1

Тема: Расчет ТКЗ для расчета уставок РЗ

День добрый всем! Други, подскажите, правильно шли брать базисную мощность в 1000 МВА РУ 10 кВ (с заданными токами КЗ 3х фазными в мах и мin режимах) для начального расчета и, соответственно, последующих, при  наличии данных кабелей, силовых трансформаторов, находящихся после РУ? Спасибо!

2

Re: Расчет ТКЗ для расчета уставок РЗ

temuich пишет:

подскажите, правильно шли брать базисную мощность в 1000 МВА РУ 10 кВ

Базисная мощность может быть любой, главное - одинаковой для всех элементов.

3 (2015-10-18 22:43:22 отредактировано stoyan)

Re: Расчет ТКЗ для расчета уставок РЗ

retriever пишет:

Базисная мощность может быть любой, главное - одинаковой для всех элементов.

Совершенно правильно, но если

temuich пишет:

РУ 10 кВ (с заданными токами КЗ 3х фазными в мах и мin режимах)

ток кз действительно задан, вам легко подсчитать базисную мощность как
Sбаз = 1,732.Iкз.10, а не брать произвольную базисную мощность.
Таким образом при расчетах на других напряжениях автоматически получите действительные токи кз.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

4

Re: Расчет ТКЗ для расчета уставок РЗ

Зачем базисная считайте в именованных, так проще...