1

Тема: Вопрос про Сириус-2-В

Здравствуйте.. У нас на ЦРП 10 кВ на 2-х вводах стоят по Сириус-2-В и на секционном выключателе Сириус-2-С. Всё нормально, в смысле защиты, работает. Но при повышении напряжения на шинах 10 кВ,  у предыдущего потребителя погорело оборудование. Претензии естественно к нам. Анализировать величину и время без записи в осциллограмме проблематично. Вопрос:- Можно ли запустить запись осциллографа на Сириусе-2-В от повышения напряжения?. В руководстве по эксплуатации я такого не нашел. Может от контакта реле напряжения запуск? Но как - не знаю. Подскажите.  Спасибо за участие....

2

Re: Вопрос про Сириус-2-В

Введите в Сириусе  ЗПН на сигнал. При ее срабатывании будет осциллографирование.

3

Re: Вопрос про Сириус-2-В

suncov_di пишет:

Введите в Сириусе  ЗПН на сигнал. При ее срабатывании будет осциллографирование.

Извините, но пожалуйста поподробнее.  Я , ну правда , не понял что есть такое ЗПН, если имеется ввиду ЗМН, то там вроде от 5 до 99,9 В уставка. А нам надо именно повышение напряжения (например при 115 В).

4

Re: Вопрос про Сириус-2-В

в том же подразделе меню, где и ЗМН, есть ЗПН - аналогично ЗМН, но срабатывает при повышении U.   Уставка от 100 В и до скольки не помню.  Если были скачки напряжения, опасные для потребителя, ЗПН можно ввести на отключение ввода.

5

Re: Вопрос про Сириус-2-В

Сириус-2В не имеет функции ЗПН.Как вариант-поставить реле напряжения на шинки напряжения и завести его контакт на программируемый вход Сириуса(точка 1-точка 5 вроде),при появлении сигнала на этом входе произойдет принудительный пуск осциллографа.Там же можно задать и режим пуска,длительность записи.

Добавлено: 2015-11-12 16:56:46

Инструкция к Сириусу

Post's attachments

sirius-2-v (1).pdf 2.5 Мб, 20 скачиваний с 2015-11-12 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: Вопрос про Сириус-2-В

действительно, нет. Под руками  была инстр от Сириус-2МЛ, мысли даже не было, что в более сложном Сириусе   ЗПН   "сэкономили"

7

Re: Вопрос про Сириус-2-В

Каа 87 пишет:

Сириус-2В не имеет функции ЗПН.Как вариант-поставить реле напряжения на шинки напряжения и завести его контакт на программируемый вход Сириуса(точка 1-точка 5 вроде),при появлении сигнала на этом входе произойдет принудительный пуск осциллографа.Там же можно задать и режим пуска,длительность записи.

Добавлено: 2015-11-12 16:56:46

Инструкция к Сириусу

По ПРИЛОЖЕНИЮ Д, Руководства Сириус-2-В (Схемы подключения внешних цепей) ""увидел""  точки Х6-1 и Х6-5. Это, как написано, сигн. дуг.защиты. Я это нашёл? Или Вы имели ввиду что то другое? Если это ОНО, то я пока не нашёл место где можно задать режим пуска и длительность записи... Я всё это копаю по этому самому руководству по эксплуатации, можно конечно пойти потыкать кнопки и пошарить, но хотелось бы предварительно понять более чётче.. Спасибо за участие..

8

Re: Вопрос про Сириус-2-В

Есть еще один нюанс.
  Сириус-2-В бывает 2-х видов:
старого образца (с тумблерами ) - этот, к сожалению, программируемых входов не имеет

и нового образца (с кнопками) - тут есть программируемые входы.

9

Re: Вопрос про Сириус-2-В

1.2.18.5  Возможны следующие условия пуска осциллографа:
  аварийное  отключение (задается  уставкой «Авар.  откл.»).  Срабатывание  внутренних  или
внешних (по дискретным отключающим входам) защит с действием устройства на отключе-
ние выключателя;
  программируемый пуск 1…5 (задается уставками «Точка 1»… «Точка 5»). Потребитель за-
дает точку на функциональной логической схеме, по сигналу от которой производится пуск.

1.2.18.6  При программируемом пуске осциллографа задание точки подключения к функциональной
логической схеме устройства выполняется аналогично выбору точки для программируемых реле и
светодиодов (подробнее см. п. 1.2.16).

1.2.16.2  Выбор точки подключения к функциональной логической схеме программируемого реле
производится с помощью уставки «Точка». Необходимо задать номер точки в соответствии с таблицей Б.1.
При этом на экране редактирования уставки автоматически появится расшифровка, соответствующая
заданной точке.

