41 (2014-10-06 10:06:28 отредактировано retriever)

Re: Службы РЗА "СО ЕЭС"

EvgenL пишет:

Так что сначала, я считаю, требуется определиться зачем расчеты уставок в проекте, а потом и определять их уровень проработки.

Согласен.
Повторяю, есть 2 варианта.
Вариант 1 "Проектный алгоритм": проектировщик составляет алгоритм расчета всех уставок (файлы приказов АРМ СРЗА). Для этого не так важна точность модели, важна прежде всего правильность конфигурации близлежащей сети. РДУ может далее все уточнить. Лучше всего, конечно, как-то усовершенствовать систему приказов в АРМ СРЗА/заменить на что-то более прогрессивное, и разработать стандарты языка приказов. По сути, файлы приказов - своего рода программный код, а уставки - это всего лишь результат работы данного кода с конкретными цифрами.

Вариант 2 "Проверка на достаточность": проектировщик просто приводит подтверждающий расчет для выбора оборудования.
Чтобы подтвердить оборудование, необязательно считать вообще все. В большинстве своем

EvgenL пишет:

бери терминал и там все есть

Я так понимаю, это
1) проверка диапазона уставок (минимальное/максимальное значение)
2) чувствительность при дальнем резервировании (надо/не надо ставить доп. комплект защиты) для ДЗ и ТЗНП. При этом определяется одна из границ диапазона по п.(1)
3) для ДЗТ - проверка необходимости использования выравнивающих трансформаторов
4) ... что-то еще? больше ничего в голову не приходит

Обычно при использовании микропроцессорных защит проблем с диапазоном вообще нет.
Минимальная уставка ДЗ определяется длиной линии (Хуст=0.85*Xл). Уставку по R в проекте для ступени 1 определять бестолку.
Максимальная уставка ДЗ определяется необходимой чувствительностью при дальнем резервировании. Для того, чтобы определить это число, придется собрать модель и сделать замеры Z при КЗ в конце смежных элементов. При этом нужно перебрать режимы системы "за спиной", отключая поочередно часть линий (допустим, по 2 шт.). Если нужно получить чисто ориентировочное значение - можно и не отключать ничего. В АРМ СРЗА для этого достаточно использования вкладки ТКЗ, вкладка "релейная защита" здесь - как стрельба из пушки по воробьям.
Можно проверить и чувствительность через переходное сопротивление. Однако в связи с "замечательной" отечественной практикой делать соотношение Х/R=2/1 стоит ли? Тут уже тяжеловато обойтись вкладкой ТКЗ, но при желании можно.

В большинстве случаев для линий, по крайней мере, не слишком длинных, проблем с резервированием у ДЗ нет. Для трансформаторов на отпайках и узловых подстанциях обеспечить чувствительность даже в каскаде часто невозможно. Я бы сразу ставил 2 комплекта ДЗТ на них и не парился.
Если в ходе реконструкции не происходит изменения конфигурации близлежащей сети, а только меняется марка провода/мощность трансформатора, то можно более-менее точно проверить диапазон, просто взглянув на текущие уставки.

Минимальная уставка ТЗНП определяется отстройкой от тока небаланса  при трехфазных КЗ на стороне НН трансформаторов, если там выдержка времени МТЗ меньше таковой у ТЗНП, а также отстройкой от тока небаланса в нагрузочном режиме. При этом условие по отстройке от небаланса в нагрузочном режиме обычно дает минимальное значение.
Мое такое мнение - для проекта не нужны 2я и 3я ступени, достаточно посчитать 4ю ступень ТЗНП и проверить ее по чувствительности в конце смежных линий. В каскаде и без. Если не проходит - проверяем в конце своей линии. В каскаде и без. Уставки ступеней 2 и 3 все равно в пределе стремятся к 4й.

Максимальная уставка ТЗНП определяется отстройкой от КЗ в конце защищаемой линии, параллельная линия отключена, заземлена, шунты между своей и смежной ПС, по возможности, отключены. Также стоит рассмотреть случай неодновременного включения фаз в режиме качаний (и если чувствительности будет недостаточно - принять решение о замедлении защиты). Чувствительность придется проверить при КЗ в месте установки защиты. Но это несложно.
Для линий с отпайками - еще и отстройка от броска тока намагничивания. Как правило, условие неопределяющее.

