверка чувстительности МТЗ в сети 20кВ

Fiksius пишет:

А как реализована такая защита? по 3Io?

Да, именно так. Если ток в земле до 200А можно использовать бублик (при больших тока он насытится). Если ток больше 200А - трех ТТ с подключением реле в общем нейтральном проводе. В случае над о следить за выполнение условия - ток Ir д.б. больше 10% от номинала наибольшего ТТ.

10

Re: Проверка чувстительности МТЗ в сети 20кВ

Благодарю за ответы.
Ответьте пожалуйста на этот вопрос:
при расчете уставки МТЗ на вводе РП, нужно ли делать эту уставку ниже допустимого тока питающего кабеля (т.е. вышестоящего элемента)?

Кабель выбран по нагрузке, но если рассчитывать уставку с учетом коэффициентов отстройки, возврата, самозапуска двигателей - ток уставки получается выше допустимого тока вводного кабеля.

11

Re: Проверка чувстительности МТЗ в сети 20кВ

fanatik_fs постоянная времени нагрева кабелей исчисляется в минутах.
Пуск/самозапуск длятся какие- секунды, поэтому при выборе кабелей по длительно допустимому току никто не обращает внимания на эти режимы.
Выбор  кабеля по термической/динамической стойкости к токам КЗ, по идее, является более жестким условием, чем требование термической/динамической стойкости к токам пуска и самозапуска.
Поэтому уставка может быть какой угодно по отношению к допустимому току кабеля.

12

Re: Проверка чувстительности МТЗ в сети 20кВ

В #11, все сказано, но для собственного успокоения fanatik_fsможет сделать проверку согласно формулы:
S > (I/C).(T)^1/2, где
S - необходимое сечение вашего кабеля.
I - максимальный ток трехфазного к.з. в месте установки защиты.
Т - выдержка времени вашей защиты.
С = 94 если кабель из алюминия или С = 143 если из меди.

13

Re: Проверка чувстительности МТЗ в сети 20кВ

Я вот чего боюсь:
Допустимый ток вводного кабеля - 600А, допустимый ток оборудования РП - 1250А.
Сейчас расчетная нагрузка - 550А.
Но допустим потребитель в какой-то период начал отбирать больше заявленной мощности - например 700А.
Как защитить тогда кабель?

14

Re: Проверка чувстительности МТЗ в сети 20кВ

Ставьте отдельную защиту от перегрузки с зависимой характеристикой.

15

Re: Проверка чувстительности МТЗ в сети 20кВ

А вообще где-нибудь требуется защищать кабели 6, 10, 20 кВ от перегрузки?
Я что-то нигде такого не нашел..
Или же в сетях эксплуатация должна следить за нагрузкой в сети?

16 (2014-08-01 21:51:43 отредактировано stoyan)

Re: Проверка чувстительности МТЗ в сети 20кВ

В сетях 6-10кВ часть двигателей питаются кабелями у которых перегрузочная способность меньше чем у самого двигателя (делаю аналогию с циркулярем о невозгорании кабелей...). Зачем не защищать кабель от перегрузки. Если защита МП, функция перегрузки нормально присутствует.

17

Re: Проверка чувстительности МТЗ в сети 20кВ

Понятно, что если функция заложена в терминал, то почему бы ей не воспользоваться.
Я это к тому спросил, что видел например уставки отходящих линий 10кВ на ПС 220кВ/10кВ.
Так там только МТЗ и ОЗЗ..
Вот и хочу понять почему не ставят там защиту от перегрузки КЛ..

18

Re: Проверка чувстительности МТЗ в сети 20кВ

нет)

19

Re: Проверка чувстительности МТЗ в сети 20кВ

fll пишет:

нет)

это Вы на какой вопрос ответили?)

20

Re: Проверка чувстительности МТЗ в сети 20кВ

см пуя) нет на кабелях защиты от перегрузки