21

Re: Все о ТТ

Спартак Молодцов пишет:

Весьма смущает в ГОСТе допустимость включения защиты и измерений на керн 0,5. Мой мозг не готов это понять.

Почему обязательно 0,5? Речь-то не об учете? И если все измерения - это щитовой стрелочник на ГЩУ (или амперметры на собственных нуждах -  их великое множество) - почему не включить на 10Р, когда у него при номинале 3%. У 5Р так вообще 1%. Да даже если и АСУ. Спецкерны нужны, когда требуется НОРМИРОВАННАЯ точность измерений - как в учете.
Есть даже инструкция по переводу измерительных приборов в индикаторы.

22

Re: Все о ТТ

Brain пишет:

я что-то много уже руководств на измерительное оборудование глянул,
не вижу в притык, что там сказано будет про коэффициент безопасности.... хотя в некоторых случаях
я видел максимальный протекаемый ток, например 10А, я как понимаю если устройство имеет
номинальный ток в 5А, то коэффициент безопасности 2? Меня смущает само название "максимальный",
ведь по идее данное слово должно быть увязано как-то с временем протекания данного тока по устройству?...

Ну как же:
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/0/90272/thumb/p19t75u42plr61adjer31h9p1aq11.png http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/0/90272/thumb/p19t75u42plr61adjer31h9p1aq11.png

23 (2015-11-19 09:14:55 отредактировано evial9)

Re: Все о ТТ

Помогите разобраться с определением коэффициента безопасности (КБ)! Есть "МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА. Общие технические условия" от 2003 года. так вот в нем дано следующее: 3.1 номинальный коэффициент безопасности приборов: Отношение номинального тока безопасности приборов к номинальному первичному току трансформатора. Номинальный первичный ток это понятно 100,200,300 А и т.д. Номинальный тко безопасности приборов если это максимальный ток (для счетчиков видел, что он 10 А для номинала 5 А, т.е. в 2 раза больше, для измерительный приборов видел 25 А при 5А номинала, т.е. в 5 раз больше). Так вот если брать из определения п.3.1, то получается что ток 10,25 А надо делить на 100,200,300 или другие значения...получаются значения меньше и даже намного меньше! В кривых зависимости КБ от нагрузки вторичных обмоток для измерений, учета такие значения невозможно вычислить (минимальный КБ=1). Может КБ это отношение максимально длительно допустимого тока прибора к вторичному номинальному току прибора?!

24 (2015-11-19 09:08:13 отредактировано Antip)

Re: Все о ТТ

evial9 пишет:

номинальный коэффициент безопасности приборов: Отношение номинального тока безопасности приборов к (его) номинальному первичному току трансформатора

В "ГОСТ РМЭК 61869-2–2015 ТРАНСФОРМАТОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ Часть 2 Дополнительные требования к трансформаторам тока"
слово "трансформатора" отсутствует:

3.4.205 номинальный коэффициент безопасности приборов FS (instrument security factor): Отношение номинального тока первичной обмотки безопасности приборов к номинальному первичному току.
Примечание 1 – Следует принимать во внимание тот факт, что в реальности коэффи-циент безопасности определяется значением нагрузки. Когда значение нагрузки значительно ниже номинального, во вторичной цепи в случае токов короткого замыкания будут возни-кать более высокие значения тока.
Примечание 2 – В случае аварийного режима в сети и когда большие токи проходят через первичную обмотку трансформатора тока, безопасность приборов, подключенных на выходе трансформатора, оказывается выше при малых значениях номинального коэффици-ента безопасности прибора FS при его наименьшем значении.
[МЭК60050-321:1986, 321-02-28, измененное название примечание]

В п.7.2.6.202 приводится тектовка, как должно производиться испытание при определении Kfs. Сдается мне, что речь идет о таком токе, который уже не увеличивается во вторичной измерительной обмотке вследствие насыщения сердечника, как ни увеличивай подаваемый на ТТ первичный ток.

25

Re: Все о ТТ

evial9 пишет:

Номинальный тко безопасности приборов если это максимальный ток (для счетчиков видел, что он 10 А для номинала 5 А, т.е. в 2 раза больше, для измерительный приборов видел 25 А при 5А номинала, т.е. в 5 раз больше).

Это, скорее всего, указывается максимальный длительно допустимый ток по прибору.

А коэффициент безопасности, я понимаю то же самое что и номинальная кратность ТТ, которая указывается для обмоток классом 5Р, 10Р

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

26

Re: Все о ТТ

BorisovDV пишет:

А коэффициент безопасности, я понимаю то же самое что и номинальная кратность ТТ, которая указывается для обмоток классом 5Р, 10Р

С точностью до наоборот: смысл у них как раз противоположный. Общее только цифра 10%