Что мы имеем в итоге? Для проекта нужны:
-расчет Хуст для ДЗ-1, Хуст и, возможно, Rуст для ДЗ-3 (последняя ступень), чувствительность ДЗ-3. Возможно, вырез по нагрузке, если РДУ благословляет его использование (считается элементарно без всяких моделей). Остальные уставки не нужны в принципе.
-расчет и проверка чувствительности ТЗНП-1, ТЗНП-4. Чувствительность ТЗНП-4 можно сразу определять при КЗ в конце смежных линий в каскаде и без, если не проходит - в конце своей.
-если отсутствуют серьезные изменения конфигурации, проектный расчет не нужен вообще, достаточно взять те уставки, что есть и проверить диапазоны по ним.

Расчет ДФЗ, ДЗТ, ДЗО и пр. пока что не рассматриваю. Там все обстоит гораздо лучше. Под это дело есть стандарты у ФСК. Бери и считай. Делаем раз, делаем два, и получаем уставки, можно забить все формулы в эксель и не париться. Может, эти СТО нужно будет как-то улучшить, но для проектных расчетов  - сойдет.

А вот под ДЗ и ТЗНП никакой утвержденной методики для проектантов я не видел. Т.е. нигде не сказано, что можно считать не все, и проверяльщики требуют полный расчет. Зачем? Чтобы получить "проектный алгоритм" расчета? Так почему бы не написать в техзадании, что все-таки нужно - "проектный алгоритм" или "проверка на достаточность"?

... единственная проблема, которая при этом видится - РДУ и собственник- разные конторы. Платит-то по идее за проект собственник, и он может решить сэкономить, и РДУ нахаляву "проектный алгоритм" не получит. Но оно и так часто не получает даже его - просто будут невнятные таблицы с уставками. Выгоду РДУ получит, только если часть проектных уставок  решится после проверки все-таки выставить.

42

Re: Службы РЗА "СО ЕЭС"

Зачастую проектные уставки нужны еще для того, чтоб наладчики их в теминал залили, для проверки работы алгоритмов терминала, пока РДУ не прислало свои новые утвержденные уставки. Точность таких проектных уставок тоже в принципе не нужна.

retriever пишет:

Платит-то по идее за проект собственник, и он может решить сэкономить, и РДУ нахаляву "проектный алгоритм" не получит.

При осмечивании проекта учитывается по сути для скольки элементов ты выполняешь реконструкцию РЗА и расчет уставок уже входит в стоимость. Так что если осмечивать проект правильно, то нельзя не заказать расчет уставок.

43

Re: Службы РЗА "СО ЕЭС"

Fiksius пишет:

При осмечивании проекта учитывается по сути для скольки элементов ты выполняешь реконструкцию РЗА и расчет уставок уже входит в стоимость. Так что если осмечивать проект правильно, то нельзя не заказать расчет уставок.

Не совсем корректное утверждение.

Проект осмечивается на основании ЗНП. Если в нем нет требования о расчете уставок - какой спрос?

Опытные ГИПы знают эти ньансы и в просак не попадают. Они знают что РЗА с уставками и алгоритмами (параметрирование) и РЗА без них (просто схемы) - это очень и очень разные деньги. Необстрелянные ГИПы не знают этого и страдают потом все.

44 (2014-10-06 09:53:32 отредактировано Fiksius)

Re: Службы РЗА "СО ЕЭС"

Волшебник пишет:

Проект осмечивается на основании ЗНП

Наш планово-экономический отдел считает на основании справичника базовых цен на проектные работы 2003 г.
Таблица 20 в нем - Релейная защита и линейная автоматика электрических сетей 35-1150 кВ.
Там есть следующие фразы:
5. В стоимость работ табл. 20 входит выполнение расчетов для проектирования релейной защиты, обеспечивающей дальнее резервирование.
и следующее примечание:
10. При проведении расчетов параметров срабатывания устройств РЗА по вновь разработанным специальным программам расчета и анализа поведения защит, а также при проведении расчетов для защит, производимых зарубежными фирмами, для которых отсутствуют утвержденные методики расчета, стоимость дополнительных работ определяется по ценам таблицы с коэффициентом 0,8.
Вроде можно сделать вывод, что расчет уставок РЗА входит в стоимость...

