1

Тема: Максимальная токовая защита с пуском по напряжению

Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, могу ли я применить пуск по напряжению МТЗ организованный от ТН установленного на СШ низкого напряжения силового двухобмоточного трасформатора, действующей при повреждении на стороне высокого напряжения трансформатора? Вопрос возник в следующей ситуации: подстанция выполнена по схеме №110-4Н "Два блока с выключателями и неавтоматической перемычкой со стороны линий". На секциях шин 110 кВ нет ни учета, ни измерений и ТН не установлены, секции питаются отпайками от двух разных линий, секционника, естественно, тоже нет, транзита через систему шин 110 кВ не происходит. Удовлетворительно ли для цепей напряжения в МТЗ ВН с пуском по напряжению использовать цепи ТН установленного на СШ 10 кВ? Чернобровов указывает, что для улучшения чувствительности пуска по напряжению цепи напряжения РЗ обычно питаются от ТН, установленного с той стороны трансформатора, при повреждении на которой должна действовать рассматриваемая РЗ (стр. 554, 1998 года издания).

2

Re: Максимальная токовая защита с пуском по напряжению

МТЗ 110 защищает трансформатор весь и в первую очередь надо МТЗ-110 чувствительной к стороне 10, селективность регулируется выдержкой времени.. Для этой защиты пуск по напряжению стороны 10 можно делать. Сторону 110 трансформатора защищает диф. защита и вторые ступени линии 110 кВ

3

Re: Максимальная токовая защита с пуском по напряжению

в соответствии с ру 13А "защиты понижающих трансформаторов" данная схема (пуск мтз вн от тн нн) является типовой. как сказано выше мтз вн резервирует кз на стороне нн, соответственно при использовании тн нн чувствительность пускового органа по напряжению повышается.на трехобмоточных для мтз вн берется пуск от тн сн и тн нн по схеме или.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

4

Re: Максимальная токовая защита с пуском по напряжению

Прочитал ваши комментарии по поводу пуска по напряжению МТЗ ВН трансформатора и решил задать вопрос.
На ПС до реконструкции стоял ТН на ошиновке НН, между выводом НН трансформатора и реактором. При
разработке проекта требуют расчетами подтвердить возможность работы релейной защиты с требуемой
чувствительностью без этого ТНа. Скорее всего речь идет о МТЗ ВН с комбинированным пуском по напряжению.
в РУ по РЗА "Выпуск 13А" есть пример схемки с пуском МТЗ ВН именно от такого ТНа.Вопрос в том, почему не сделать
пуск от ТНа на шинах НН, ведь в режиме КЗ внутри трансформатора напряжение на шинах НН также будет снижаться
(при отсутствии подпитки от НН конечно). Или же это сделано для возможности работы транса на шины СН при отключенной
стороне НН. Тогда получается я могу использовать МТЗ ВН с пуском по напряжению от стороны ВН и проверить чувствительность
по напряжению при КЗ на шинах НН и СН. Следовательно, если защита будет чувствительна то и не нужен этот ТН. Да даже
если и не будет чувствительности, можно сделать пуск от сторон СН и НН. То есть нет необходимости в ТН. Получается что
этот ТН является каким то "рудиментом" защиты транса на электромеханике. Прав я или нет. Рассудите.