Re: ДЗШ. Выбор полярности т.т. для правильной работы ДЗШ.
А зачем -I2? ДЗШ включается на сумму.
В приведенном примере с двумя плечами в нормальном режиме и внешнем к.з. сумма = 0 а знак минус у тока I2 это тот разворот по фазе который мы выполняем специально для получения ноля.
Для ДЗШ абсолютно пофиг: линия с генерацией или с нагрузкой. Для ДЗШ даже пофиг в какую сторону собрана звезда во вторичке ТТ: к шинам или к линиям. Единственое что нужно, так это чтобы все ТТ на секции были собраны ЕДИНООБРАЗНО!
Т.е. цепи первого ТТ подключаете как вам вздумается, все остальные ТТ - также как первый.
Если бы я проектировал это сам я бы так и поступил. Я бы реконструировал поменяв старые тт на тт с 4 -мя обмотками и существующие защиты повешал на индивидуальные обмотки.Но к сожалению старые защиты части присоединений решено было оставить а новую ДЗШ включить в рассечку. Поэтому вариант с единообразием здесь не применим.
Вот в том-то и дело! При суммировании знак в скобочках будет "получаться" автоматически, в правой части Вы ломаете голову - плюс поставить или минус.
Будет получаться автоматически либо используя решением единообразное подключение как вы говорите либо "разнообразное" с помощью анализа.