1.2.18.5 Возможны следующие условия пуска осциллографа:
аварийное отключение (задается уставкой «Авар. откл.»). Срабатывание внутренних или
внешних (по дискретным отключающим входам) защит с действием устройства на отключе-
ние выключателя;
программируемый пуск 1…5 (задается уставками «Точка 1»… «Точка 5»). Потребитель за-
дает точку на функциональной логической схеме, по сигналу от которой производится пуск.
1.2.18.6 При программируемом пуске осциллографа задание точки подключения к функциональной
логической схеме устройства выполняется аналогично выбору точки для программируемых реле и
светодиодов (подробнее см. п. 1.2.16).
1.2.16.2 Выбор точки подключения к функциональной логической схеме программируемого реле
производится с помощью уставки «Точка». Необходимо задать номер точки в соответствии с таблицей Б.1.
При этом на экране редактирования уставки автоматически появится расшифровка, соответствующая
заданной точке.
Таблица Ж.2 – Возможные точки подключения дополнительных выходных реле и сигнальных светодиодов
к внутренней функциональной логической схеме
Ну все же в инструкции написано.
Далее
Каа 87 пишет:Как вариант-поставить реле напряжения на шинки напряжения и завести его контакт
На пустой вход
ПРИЛОЖЕНИЕ Д
(обязательное)
Схемы подключения внешних цепей
Вход 2---5.
Куда уж проще.