Тема: Вопрос по Сириус 2мл

Добрый день!вопрос в следующем: Сириус 2-мл показывает постоянную неисправность "неисправность трансформатора напряжения секции". Дело в том что на подстанции нарушена последовательность чередования фаз(факт, с 70-х годов так сделано). Далее мои умозаключения(не факт): высокая сторона С-В-А(обратный порядок), но на трансах напряжения переделано - сделано: А-В-С (прямой порядок). Далее косячное подключение всех счетчиков подстанции - токовые концы "А" и "С" поменяны местами. Счетчики считают правильно(факт) - их мы обманули путем перестановки токовых концов. Далее - Сириус 2мл обмануть не получается, как это сделать???? он постоянно кажет ошибку, плюс - неизвестно работает ли корректно защита в этом случае или нет.

2

Re: Вопрос по Сириус 2мл

Какие защиты введены?Если обычная ненаправленная МТЗ-то все корректно будет работать.Что мешает снять векторную диаграмму тем же Сириусом и, при необходимости, вывернуть напряженческие концы на клеммнике?

3

Re: Вопрос по Сириус 2мл

Добрый вечер! А в общих уставках в пункте меню "Чередование фаз" пробовали ставить уставку «Обратное»? Да и в режиме Контроль посмотрите напряжения, токи, векторные, уставки перепроверьте ...

4

Re: Вопрос по Сириус 2мл

Каа 87 пишет:

Какие защиты введены?Если обычная ненаправленная МТЗ-то все корректно будет работать.Что мешает снять векторную диаграмму тем же Сириусом и, при необходимости, вывернуть напряженческие концы на клеммнике?

Забыл написать, распред. подстанция РУ-6кВ, отходящая линия в сторону КТП, обычная защита МТЗ+отсечка. Завтра попробую это осуществить, я то схему не собирал. с оборудованием не знаком, увы  сириусы у нас в диковинку. Спасибо за ответ

Добавлено: 2015-12-02 21:06:28

gorynnn пишет:

А в общих уставках в пункте меню "Чередование фаз" пробовали ставить уставку «Обратное»

   Спасибо, все понял - попробую.

5 (2015-12-02 20:39:31 отредактировано Каа 87)

Re: Вопрос по Сириус 2мл

Насчет чередования фаз-ИМХО,одновременно меняется чередование и токов и напряжений-надо проверять соответствие.Если из защит обычная ТО+МТЗ-защиты будут работать правильно.Сигнал "Неисправность ТН" скорее всего определяется по превышению напряжения обратной последовательности U2 в разделе меню "Тр-р напряжения",что легко исправляется снятием векторной диаграммы в режиме "Контроль" и восстановлением правильного вращения цепей ТН. РЭ прикрепил.

Post's attachments

sirius-2-ml (1).pdf 2.15 Мб, 3 скачиваний с 2015-12-02 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: Вопрос по Сириус 2мл

Можно руководствоваться РЭ на "Сириус-2-МЛ-БПТ" (http://www.rza.ru/upload/iblock/973/sirius_2_ml_bpt.pdf). Этот момент там сделан аналогично "Сириус-2-МЛ".
"Неисправности" - это информационный раздел диалога устройства. Тыкаем мышкой в раздел оглавления  "п.2.3.3". В этом разделе находим таблицу 11. В ней ищем название соответствующей неисправности (№20).  В самом правом столбце у этой позиции тыкаем мышкой на ссылку (1.2.3.14.9). Происходит переход на страницу 14. Там читаем содержание п.1.2.3.14.9. При этом следует обратить внимание на уставку чередования фаз. Информацию про неё (и другие уставки) можно найти с помощью  таблицы приложения "Ж.1". Там на странице 68 тыкаем левой кнопкой мыши в номер пункта с описанием. Происходит переход на стриницу 8.

Весь "*.pdf" кликабелен :-)