Re: Службы РЗА "СО ЕЭС"
Так что сначала, я считаю, требуется определиться зачем расчеты уставок в проекте, а потом и определять их уровень проработки.
Согласен.
Повторяю, есть 2 варианта.
Вариант 1 "Проектный алгоритм": проектировщик составляет алгоритм расчета всех уставок (файлы приказов АРМ СРЗА). Для этого не так важна точность модели, важна прежде всего правильность конфигурации близлежащей сети. РДУ может далее все уточнить. Лучше всего, конечно, как-то усовершенствовать систему приказов в АРМ СРЗА/заменить на что-то более прогрессивное, и разработать стандарты языка приказов. По сути, файлы приказов - своего рода программный код, а уставки - это всего лишь результат работы данного кода с конкретными цифрами.
Вариант 2 "Проверка на достаточность": проектировщик просто приводит подтверждающий расчет для выбора оборудования.
Чтобы подтвердить оборудование, необязательно считать вообще все. В большинстве своем
бери терминал и там все есть
Я так понимаю, это
1) проверка диапазона уставок (минимальное/максимальное значение)
2) чувствительность при дальнем резервировании (надо/не надо ставить доп. комплект защиты) для ДЗ и ТЗНП. При этом определяется одна из границ диапазона по п.(1)
3) для ДЗТ - проверка необходимости использования выравнивающих трансформаторов
4) ... что-то еще? больше ничего в голову не приходит
Обычно при использовании микропроцессорных защит проблем с диапазоном вообще нет.
Минимальная уставка ДЗ определяется длиной линии (Хуст=0.85*Xл). Уставку по R в проекте для ступени 1 определять бестолку.
Максимальная уставка ДЗ определяется необходимой чувствительностью при дальнем резервировании. Для того, чтобы определить это число, придется собрать модель и сделать замеры Z при КЗ в конце смежных элементов. При этом нужно перебрать режимы системы "за спиной", отключая поочередно часть линий (допустим, по 2 шт.). Если нужно получить чисто ориентировочное значение - можно и не отключать ничего. В АРМ СРЗА для этого достаточно использования вкладки ТКЗ, вкладка "релейная защита" здесь - как стрельба из пушки по воробьям.
Можно проверить и чувствительность через переходное сопротивление. Однако в связи с "замечательной" отечественной практикой делать соотношение Х/R=2/1 стоит ли? Тут уже тяжеловато обойтись вкладкой ТКЗ, но при желании можно.
В большинстве случаев для линий, по крайней мере, не слишком длинных, проблем с резервированием у ДЗ нет. Для трансформаторов на отпайках и узловых подстанциях обеспечить чувствительность даже в каскаде часто невозможно. Я бы сразу ставил 2 комплекта ДЗТ на них и не парился.
Если в ходе реконструкции не происходит изменения конфигурации близлежащей сети, а только меняется марка провода/мощность трансформатора, то можно более-менее точно проверить диапазон, просто взглянув на текущие уставки.
Минимальная уставка ТЗНП определяется отстройкой от тока небаланса при трехфазных КЗ на стороне НН трансформаторов, если там выдержка времени МТЗ меньше таковой у ТЗНП, а также отстройкой от тока небаланса в нагрузочном режиме. При этом условие по отстройке от небаланса в нагрузочном режиме обычно дает минимальное значение.
Мое такое мнение - для проекта не нужны 2я и 3я ступени, достаточно посчитать 4ю ступень ТЗНП и проверить ее по чувствительности в конце смежных линий. В каскаде и без. Если не проходит - проверяем в конце своей линии. В каскаде и без. Уставки ступеней 2 и 3 все равно в пределе стремятся к 4й.
Максимальная уставка ТЗНП определяется отстройкой от КЗ в конце защищаемой линии, параллельная линия отключена, заземлена, шунты между своей и смежной ПС, по возможности, отключены. Также стоит рассмотреть случай неодновременного включения фаз в режиме качаний (и если чувствительности будет недостаточно - принять решение о замедлении защиты). Чувствительность придется проверить при КЗ в месте установки защиты. Но это несложно.
Для линий с отпайками - еще и отстройка от броска тока намагничивания. Как правило, условие неопределяющее.
Что мы имеем в итоге? Для проекта нужны:
-расчет Хуст для ДЗ-1, Хуст и, возможно, Rуст для ДЗ-3 (последняя ступень), чувствительность ДЗ-3. Возможно, вырез по нагрузке, если РДУ благословляет его использование (считается элементарно без всяких моделей). Остальные уставки не нужны в принципе.
-расчет и проверка чувствительности ТЗНП-1, ТЗНП-4. Чувствительность ТЗНП-4 можно сразу определять при КЗ в конце смежных линий в каскаде и без, если не проходит - в конце своей.
-если отсутствуют серьезные изменения конфигурации, проектный расчет не нужен вообще, достаточно взять те уставки, что есть и проверить диапазоны по ним.
Расчет ДФЗ, ДЗТ, ДЗО и пр. пока что не рассматриваю. Там все обстоит гораздо лучше. Под это дело есть стандарты у ФСК. Бери и считай. Делаем раз, делаем два, и получаем уставки, можно забить все формулы в эксель и не париться. Может, эти СТО нужно будет как-то улучшить, но для проектных расчетов - сойдет.
А вот под ДЗ и ТЗНП никакой утвержденной методики для проектантов я не видел. Т.е. нигде не сказано, что можно считать не все, и проверяльщики требуют полный расчет. Зачем? Чтобы получить "проектный алгоритм" расчета? Так почему бы не написать в техзадании, что все-таки нужно - "проектный алгоритм" или "проверка на достаточность"?
... единственная проблема, которая при этом видится - РДУ и собственник- разные конторы. Платит-то по идее за проект собственник, и он может решить сэкономить, и РДУ нахаляву "проектный алгоритм" не получит. Но оно и так часто не получает даже его - просто будут невнятные таблицы с уставками. Выгоду РДУ получит, только если часть проектных уставок решится после проверки все-таки выставить.