Тема: Промежуточные реле
Подскажите пожалуйста, где а пуэ говориться о нормах срабатывания и возврата промежуточных релюшек 24В и 220В?
Я новичок, надо испытать корейские промежуточные релюшки
|
Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики (РЗА). Обмену опытом и общению релейщиков. |
Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Коллеги хочу проинформировать новых и напомнить старым участникам форума, что у нас также есть телеграм-канал, присоединяйтесь https://t.me/rzia_sbr
Внимание!!!
1. В связи с наплывом спама в чате включена модерация новых участников.
После подачи заявки на вступление необходимо написать личное сообщение (в телеграмме, ВК или в личных сообщениях на форуме) мне (администратору) с просьбой одобрить заявку с указанием имени (ника) и адреса электронной почты, на которую была регистрация.
2. Для восстановления доступа на форум можно также обращаться по средствам личных сообщений в телеграмме или ВК.
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Промежуточные реле
|
![]() |
Страницы 1
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Подскажите пожалуйста, где а пуэ говориться о нормах срабатывания и возврата промежуточных релюшек 24В и 220В?
Я новичок, надо испытать корейские промежуточные релюшки
ПУЭ об этом не упоминает. Поищите противоаварийный циркуляр № Ц-05-89(Э) от 21 августа 1989 г. "О повышении надежности работы устройств релейной защиты и автоматики и технологических защит при замыканиях на землю в сети постоянного тока". Не найдете - дайте знать, просканирую и опубликую.
Впрочем, к забугорным релюшкам этот документ имеет очень косвенное отношение.
| Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб. |
Циркуляр устанавливает нормы для реле, подключенных к АБ. Реле внутренние, в терминале или шкафу, но питающиеся от гальванически изолированного источника постоянного напряжения (пусть даже 220 В), не должны, на мой взгляд, обязательно удовлетворять этим требованием. На ГЭС был шкаф АПНУ (АДВ ПА), в котором и входы, и выходы питались от внутреннего источника 24 В. Так вот со входами сразу появилась проблема ложного срабатывания, и установили отдельные оптронные модули на 220 В, уже с питанием от АБ. А выходные реле так и оставили, и ни разу лет за 10 ложных срабатываний не было. При наладке делали опыт искусственного замыкания на землю сети постоянного тока и отключения этой цепи. Выходные реле 24 В не срабатывали.