Предполагаем, что идет речь о нагреве токами обратной последовательности.
Принимаем, что время полного охлаждения равно времени нагрева, т.к. после отстранения перегрузки генератор продолжает работать (вращаться) – т.е. условия охлаждения не изменились (как бывает например при двигателях, которые остывают остановленными).
Поскольку генератор ТВВ-320, то у него А = 8, а пусковой орган I2 срабатывает при 8% (тогда принимаем, что началась перегрузка).
Что получается при перегрузке током I2 = 0,08:
Тоткл = Тохл = 8/0,08^2 = 1250 сек = 20 мин и 50 сек
Если у нас задача определить за сколько времени ТГ охладится от 100% до 13,5% то можно решить уравнение:
Тохл.1 = ((100 – 13,5)/100).1250 = 1080 сек = 18 мин.
После этого генератор готов для повторной перегрузки.
Конечно надо вводить запас времени – при перегреве в минус, при охлаждении – в плюс.
В случае не учитывается перегрев генератора рабочими токами и токами I2 ниже 8%. Если хочется учесть последнее можно в формулах использовать ток I2 = 0,05 (сигнальный орган). Тогда Тохл.1 = 46 мин 8 сек.