Таблица Ж.2 – Возможные точки подключения дополнительных выходных реле и сигнальных светодиодов
к внутренней функциональной логической схеме


Ну все же в инструкции написано.
Далее

Каа 87 пишет:

Как вариант-поставить реле напряжения на шинки напряжения и завести его контакт

На пустой вход

ПРИЛОЖЕНИЕ Д
(обязательное)
Схемы подключения внешних цепей
Вход 2---5.

Куда уж проще.

10

Re: Вопрос про Сириус-2-В

suncov_di пишет:

Есть еще один нюанс.
  Сириус-2-В бывает 2-х видов:
старого образца (с тумблерами ) - этот, к сожалению, программируемых входов не имеет

и нового образца (с кнопками) - тут есть программируемые входы.

У нас нет тумблеров - точно. Только кнопки.                       В п. 1.2.18.5 Сириус-2-В нашёл программируемый ""пуск 1....5 (задаётся уставками "Точка 1"..... "Точка 5").  ""   Там на Х6 вижу такое: - Вход 1 - Защита шин (конт.6),  вход 2 - Пустая клемма  (конт.9),  вход 3 - Наличие напряж на 2 сш  (конт.14),  вход 4 - Пустая клемма  (конт.17),  вход 5 - Пустая клемма  (конт.22).    Это и есть те самые "точки"??  Если это так, то можно использовать Пустые клеммы и не выводить Сигнализацию дуговой защиты. Я правильно понимаю? И тогда мой вопрос решён.

Добавлено: 2015-11-13 09:48:28

Там на Х6, я имею ввиду, что это ПРИЛОЖЕНИЕ Д (Схемы подключения внешних цепей).

11

Re: Вопрос про Сириус-2-В

Обратите внимание на мой пост выше и на
Рисунок И.2 – Программируемые входы
Обязательно проверьте что тот вход который Вы собираетесь использовать не будет действовать никуда кроме светодиода и осциллографа.

12

Re: Вопрос про Сириус-2-В

XZX64 пишет:

Обратите внимание на мой пост выше и на
Рисунок И.2 – Программируемые входы
Обязательно проверьте что тот вход который Вы собираетесь использовать не будет действовать никуда кроме светодиода и осциллографа.

ОЧЕНЬ полезная информация. Счас смотрю всё что Вы сказали... Спасибо.  Ну а так на Ваш опыт, чтоб не ошибиться какой вход всё таки выбрать? Меня Рис. И.2 , в части где блокировка написано, немного смущает. (Я пока не вижу живого экрана Сириуса, а так по Руководству бегаю).  Например я выбираю Вход 2. Там в настройках есть место где убираются блокировки?? А то, не дай Бог, заблокирую какую защиту...

13

Re: Вопрос про Сириус-2-В

Как вариант запустить осциллограф по превышению напряжения
    "Настройки" - "Точка1" = "Пуск ЗМН"
    "Настройки" - "Режим1 = "Инвер-След"
Если напряжение больше напряжения срабатывания ЗМН, то осциллограф будет запущен.

14

Re: Вопрос про Сириус-2-В

Sergey пишет:

Как вариант запустить осциллограф по превышению напряжения
    "Настройки" - "Точка1" = "Пуск ЗМН"
    "Настройки" - "Режим1 = "Инвер-След"
Если напряжение больше напряжения срабатывания ЗМН, то осциллограф будет запущен.

Может я не так понял, но уставки ЗМН от 5 до 99,9 Вольт.. А нам надо более 100 В.

15 (2015-11-13 11:17:22 отредактировано XZX64)

Re: Вопрос про Сириус-2-В

Sergey пишет:

Как вариант запустить осциллограф по превышению напряжения
    "Настройки" - "Точка1" = "Пуск ЗМН"
    "Настройки" - "Режим1 = "Инвер-След"
Если напряжение больше напряжения срабатывания ЗМН, то осциллограф будет запущен.

Не пойдет, в режиме нормальной работы осциллограф постоянно будет писать.
Как я понял нужна уставка примерно 115 В, а это к сожалению только внешнее реле, или брать из ячейки ТН там на терминале должна быть ЗПН.

Искандер пишет:

Например я выбираю Вход 2. Там в настройках есть место где убираются блокировки?? А то, не дай Бог, заблокирую какую защиту...

1.2.14.1  Для увеличения возможностей устройства в нем имеются дополнительные  дискретные
входы  «Вход 1»...«Вход  11». Свойства каждого входа задаются отдельно с помощью уставок в соответ-
ствующих группах.

