Тема: Требования к шкафам ЦС
Есть ли какие нибудь требования к шкафам ЦС у ФСК? Интересует конкретно об установке звуковых оповещателей
Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики (РЗА). Обмену опытом и общению релейщиков. |
Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Если вы интересуетесь релейной защитой и реле, то подписывайтесь на мой канал
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Требования к шкафам ЦС
Страницы 1
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Есть ли какие нибудь требования к шкафам ЦС у ФСК? Интересует конкретно об установке звуковых оповещателей
Есть ли какие нибудь требования к шкафам ЦС у ФСК? Интересует конкретно об установке звуковых оповещателей
Посмотрите схемы типового шкафа Сириус ЦС Радиус-Автоматики или типовой шкаф ШЭ2607 130 Экра, они довольно широко используются на объектах ФСК. Если нужно могу выложить схемы.
Посмотрите схемы типового шкафа
Это я все просмотрел, разобрался. Интересуют именно требования, обязательна ли установка ревунов на двери шкафа? Возможно ли их установка на внутренней панели, а дверь шкафа сделать полностью стеклянной?
Это я все просмотрел, разобрался. Интересуют именно требования, обязательна ли установка ревунов на двери шкафа? Возможно ли их установка на внутренней панели, а дверь шкафа сделать полностью стеклянной?
На мой взгляд таких требований нет, но могут задать вопрос а зачем спрятали за дверь, ведь звук приглушается .Чем вас не устраивает металлическая дверь со смотровым окном как в ШЭ2607 130?
В НТП немного есть немного требований, почитайте, может пригодится.
7.7.4 При отсутствии АСУ ТП:
- центральная аварийно-предупредительная звуковая и световая сигнализация, обеспечивающая привлечение внимания персонала.
7.8 При отсутствии ОПУ устройство центральной сигнализации устанавливается в РУ 6, 10 кВ, а сигналы предупредительной и аварийной сигнализации выводятся к дежурному на дом, при его отсутствии - на ДП РЭС и ПЭС.
А ревун куда бы не поставили- лишь бы слышно было.
7.7.3 При наличии АСУ ТП:
- резервная (в минимальном объеме) - центральная звуковая и обобщенная световая сигнализация, обеспечивающая привлечение внимания персонала при выводе из работы или неисправности АРМа диспетчера.
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб. |
Чем вас не устраивает металлическая дверь со смотровым окном как в ШЭ2607 130?
вот кто то захотел такой чудо шкаф, не знаю чем они руководствовались
Страницы 1
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Требования к шкафам ЦС
Форум работает на PunBB, при поддержке Informer Technologies, Inc