1

Тема: промежуточные трансформаторы тока в цепях защит

Добрый день!
Проблема: иносТранная фирма для старой ПС 110кВ при замене тр.тока вместо 5А,
поставила ТТ на 1А (500/1/1/1/1/1/1).
Предлагается выход из положения:
на панелях защит (часть микропроцессрных, часть эл.мех.) установить
промежуточные тр-ры тока 1/5А.

Вопросы - есть ли такие ПТТ:
тип, нагрузка.
обеспечат ли они , с достаточной погрешностью, передачу тока К.З.
что-то все это мне не очень нравится.
У кого есть подобный опыт------ прошу Вашего СОВЕТА.
С уважением.......

2

Re: промежуточные трансформаторы тока в цепях защит

Не, ну серьезно, давайте перед вопросом поиском на форуме пользоваться.
Вопросов про ПТТ множество на форуме, итог один - хотите без расчетов принять можно что то найти, хотите расчеты выполнить, чтоб все проверить - нет таких ПТТ

3

Re: промежуточные трансформаторы тока в цепях защит

Альбертович пишет:

иносТранная фирма для старой ПС 110кВ при замене тр.тока вместо 5А,
поставила ТТ на 1А (500/1/1/1/1/1/1).

А заявляли какие - 5А? Тогда пусть меняют.
Если прокололись сами: считаете вторичные токи по уставкам, далее: попадаете в диапазон реле и терминалов - просто меняете вторичные уставки, не попадаете: - в ЭМ меняете токовые реле, в МП меняете входные преобразователи.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

4

Re: промежуточные трансформаторы тока в цепях защит

Fiksius пишет:

Не, ну серьезно, давайте перед вопросом поиском на форуме пользоваться.Вопросов про ПТТ множество на форуме, итог один - хотите без расчетов принять можно что то найти, хотите расчеты выполнить, чтоб все проверить - нет таких ПТТ

Спасибо за подсказку.....я и незнал что тема уже обсуждалась!?