1

Тема: Комплексная проверка трансформатора

Поясните пожалйуста что входит в комплексную проверку и опробование трансформатора, какие цепи проверяются и как или если есть источник где все это описано, буду благодарен

2

Re: Комплексная проверка трансформатора

Есть методика ICQ/ab:) Пользуйтесь.

Post's attachments

Методика испытания силовых тр-ров всех напряжений и мощностей.doc 2.94 Мб, 50 скачиваний с 2014-11-17 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

3

Re: Комплексная проверка трансформатора

Образец протокола, думаю, тоже необходим.

Post's attachments

Протокол испытания силового трасформатора.doc 82 Кб, 207 скачиваний с 2014-11-17 

Протокол испытания трансформаторного масла.docx 14.08 Кб, 65 скачиваний с 2014-11-17 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

4

Re: Комплексная проверка трансформатора

спасибо конечно информация ценная, но наверно я не корректно сформулировал суть вопроса, интересует проверка оперативных цепей защиты трансформатора

5

Re: Комплексная проверка трансформатора

Смотря какой трансформатор. Какой марки, типа, мощности.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: Комплексная проверка трансформатора

а какая разница будь это 35кВ будь 110 суть одна

7 (2014-11-17 20:17:34 отредактировано doro)

Re: Комплексная проверка трансформатора

BanCampbell пишет:

интересует проверка оперативных цепей защиты трансформатора

Теперь более-менее ясно. речь идет о комплексном опробовании устройств РЗА. Здесь вряд ли что найдете в нормативной документации. Хоть Инструкция по организации и производству работ в устройствах РЗА, хоть Правила технического обслуживания устойств РЗА конкретных ответов не дают. Так что подойдем с точки зрения здравого смысла и опыта работы:
1. Собрать пену с бульончика
2. Опробовать воздействие каждой отдельно взятой защиты на выходные реле
3. Проверить обтекание токовых цепей защиты от постороннего источника
4. Повести комплексное опробование всех защит на соответствующие выключатели с проверкой запрета АПВ или его отсутствия (по условиям работы защиты).
Последнее выполняется включением всех выключателей с последующим их отключением с запертом АПВ или без такового путем воздействия на измерительный орган (токовое реле МТЗ и ДЗТ, газовое реле газовой защиты). МТЗ может действовать с двумя, а то и с тремя выдержками времени на отключение разных связанных выключателей.
5. И, наконец, проверка защит трансформатора рабочим током нагрузки. Обтекание токовых цепей со снятием векторных диаграмм, проверка небаланса ДЗТ при полной сборке токовых цепей и при поочередном исключении плеч защиты.
А 72-часовое стояние трансформатора под напряжением с наблюдением за его поведением - особая статья.
Прошу прощения, п. 1 случайно затесался. Первым пришел домой, супчик варю в промежутках между посещениями Форума.

8

Re: Комплексная проверка трансформатора

У нас есть ТСН 35 кВ, где из защит только газовая защита и МТЗ. А есть силовой трансформатор на 110 кВ мощностью 63 МВА, где есть основные защиты, резервные и технологические. Разница есть или нет в этих двух вариантах?

9

Re: Комплексная проверка трансформатора

BanCampbell пишет:

а какая разница будь это 35кВ будь 110 суть одна

Коллеги правы. Суть одна, но есть нюансы. Пожалуйста, укажите какой у вас трансформатор и какие конкретно оперативные цепи защиты трансформатора вас интересуют (управления, токовые и т.д).

Трансформаторы тока и токовые цепи проходят проверку в следующем объеме:
1. проверка схемы соединения вторичных обмоток и вторичных цепей
2. измерение сопротивления изоляции и испытание вторичных цепей в сборе (цепи
трансформаторов тока с подключенными реле, измерительными приборами и т.п.);
3. измерение и расчётное определение нагрузки вторичных цепей;
4. проверка схемы токовых цепей первичным током нагрузки.

10

Re: Комплексная проверка трансформатора

Спасибо большое за ваши ответы, более менее стало ясно=)

11

Re: Комплексная проверка трансформатора

Добрый день уважаемые Релейщики, прошу поделиться опытом по вопросу комплексной проверки силового трансформатора, так как в литературе об этом нигде не сказано.
Есть предствление примерное а конкретики нету.
Трансформатор 110/6 по высокой стороне ОД-КЗ
В первую очередь Инетресуют цепь:
       -проверка диф. защиты от кондеснаторов(как исключить цепь дешунтирования)

12

Re: Комплексная проверка трансформатора

BanCampbell пишет:

В первую очередь Инетресуют цепь:
       -проверка диф. защиты от кондеснаторов(как исключить цепь дешунтирования)

Да здесь сложно говорить что-то без понятия в конкретной схеме. Неясно, что понимается под проверкой защиты от конденсаторов и при чем здесь цепь дешунтирования. Если конкретные схемы не можете разместить для всеобщего рассмотрения, отправьте в личку. Я уж найду, как довести ее до широкой публики.

13

Re: Комплексная проверка трансформатора

BanCampbell пишет:

 -проверка диф. защиты от кондеснаторов(как исключить цепь дешунтирования)

Не подавая тока, нажать пальцем на реле.
Вообще-то при каких напряжениях на конденсаторах и как опробовать написано в типовой инструкции по организации работ в устройствах РЗА.

Чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса