Тема: Прокладка кабелей цепей напаряжения
Добрый день коллеги!
Прошу ваших комментариев.
Возник спорный вопрос по поводу прокладки кабелей цепей напряжения. Согласно ПУЭ 3.4.11 "Кабели вторичных цепей трансформаторов напряжения 110 кВ и выше, прокладываемые от трансформатора напряжения до щита, должны иметь металлическую оболочку или броню, заземленную с обеих сторон. Кабели в цепях основных и дополнительных обмоток одного трансформатора напряжения 110 кВ и выше по всей длине трассы следует прокладывать рядом. Для цепей приборов и устройств, чувствительных к наводкам от других устройств или проходящих рядом цепей, должны быть применены экранированные провода, а также контрольные кабели с общим экраном или кабели с экранированными жилами."
При прокладке цепей напряжения для приборов учёта у нас просто использовали кабель КВВГЭнг и мотивировали что экранирующая оболочка тоже металлическая и соответствует требованиям ПУЭ. Согласно требований директивных материалов (если не ошибаюсь, то сборник СДМ 85) рекомендовалось для уменьшения наводок заземлять броню с двух сторон.
Можно ли считать броню или металлическую оболочку кабеля экраном? В номенклатуре заводов встречал такое чудо, как кабель экранированный в броне, но обосновано ли применение такого кабеля?!