21 (2015-07-22 10:51:21 отредактировано dominator)

Re: Перегрузка вторичных цепей ТТ. Варианты решения проблемы

Za_RZA пишет:

Rдоп=Sном/I^2=10/25=0,4 ОмR1=L1*p/S1=15*0,0175/2,5=0,105 Ом –сопротивление спусков от коробки зажимов ТТ до шкафа соединенийRуст=0,014 Ом – сопротивление измерительных устройствRкон=0,01 Ом – переходное сопротивление контактовL2 =600 м – участок кабеля от шкафа зажимов до устройствS2=L2*p/(Rдоп-Rуст-R1-Rкон)=600*0,0175/(0,4-0,014-0,105-0,01)=38,75 мм^2

Как-то жирновато выделять на спуск кабеля четверть нагрузки. Поменяйте кабель там на какой-нибудь силовой сечением 35 мм2.
А для длинного участка можно взять кабель КВВГЭнг-LS 19х6 (5хABC, 3xN).

22 (2015-08-07 08:33:21 отредактировано Bach)

Re: Перегрузка вторичных цепей ТТ. Варианты решения проблемы

Za_RZA пишет:

Удивительность данного случая заключается в том, что проблемной является только обмотка 0,5, предназначенная для измерений АСУ ТП и мониторинга, которая выполнена с коэффициентом 300/5 и мощностью 10 ВА. 0,2S и все 10P выполнены 1000-2000-3000/1 и имеют хорошие параметры, в полной мере удовлетворяющие условиям. Измерения АСУ ТП выполняются терминалом 6MD, который также несет в себе функции управления присоединением. В связи с этим, как я уже говорил ранее, не представляется возможным вынести его на ОРУ. Я стремлюсь к тому, чтобы доказать, что единственным нормальным решением является подключение измерений АСУ ТП (6MD) в обмотку 0,2S последовательно с АИИС ТУЭ. Для данной цели рассматриваю варианты с точки зрения их допустимости и стоимости.

Как вариант, 6MD6xx подключить на релейный керн для возможности использования защитых функций (УРОВ с/без контроля тока, ЗНФ с/без контролем тока и.т.д), а для измерений использовать ИП, например  Simeas T / Sicam T (типа 7KGxxxx), с подключением к обмотке ТТ 0,2S и цифровыми каналами с верхним уровнем АСУ ТП.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

23

Re: Перегрузка вторичных цепей ТТ. Варианты решения проблемы

Промежуточный трансформатор видел в нескольких проектах,  для дифференциальной защиты, допустим в существующей части тт 5 ампер, а в вновь вводимые тт 1 ампер.  Тоже был применен 4AM5, мануал уже скинули, поэтому скину еще  пример подключения, правда на немецком. А второй птт не помню, если найду тоже напишу тип.

Post's attachments

4AM5.PDF 1.37 Мб, 30 скачиваний с 2015-08-07 

Пример подключения 4AM5170-7AA.pdf 42.26 Кб, 32 скачиваний с 2015-08-07 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.