1

Тема: Время охлаждения генератора

Здравствуйте коллеги!
Может кто знает.. Как найти время охлаждения (постоянную времени охлаждения) генератора (допустим ТВВ-320)? Мне нужно определить время, за которое генератора охладиться со 100% до 13,5%.
Заранее спасибо!

2 (2014-09-08 14:11:52 отредактировано Борисыч)

Re: Время охлаждения генератора

Время полного охлаждения генератора (А) зависит от конструктивных особенностей машины. Даётся заводом-изготовителем в паспорте.

3 (2014-09-09 07:18:19 отредактировано #13)

Re: Время охлаждения генератора

Зигмунд Фрейд пишет:

Здравствуйте коллеги!
Может кто знает.. Как найти время охлаждения (постоянную времени охлаждения) генератора (допустим ТВВ-320)? Мне нужно определить время, за которое генератора охладиться со 100% до 13,5%.
Заранее спасибо!

Если нет в паспорте- обычно нет.
То можно заглянуть в справочник Мусаэлян Э.С. "справочник по наладке вторичных цепей электростанций и подстанций" стр. 330 для несимметричной перегрузке статора.
Что еще на  стр. 339 того же справочника
Другого не дано, по крайней мере я не знаю)

4 (2014-09-09 07:55:16 отредактировано Sergei Shumkov)

Re: Время охлаждения генератора

Во времена, когда занимался наладкой систем возбуждения за такой информацией обязательно ходил к шеф-инженеру по генератору. Все генераторы разные. Но это для наладки. А если для других целей, то можно и из справочника.

5

Re: Время охлаждения генератора

Предполагаем, что идет речь о нагреве токами обратной последовательности.
Принимаем, что время полного охлаждения равно времени нагрева, т.к. после отстранения перегрузки генератор продолжает работать (вращаться) – т.е. условия охлаждения не изменились (как бывает например при двигателях, которые остывают остановленными).
Поскольку генератор ТВВ-320, то у него А = 8, а пусковой орган I2 срабатывает при 8% (тогда принимаем, что началась перегрузка).
Что получается при перегрузке током I2 = 0,08:
Тоткл = Тохл = 8/0,08^2 = 1250 сек = 20 мин и 50 сек
Если у нас задача определить за сколько времени ТГ охладится от 100%  до 13,5% то можно решить уравнение:
Тохл.1 = ((100 – 13,5)/100).1250 = 1080 сек = 18 мин.
После этого генератор готов для повторной перегрузки.
Конечно надо вводить запас времени – при перегреве в минус, при охлаждении – в плюс.
В случае не учитывается перегрев генератора рабочими токами и токами I2 ниже 8%. Если хочется учесть последнее можно в формулах использовать ток I2 = 0,05 (сигнальный орган). Тогда Тохл.1 = 46 мин 8 сек.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: Время охлаждения генератора

stoyan пишет:

Если у нас задача определить за сколько времени ТГ охладится от 100%  до 13,5% то можно решить уравнение:
Тохл.1 = ((100 – 13,5)/100).1250 = 1080 сек = 18 мин.

Кривую охлаждения электрической машины можно считать экспоненциальной. Думаю, что до 13,5% ТГ охладится минут за десять.