Тема: Защита от однофазных замыканий на землю обмотки статора генератора

В существующих технических решениях по реализации защиты от однофазных замыканий на землю обмотки статора генератора как правило применяют защиты типа ЗЗГ (основанные на анализе напряжений нулевой последовательности первой и третей гармоник на выводах и в нейтрали генератора. В зарубежных МП терминалах существует так называемая защита на активном токе (в статор вводится напряжение 20Гц величиной не более 1% от номинального напряжения генератора). К сожалению опыта эксплуатации подобных защит нет. Однако известно что еще в 50-х годах от подобного принципа в союзе отказались по причине нежелательности искусств увеличения тока в месте КЗ. Подскажите пожалуйста может известны официальные документы (циркуляры протоколы) по данному вопросу, так же было бы интересно узнать об опыте эксплуатации данный защит. Спасибо.