Post's attachments

Справочник Проектирование 2003 года.doc 2.14 Мб, 14 скачиваний с 2014-10-06 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

45 (2014-10-06 10:02:37 отредактировано retriever)

Re: Службы РЗА "СО ЕЭС"

Fiksius пишет:

Зачастую проектные уставки нужны еще для того, чтоб наладчики их в теминал залили

Так это вообще к расчету уставок не относится. Если уж и заливать в терминал что-то, то там будут не только уставки ДЗ, ТЗНП по сопротивлению/току  как таковые, там будет огромный список всякой мути, которую считать-то не надо зачастую, нужно просто принять.  И тогда уставки ДЗ и ТЗНП можно вообще будет просто залить дефолтные да и все.
А если вообще идет стадия П, когда не определились с производителем?

Fiksius пишет:

При осмечивании проекта учитывается по сути для скольки элементов ты выполняешь реконструкцию РЗА и расчет уставок уже входит в стоимость.

А при чем тут расчет уставок и реконструкция?
Если покупатель захотел купить компьютер, почему это он обязан покупать его с операционной системой (т.е. предустановленной лицензионной виндой)? Может, ему только ящик нужен, а систему он сам поставит, и необязательно Windows? Может, стоит вначале дать покупателю возможность определиться, что ему нужно и зачем?
Но если предустановленная ОС на компьютере еще имеет смысл, то проектные уставки - это аналог такой ОС, которую всегда стирают и заменяют другой - зачем они тогда? Может, стоит разработать какие-то стандарты, что ДОЛЖЕН считать проектировщик, и что НЕ ДОЛЖЕН?

Fiksius пишет:

справичника базовых цен на проектные работы 2003 г.

А был ли АРМ СРЗА в 2003 году? А в каких годах он составлялся и на основе чего? Может, там вообще советские справочники перекопипастили, да и все?

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

46

Re: Службы РЗА "СО ЕЭС"

retriever, ты говоришь, что собственник может не захотеть платить за расчет уставок. Я говорю, о том что у него не всегда есть такая возможность, они порой автоматом закладываются. ФСК на сколько знаю требует именно по этому справочнику осмечивать, и проверяют это требование не технические смециалисты, а экономисты, которые шлют порой кучи замечаний, чтоб стоимость работ снизить, а понимать техническую сторону никак не хотят.
Хотя я не люблю всю эту экономику, стараюсь слишком не лезть в это дело, потому могу ошибаться

Добавлено: 06-10-2014 11:14:04

retriever пишет:

А был ли АРМ СРЗА в 2003 году? А в каких годах он составлялся и на основе чего? Может, там вообще советские справочники перекопипастили, да и все?

есть такое дело, это хорошо видно по тому, как осмечивается расчет режимов - в нем основной упор сделан не на создание модели, а на количестко пересчитанных режимов, видимо в справочнике принято, что ручками на листочке бумаги считается

Добавлено: 06-10-2014 11:15:52

я не говорю, что справочник хорошо, я говорю, что он есть, и что по нему приходится осмечивать, порой вопреки здравому смыслу

47 (2014-10-06 10:49:16 отредактировано retriever)

Re: Службы РЗА "СО ЕЭС"

Fiksius, ну да, скорее всего все это выглядит как большая бюрократическая тупость. Стандарты надо новые выпустить, в которых, по крайней мере, заменить систему "закладывается автоматом" на систему "закладывается после рассмотрения техническими специалистами" (естественно, в отношении расчета уставок). И все. Иначе зачем технические специалисты вообще нужны при проектировании?
Может, кто-то из форумчан сможет хотя бы донести эту мысль до соответствующих людей?

48

Re: Службы РЗА "СО ЕЭС"

retriever пишет:

Однако в связи с "замечательной" отечественной практикой делать соотношение Х/R=2/1 стоит ли?

что имеется ввиду?

retriever пишет:

Я бы сразу ставил 2 комплекта ДЗТ на них и не парился

а случай отказа выключателя? не везде есть возможность выполнить ТО от УРОВ

retriever пишет:

Платит-то по идее за проект собственник, и он может решить сэкономить, и РДУ нахаляву "проектный алгоритм" не получит.

