Re: МТЗ-110кВ трансформатора с пуском по напряжению
ПС подключена в рассечку.
Т.е. по рассекаемой линии есть транзит, питание с двух сторон, и мощность будет передаваться через шины 220 кВ вашей ПС?
Плохо дело. Скорее всего, при включенном выключателе 220 кВ (СВ), который замыкает транзит, защиты линий к КЗ на стороне 10 кВ вашей ПС будут нечувствительны и-за подпитки с противоположного конца.
Получается, ДЗО НН не резервируется ничем (ну, или, по крайней мере, резервируется с низким коэффициентом чувствительности).
Можно, наверное, посмотреть реальные нагрузочные токи стороны НН (и понизить уставку МТЗ), но тогда вопрос - известно ли что-нибудь о присоединениях 10 кВ?
А трансформатор один или два? Вообще схему бы первичную сюда.
Изменить технически уже ничего не выйдет?