Тема: Вопрос по Сириус 2мл
Добрый день!вопрос в следующем: Сириус 2-мл показывает постоянную неисправность "неисправность трансформатора напряжения секции". Дело в том что на подстанции нарушена последовательность чередования фаз(факт, с 70-х годов так сделано). Далее мои умозаключения(не факт): высокая сторона С-В-А(обратный порядок), но на трансах напряжения переделано - сделано: А-В-С (прямой порядок). Далее косячное подключение всех счетчиков подстанции - токовые концы "А" и "С" поменяны местами. Счетчики считают правильно(факт) - их мы обманули путем перестановки токовых концов. Далее - Сириус 2мл обмануть не получается, как это сделать???? он постоянно кажет ошибку, плюс - неизвестно работает ли корректно защита в этом случае или нет.