Тема: Расчет нагрузки на ТТ
Уважаемые коллеги.
Пожалуйста, помогите.
Дифференциальная защита силового трансфораматора на электромагнитных реле. На стороне ВН схема соединения обмоток треугольник, на стороне НН - неполная звезда. Производится замена ТТ на стороне НН. Необходимо определить нагрузку на ТТ.
На стороне НН отсутствует генерация. Для такого случая как я понимаю расчетным является лишь внешнее КЗ, ввиду того что при внутреннем КЗ нагрузки на ТТ 10кВ равна нулю.
Прав ли я, когда определю следующий способ определения нагрузки. Изначально предполагаю, что ток небаланса прнебрежимо мал и нагрузку от реле дифзащиты не учитываю. В расчете будет учитываться только нагрузка соединительных проводов. В данном случае принципиальное значение имеет два вида КЗ: двухфазное и трехфазное. Определяю для каждого из вида КЗ значение кратности и нагрузки от соединительных проводов:
1 точка: Красч=I(3)/Iп.ТТ нагрузка r=корень(3)*rпр
2 точка: Красч=I(2)/Iп.ТТ нагрузка r=2*rпр
Две рассматриваемые точки должны лежать ниже кривой предельной кратности обмотки. Прав ли я?
,