21

Re: Много УРОВ

doro пишет:

А такие решения известны?

Я дико извиняюсь, а можно картинки побольше - что то у меня они не отрываются, а на маленьких я глаза сломал но ничего не вижу. ICQ/ab:)

22

Re: Много УРОВ

Дублирую ту информацию, которую буквально на днях получил от других форумчан. Правая кнопка мышки/Открыть ссылку в новой вкладке (или открыть ссылку в новом окне, или открыть ссылку в новом приватном окне). Собственно, надеюсь на то, что администрация сайта над этой темой поработает.

23

Re: Много УРОВ

А куда мои картинки подевались?

24 (2014-11-19 17:12:12 отредактировано doro)

Re: Много УРОВ

Эээ, нет после редактирования картинки оставались, исчезли после моего предпоследнего сообщения. Впрочем, попробую еще раз.
Да, получилось, спасибо. Очередной вопрос администрации Форума.
Тьфу, и после перезаливки не открывается в полный размер. До завтрашнего вечера к этой теме не возвращаюсь. Или жду решения администрации Форума, или размещаю на альтернативном ресурсе со ссылкой, или в личку по запросу.

25 (2014-11-19 17:17:59 отредактировано Bach)

Re: Много УРОВ

Спартак Молодцов пишет:

Чтобы исключить излишнее отключение трёх фаз при каскадном действии защит, необходимо на 300 мс блокировать токовые защиты, перевод на отключение трёх фаз от АУВ вводить с задержкой в 300 мс, на всё время цикл ОАПВ вводить вторые зоны ДЗ от КЗ на землю и междуфазных КЗ. У REL другие избиратели, другая логика работы, там такие действия не нужны.Что нужно делать у Сименса – не знаю

300мс - как получается, не слишком много ждать, если генераторы разбегаются? У Сименса можно использовать способы с пофазной передачей сигналов-команд (информация о повреждённой фазе передаётся на противоположный конец ВЛ) и время ожидания определяется временем срабатывания защиты (определения повреждённой фазы) и временем передачи по каналу связи.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

26

Re: Много УРОВ

В сообщении #28 опять нет картинок

27

Re: Много УРОВ

Спартак Молодцов пишет:

Чтобы исключить излишнее отключение трёх фаз при каскадном действии защит, необходимо на 300 мс блокировать токовые защиты, перевод на отключение трёх фаз от АУВ вводить с задержкой в 300 мс, на всё время цикл ОАПВ вводить вторые зоны ДЗ от КЗ на землю и междуфазных КЗ.

Спартак Молодцов пишет:

300 мс взято по аналогии с АПВ-503

В теме были указаны МП РЗА, АПВ503 не используется. Расшифруйте - каскадное действие какой защиты, блокировать токовые защиты по какому факту, 300 мс из каких сетевых условий?

28

Re: Много УРОВ

Пробую еще раз:
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/70000/7500/77900/thumb/p1976t79mbppl1ktit0uqtm3ci1.GIF http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/70000/7500/77900/thumb/p1976t79mbppl1ktit0uqtm3ci1.GIF
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/70000/7500/77900/thumb/p1976t7nci3eh2921c121uo61uef2.GIF http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/70000/7500/77900/thumb/p1976t7nci3eh2921c121uo61uef2.GIF
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/70000/7500/77900/thumb/p1976t89br18cj1pu1261h7docs3.GIF http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/70000/7500/77900/thumb/p1976t89br18cj1pu1261h7docs3.GIF

29

Re: Много УРОВ

на нижнем рисунке, слева,много ОАПВ?:) и Default/smile=)

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают

30

Re: Много УРОВ

Да здесь пришлось организовать ОАПВ одновременно в трех терминалах. Традиционное решение (ОАПВ в одном терминале, пусть даже дублированное/троированное) оказалось неприменимым. Собственно, фирма Арева, узнав, что на ее терминале P145 удалось такую функцию выполнить, долго или смеялась, или плакала от умиления. А у опытного образца, предоставленного для таких экспериментов проектной организации (она же совмещена с наладочной фирмой) фирмой-изготовителем, что называется, крыша слетела. Но ничего, поработало заданное время. И сейчас с некоторыми модификациями работает.

31

Re: Много УРОВ

doro пишет:

(ОАПВ в одном терминале, пусть даже дублированное/троированное)

Что такое дублированное/троированное ОАПВ в одном терминале?

doro пишет:

Собственно, фирма Арева, узнав, что на ее терминале P145 удалось такую функцию выполнить, долго или смеялась, или плакала от умиления.

Это всё от "бедноты".

32

Re: Много УРОВ

Andrey_13 пишет:

дублированное/троированное ОАПВ в одном терминал

Нет, речь идет о двух/трех разных терминалах с независимыми функциями ОАПВ.

33

Re: Много УРОВ

doro пишет:

речь идет о двух/трех разных терминалах с независимыми функциями ОАПВ.

что за необходимость такая была "лепить" ОАПВ в терминале Р14Х?

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают

34

Re: Много УРОВ

scorp пишет:

что за необходимость такая была "лепить" ОАПВ в терминале Р14Х?

Дешевле. Помимо юга такие же случаи (P143 в качестве АУВ с ОАПВ) были и есть в других регионах.

35

Re: Много УРОВ

Да как можно искать компоненты здравого смысла в большом дурдоме (если домом называть всю ЕЭС России)?
ОАПВ на линиях 220 кВ, самая длинная из которых чуть более 100 км, притянуто за уши. Это - отдельная грустная песня. Выбор аппаратуры никакими соображениями здравого смысла не оправдаешь. По одну сторону подстанции Д - энергорайон, полностью завязанный на ЭКРЕ, по другую - системообразующая подстанция на GE. И вот кому-то мудрейшему из мудрейших ударила моча в голову, не успев вылиться из горшка, посередине вставить узловую подстанцию на MiCOM. Ладно бы в другом углу энергосистемы (монополизм сам не приемлю, нужно разумное сочетание разных производителей), но здесь столько пришлось головы поломать и проектировщикам, и наладчикам, и представителям СРЗА РДУ.