1

Тема: Бесперебойное питание оперативных цепей на РП

Всем привет. Возник вопрос по работе, дело в следующем... На городской РП нужно сделать оперативное питание цепей управления, точнее питание уже есть, но нужно сделать так, чтобы при полном погашении РП оперативные цепи все равно были под напряжением, для того чтобы можно было включать выключатель. Какое устройство можно туда поставить?

2 (2015-08-03 16:22:02 отредактировано snezer)

Re: Бесперебойное питание оперативных цепей на РП

смотря какой выключатель... У Тавриды спец. девайс есть. А для, например... Кстати какой выключатель и тип привода самое главное. Как насчет второго питания? Независимого? Или если что то маломощное то UPS?

Надо понимать всю глубину наших глубин!

3

Re: Бесперебойное питание оперативных цепей на РП

Выключатель ВВ/TEL, но заказчик не хочет использовать БМВ, если ты про это... Нужно как то запитать общие шинки оперативных цепей, каким нибудь типо бесперебойником. Только вот каким? Какой справится???

4

Re: Бесперебойное питание оперативных цепей на РП

snezer, Выключатель ВВ/TEL, но заказчик не хочет использовать БМВ, если ты про это... Нужно как то запитать общие шинки оперативных цепей, каким нибудь типо бесперебойником. Только вот каким? Какой справится???

5

Re: Бесперебойное питание оперативных цепей на РП

Для РП с яч. КСО в МКС используют в основном ЩАП-12 МКС.
http://www.zavodmel.ru/products.php?id=538

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: Бесперебойное питание оперативных цепей на РП

Вадим Зарипов пишет:

Нужно как то запитать общие шинки оперативных цепей, каким нибудь типо бесперебойником. Только вот каким? Какой справится???

Думаю ни какой. "Компьютерные" ИБП в цепях опертока это бомба замедленного действия.
При неблагоприятных условиях батареи умирают через 1-1,5 года.
Тема неоднократно обсуждалась.
http://rzia.ru/post88102.html#p88102
http://rzia.ru/topic19-postoyannyi-oper … -shot.html
http://rzia.ru/topic6641-ibp-na-ps-s-pe … tokom.html
http://rzia.ru/topic6587-kakie-trebovan … sepei.html
http://rzia.ru/topic2864-rekonstruktsiy … i-tok.html
http://rzia.ru/topic2801-eshche-raz-k-p … rtoku.html
http://rzia.ru/topic432-organizatsiya-o … -toka.html
http://rzia.ru/topic2795-alternativa-el … ra-ab.html
http://rzia.ru/topic385-peremennyi-oper … l1201.html
На городских РП должен быть нормальный переменный оперток с соответствующими защитами и выключателями. Для повышения надежности цепи опертока можно запитать от трансформаторов ОЛС или ТН включенных до вводных выключателей.

7

Re: Бесперебойное питание оперативных цепей на РП

evdbor, а какие ОЛС или ТН? Он один потянет питать всю РП?

8

Re: Бесперебойное питание оперативных цепей на РП

Вадим Зарипов пишет:

Он один потянет питать всю РП?

Скорее всего потянет. Хотя нагрузку считать надо.
Похожее решение использовалось на ПС 35/6-10 кВ на переменном опертоке. См. обсуждение:
http://rzia.ru/topic1802-pitanie-operto … 35-kv.html
Информация по трансформаторам ОЛС:
http://www.tdtransformator.ru/catalog/s … s-1-25.htm

9

Re: Бесперебойное питание оперативных цепей на РП

Вадим Зарипов пишет:

а какие ОЛС или ТН? Он один потянет питать всю РП?

Желательно на каждую секцию, в случае потери одной из с.ш. потеряете весь опер.ток.

10 (2015-08-05 14:06:23 отредактировано Вадим Зарипов)

Re: Бесперебойное питание оперативных цепей на РП

А есть примеры схемы применения ОЛС?

Добавлено: 2015-08-05 15:06:59

alfa пишет:

Желательно на каждую секцию, в случае потери одной из с.ш. потеряете весь опер.ток.

А есть примеры схемы применения ОЛС?

11

Re: Бесперебойное питание оперативных цепей на РП

Вадим Зарипов пишет:

А есть примеры схемы применения ОЛС?

Есть...

12

Re: Бесперебойное питание оперативных цепей на РП

alfa пишет:

Есть...

А может кто нибудь прислать, пожалуйста?