ну тогда и согласования РДУ не будет

По-моему вся сложность расчета уставок проектный не в отсутствии методик - их хватает, а в расчетных моделях. Все эти "вырезки" в приложением эквивалентов - ерунда когда в схеме куча шунтирующих связей (колец). А выдают данные именно по кусочкам - и-то еще их попробуй достать. Заключи соглашение такое-то.. это не в РДУ, а уже в ОДУ... это только через заказчика и т.д. Да пусть бы РДУ эти деньги лучше сразу забирало и считали бы нормальные уставки/режимы на этапе разработки основных решений (им все равно эту работу делать) или сетевая компания выдавала бы нормальные расчетные модели - об этом уже в 100 темах писали. Кого-то нанимать? а где гарантии, что не получите такую же "залипуху"? если уж и нанимать то работников РДУ тогда.
В результате нынешней системы работы получается так: проектируете какую-нибудь отпаечную ПС 110-220 кВ мощностью 25 МВА и потом еще год согласовываете режимы с ОДУ. что за бред? ну вы выдаете технические условия на подключение - воткните в Rastr эту ПС и за минут 5 увидите что перегружается, а что нет и выдайте требования: выполнить такие-то мероприятия при проектировании. Но мы не ищем легких путей: работники РДУ просчитали у себя и начинают добиватся того же самого от проектировщиков. Ну вы и тупые - не можете получить нужные нам результаты.  А у проектировщиков кривая модель по кривым исходным данным (сверхсекретным) и то же самое они не получат никогда. Переписка длиной в год, вал ненужной работы, и нулевой результат - добиться того, что уже давно посчитано. И все это для электроснабжения небольшой ПС. Кому это надо?
По тем же уставкам: ну проверете Вы чувствительность по результатам кривой модели и получите заветный Кч, который устраивает. А реальный ток чуть ниже (в нормальной модели). И Кч уже не пройдет. И зачем такая проверка нужна?
Расчет перспективных токов КЗ это вообще отдельный прикол. Этой перспективной схемы не существует. Мы считали перспективную схему на 5 лет - собирали данные: где что проектируется, где что планируется. прошел год и строится все в других местах. Даже там где собирались все переиграли.
Мне кажется что все должно зависеть от того, что ты проектируешь. Не надо доходить до абсурда - добавляешь "каплю в море" и пересчитываешь всю сеть. Пересчитать ее не проблема, а вот ради такого кусочка создавать с нуля модель большого куска системы - это проблема.

49

Re: Службы РЗА "СО ЕЭС"

E.A.BUCHINSKIY пишет:

что имеется ввиду?

http://rzia.ru/topic1763-dalnii-rezerv- … dz-p2.html
См. сообщения от CLON

E.A.BUCHINSKIY пишет:

а случай отказа выключателя? не везде есть возможность выполнить ТО от УРОВ

Дак дело-то в том, что дальний резерв отпаек вообще нереал зачастую сделать, вне зависимости, есть возможность или нет. И как тут поможет проектный расчет? У производителей в большинстве случаев диапазоны задраны по самое немогу. А не резервируется потому, что там либо вообще какие-то жуткие тысячи Ом, либо уставка лезет в 3й квадратн или еще куда, где ДЗ вообще не должна в принципе работать.

E.A.BUCHINSKIY пишет:

Мне кажется что все должно зависеть от того, что ты проектируешь.

Согласен. Но вот попробовать объяснить это неспециалисту сложно. Стандарты нужны. Чтобы все эти "экономисты" молча делали свою работу и не высовывались.

E.A.BUCHINSKIY пишет:

проектируете какую-нибудь отпаечную ПС 110-220 кВ мощностью 25 МВА и потом еще год согласовываете режимы с ОДУ

Не пилится ли в этом случае доп. бабло? Если нет - то выходит, чистой воды бюрократия.

50

Re: Службы РЗА "СО ЕЭС"

retriever пишет:

См. сообщения от CLON

понял о чем речь.

retriever пишет:

Не пилится ли в этом случае доп. бабло? Если нет - то выходит, чистой воды бюрократия.

я режимами не занимаюсь, но наблюдаю как в течении года это все согласовывается. баблом тут и не пахнет Default/big_smile=D

51 (2014-10-06 11:29:45 отредактировано Fiksius)

Re: Службы РЗА "СО ЕЭС"

E.A.BUCHINSKIY пишет:

В результате нынешней системы работы получается так: проектируете какую-нибудь отпаечную ПС 110-220 кВ мощностью 25 МВА и потом еще год согласовываете режимы с ОДУ...
Расчет перспективных токов КЗ это вообще отдельный прикол. Этой перспективной схемы не существует. Мы считали перспективную схему на 5 лет - собирали данные: где что проектируется, где что планируется. прошел год и строится все в других местах. Даже там где собирались все переиграли.

