Тема: Настройка токового органа УРОВ АОПН
Коллеги, вот какой, как мне показалось, интересный вопрос возник:
Настраиваем АОПН и с ним его УРОВ. Уставка по стоку реактивной мощности АОПН порядка 30 Мвар для рассматриваемых ВЛ 500 кВ. По расчеты получается, что при такой Q УРОВ АОПН должен быть чувствителен к току порядка 30 А (первичных!). А теперь вопрос: какая будет погрешность цепи измерения при такой малой нагрузке в первичной сети (номинальный ток ТТ 2000 А)? Если про керны 0.5 в таком режиме еще можно найти какие-то указания, то для кернов 10Р, к которым и подключен наш УРОВ АОПН, этого сделать не получилось. Поделитесь своими знаниями, пожалуйста )).