1 (2015-03-11 11:20:54 отредактировано wereteno3)

Тема: Пересчет уставок

Добрый день, у меня возник вопрос, связанный с пересчетом уставок. На подстанции решили нарастить отдаваемую мощность по 1 фидеру с 5,5 до 7,9 МВт.
Уставки ячейки СВ: МТЗ 2 ст. 755 А, время срабатывания 1,6 секунды.
Новые уставки фидера: МТЗ 2 ст. 761 А, время срабатывания 1,2 секунды.
Уставки ввода: МТЗ 3 ст. 750 А, время срабатывания 9 секунд,
                         МТЗ 2 ст.   1003А, время срабатывания 2 секунды

Уставки яч. СВ не проходят теперь, и их нужно менять. Можно ли уставку на СВ увеличить до 900-950 А, так как у меня есть селективность по времени?

2

Re: Пересчет уставок

wereteno3 пишет:

их нужно менять

Менять нужно все уставки (ввод и  СВ) Это мое мнение, не догма.
Более того, на вводе у Вас нет МТЗ, а есть сигнализация.  Через 9 сек – отключать буде уже нечего и нечем.
МТЗ СВ – Максимальная уставка по времени МТЗ фидера+ ток нагрузки секции без тока нагрузки этого фидера. Все это умножить на К согл=1,1-1,2. Ток нагрузки можно уменьшить введя Кодн<1 учитывающий неодновременность загрузки фидеров секции.
Время на ступень селективности больше максимальной уставки по времени фидера секции (не обязательно, того где максимальная уставка по току)
Аналогично МТЗ ввода согласовать с МТЗ СВ.

3

Re: Пересчет уставок

А старые уставки фидера?

будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса

4

Re: Пересчет уставок

zraza пишет:

А старые уставки фидера?

МТЗ 2 ступени: 470 А, время срабатывания 1,2 секунды.

5 (2015-03-11 16:00:50 отредактировано zraza)

Re: Пересчет уставок

тогда если приблизительно, для ввода и СВ можно так:
новая уставка = 1,1*(761-470)+старая уставка (по времени - также оставить)
а можно заново посчитать, как предлагает ShSF,

будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: Пересчет уставок

Кстати, на какой аппаратуре выполнены зашиты? РТВ - одна ступень селективности, МПЗ - другая.

7 (2015-03-11 16:23:12 отредактировано wereteno3)

Re: Пересчет уставок

Стоят на всех ячейках ТОР-200 бреслеровский.
Я уже посчитал, как мне подсказали, что совпало с указаниями бреслера по рассчету уставок для ТОРов.
И правильно было написано, менять надо и на вводе уставки.
Спасибо за ответы.