Была как то у нас реконструкция ПС 220 кВ, дорогой проект (самый дорогой у нас за всю историю), потому генеральный решил не скупиться и заказать расчеты режимов и динамики прям в местном РДУ. Отличный мужик попался - все сделал, все наши хотелки (вплоть до значений токов и углов тока нагрузки для расчета уставок). Так вот мужик делал на РДУшной модели, а потом год исправлял замечания ОДУ, матерился, но правил, говорил - проще сделать как хотят, чем доказать, что это мелочи. А самое смешное, нам все акты закрыли вроде год назад, и тут недавно приходит замечание - пересчитайте ка, а то вроде как у нас перспектива поменялась)))

52 (2014-10-06 11:48:13 отредактировано Волшебник)

Re: Службы РЗА "СО ЕЭС"

В параллельных кольцевых сетях  110-750 кВ - расчеты проектировщиков по РЗА резервных защит ЛЭП и режимам - работа в корзину и бюрократия чистой воды.

Достоверность результата крайне условная. И самое главное что результат никому не нужен по сути.

СЭР РДУ-ОДУ одназначно пересчитает режим по свои реальным моделям.

И скажет - вот здесь дескать Вы товарищи проектанты ошиблись и при отключении ВЛ 2 будет АР - поставьте как АЛАР пжласта. А здесь напряжение пляшет - воткните ка УШР.

А в итоге теряется время на проектные работы. Этого можно было бы избежать если бы система была построена таких образом, что СО должен выдавать рекомендации по режимам на момент начала проектирования.

Но этого нет, хотя в итоге все равно будет сделано по рекомендациям и требованиям СО.

53

Re: Службы РЗА "СО ЕЭС"

Fiksius пишет:

Так вот мужик делал на РДУшной модели, а потом год исправлял замечания ОДУ, матерился, но правил, говорил - проще сделать как хотят, чем доказать, что это мелочи.

Default/big_smile=D

Fiksius пишет:

А самое смешное, нам все акты закрыли вроде год назад, и тут недавно приходит замечание - пересчитайте ка, а то вроде как у нас перспектива поменялась)))

у нас тоже замечания почти через год пришли. тоже выбор небольшой - остается только править

54

Re: Службы РЗА "СО ЕЭС"

Fiksius пишет:

пересчитайте ка, а то вроде как у нас перспектива поменялась

Да пожалуйста, но за дополнительную оплату.
Другое дело, когда у вас сложились нормальные отношения с перспективой на дальнейшее сотрудничество. Здесь почему бы по накатанной схеме не сделать повторный расчет?
А несогласование по поводу изменения исходных условий - полное основание для обращение в антимонопольные структуры (ближайшая - региональная энергетическая комиссия). Взгреют по полной программе. Другое дело, вам там уже работать не придется. Но по этому поводу смотри выше.

55

Re: Службы РЗА "СО ЕЭС"

Волшебник пишет:

А в итоге теряется время на проектные работы. Этого можно было бы избежать если бы система была построена таких образом, что СО должен выдавать рекомендации по режимам на момент начала проектирования.
Но этого нет, хотя в итоге все равно будет сделано по рекомендациям и требованиям СО.

согласен полностью.
если это не программа развития псевдо-режимщиков/расчетчиков, то не знаю что это. и самое главное как от этого избавиться.

56

Re: Службы РЗА "СО ЕЭС"

E.A.BUCHINSKIY пишет:

у нас тоже замечания почти через год пришли. тоже выбор небольшой - остается только править

Опять же таки зависит от заказчика.

У крупных федеральных игроков с этим проблем нет. И ФСК и СО в отдельном порядке рассматривают документацию

И если  нет серьезных замечаний быстренько варганят совещание и протокол  аля Рассмотрели-Постановили-Решили что все Кул!!!

57

Re: Службы РЗА "СО ЕЭС"

E.A.BUCHINSKIY пишет:

Но мы не ищем легких путей: работники РДУ просчитали у себя и начинают добиватся того же самого от проектировщиков. Ну вы и тупые - не можете получить нужные нам результаты.

Я даже не думал что где-то есть такие страсти. Мы понимаем, что проект не добьется нужных нам результатов, главное чтоб там совсем ерунды не было (такое часто случается). Расчет на перспективу, это вообще нечто, далекое от реальности.
P.S. Я сомневаюсь, что что-то изменится в лучшую сторону.