Сириуса под рукой нет, но я думаю нужно просто внимательно посмотреть уставки входа и уставки действующих защит на предмет блокировок.

16

Re: Вопрос про Сириус-2-В

Если вариант запуска при превышении "Uзмн = 99,9В" не утраивает, то ничего не сделать.
Однако, если есть желание любым способом запустить осциллограф, то можно пойти другим путем:
    "Настройки" - "Точка1" = "Пуск ОЗЗ"
    "Настройки" - "Режим1 = "Прямо-След"
    Подключить только одно напряжение секции.
    "Уставки" - "Неисправность ТН" - "3Uo порога" = "38"  {если нужен запуск при 115В, то 115/3 = 38}

17

Re: Вопрос про Сириус-2-В

Sergey пишет:

Если вариант запуска при превышении "Uзмн = 99,9В" не утраивает, то ничего не сделать.
Однако, если есть желание любым способом запустить осциллограф, то можно пойти другим путем:
    "Настройки" - "Точка1" = "Пуск ОЗЗ"
    "Настройки" - "Режим1 = "Прямо-След"
    Подключить только одно напряжение секции.
    "Уставки" - "Неисправность ТН" - "3Uo порога" = "38"  {если нужен запуск при 115В, то 115/3 = 38}

Вариант хороший, но на 3Uo при 100 В , в нормальном режиме мы имеем небаланс в районе 3 В. Я не вижу этой пропорции 115/3 = 38..

18

Re: Вопрос про Сириус-2-В

XZX64 пишет:

Не пойдет, в режиме нормальной работы осциллограф постоянно будет писать.

Постоянно писать не будет. Будет писать не более времени "Настройки"-"Осциллограф"-"Тмакс.осц".
Можно задать уставку "Uзмн" больше напряжения "режима нормальной работы". Однако, только если при этом ЗНМ не используется "по делу" ("ЗМН"-"Функция"="Откл").
Да, таким путем "99В" и "115В" не различить.

Искандер пишет:

Вариант хороший, но на 3Uo при 100 В , в нормальном режиме мы имеем небаланс в районе 3 В. Я не вижу этой пропорции 115/3 = 38..

Обратите внимание, что обозначенный выше режим, отличен от "нормального". В нормальном режиме от секции поступают три фазных сигнала напряжения. Напряжение нулевой последовательно близко у нулю в "нормальном" режиме.
Функция "ЗПН" в терминале не предусмотрена штатно. Поэтому приходится, в рамках поставленной задачи, выкручиваться. Опять же повторяю, если только Вас устроит такое (только с одним сигналов напряжения секции) функционирование устройства.

19

Re: Вопрос про Сириус-2-В

Sergey пишет:

Постоянно писать не будет. Будет писать не более времени "Настройки"-"Осциллограф"-"Тмакс.осц".
Можно задать уставку "Uзмн" больше напряжения "режима нормальной работы". Однако, только если при этом ЗНМ не используется "по делу" ("ЗМН"-"Функция"="Откл").
Да, таким путем "99В" и "115В" не различить.


Обратите внимание, что обозначенный выше режим, отличен от "нормального". В нормальном режиме от секции поступают три фазных сигнала напряжения. Напряжение нулевой последовательно близко у нулю в "нормальном" режиме.
Функция "ЗПН" в терминале не предусмотрена штатно. Поэтому приходится, в рамках поставленной задачи, выкручиваться. Опять же повторяю, если только Вас устроит такое (только с одним сигналов напряжения секции) функционирование устройства.

Согласен что надо выкручиваться. И огромное спасибо за участие. Но как было у нас:- От п/ст 110/10 кВ питающий наше ЦРП пришло напряжение выше 11,2 кВ. Определили по тому, что на лифтах домов сработала что то (я сам не узнавал) у которого имеется блокировка при повышении напряжения свыше указанного. Всё это длилось в течении примерно 20-30 мин. Если предположить что РПН на питающей п.ст задрал напряжение , при этом напряжение будет симметричным и небаланс 3Uo, как я думаю, могло не дойти до уставки 38 В. В случае замыкания на землю- другое дело.

20

Re: Вопрос про Сириус-2-В

Искандер пишет:

пришло напряжение выше 11,2 кВ. Определили по тому, что на лифтах домов сработала что то (я сам не узнавал) у которого имеется блокировка при повышении напряжения свыше указанного

Если нормальное напряжение принять 10.5 кВ, то превышение было на 6%. Что то больно чувствительные лифты???