Тема: Расчет частоты
Добрый день!
Вопрос следующий... почему для расчета частоты сети используется сигнал напряжения?
Какие проблемы могут возникнуть, если для измерения частоты использовать токовый сигнал?
Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики (РЗА). Обмену опытом и общению релейщиков. |
Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Если вы интересуетесь релейной защитой и реле, то подписывайтесь на мой канал
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Расчет частоты
Страницы 1
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Добрый день!
Вопрос следующий... почему для расчета частоты сети используется сигнал напряжения?
Какие проблемы могут возникнуть, если для измерения частоты использовать токовый сигнал?
Тока может и не быть, или недостаточно для расчета, напряжение есть всегда, независимо от нагрузки...
какие размышления:
1. присоединение, по которому осуществляется контроль, в тупике; через шсв(св) токов нет(условно всё "симметрично" по первичке и нагрузке)-откуда контроль будем делать? делать кучу цепей и измерительных органов?
2. допустим такую ситуацию: токи кз в сети выросли->тт денег нет поменять сразу, да и процесс это не моментальный->получаем насыщение при КЗ->какие результаты на выходе?
3. АЧР имеют блокировку по уровню напряжения. а для тока что указать?
4. контроль тока, наверно, по 3 фазам придется делать.
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб. |
Какие проблемы могут возникнуть, если для измерения частоты использовать токовый сигнал?
А каким методом вы рассчитываете частоту?
Страницы 1
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Расчет частоты
Форум работает на PunBB, при поддержке Informer Technologies, Inc