Тема: Резервная защита генератора от трехфазных КЗ на стороне ВН блока
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Разбираюсь с защитами генераторов.
Возник вот какой вопрос на примере существующего проекта.
В проекте указано, что защита выполнена двухступенчатой дистанционной.
Первая ступень выбирается чтобы обеспечить резервирование защит трансформатора блока от КЗ на высокой стороне 1,3(X'd+Xt). Однако, ТТ защиты у ЭКРЫ по документации включены на линейные выводы генератора и по идее при таком подключении сопротивление генератора будет у защиты за спиной и в формуле учитываться не должно. Верно ли я рассуждаю?
Вторая ступень отстраивается от максимального режима нагрузки. Однако, я не нахожу в описании защиты дистанционной Z< ЭКРА.656116.360 ТО возможность выставить вторую ступень.
Поясните, пожалуйста.