1

Тема: Сигнализация замыкания на землю сети 6 кВ

Я правильно понимаю.В цепи реле сигнализации замыкания на землю (KSV1) стоит нормально замкнутый контакт реле повторителя (KL3) реле обратной последовательности (KVZ1) для исключения сигнализации замыкания на землю в случае двухфазных КЗ и от обрыва фазы цепей напряжения. Но тогда ведь при двухфазном КЗ на землю появляется как обратная, так и нулевая последовательность и разве в этом случае не должна срабатывать сигнализация замыкания на землю или я ошибаюсь? Рисунок прикладываю

Post's attachments

Сигнализация на землю сети 6 кВ.jpg 1.01 Мб, файл не был скачан. 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

2

Re: Сигнализация замыкания на землю сети 6 кВ

1. Двухфазное КЗ на землю - это КЗ и оно должно отключаться токовыми защитами.
2. Выдержка времени СОЗЗ намного больше, чем выдержки токовых защит.
3. Двухфазному КЗ на землю предшествует ОЗЗ.

3

Re: Сигнализация замыкания на землю сети 6 кВ

al-lar пишет:

стоит нормально замкнутый контакт реле повторителя (KL3)

Лучше его зашунтировать. Это из печального опыта гибели людей (населения) из-за несрабатывания сигнализации об ОЗЗ. Сигнал "Земля в сети" передаём диспетчеру без выдержки времени. Блинкер-то с выдержкой выпадает, а сигнал по ТМ идёт как повторитель РН53/60Д. Тогда видны замыкания от, например,  качающихся веток, болтающегося провода и т.п.

Чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

4

Re: Сигнализация замыкания на землю сети 6 кВ

Рекомендую выкоротить контакт реле обратной последовательности. Простой пример - обрыв провода с падением на землю.