scorp пишет:Вопрос больше к импортным коллегам,кто эксплуатирует КЛ и КВЛ высокого и сверхвысокого напряжения
с шунтирующим реактором.Проблем как известно две:
1.апериодическая составляющая,которую не может отключить элегазовый выключатель
При оперативном включении линии(и от ТАПВ),до подачи напряжения, в нейтрале реактора
подключается резистор,который шунтируется выключателем(параллельно резистору) при появлении
напряжения на линии.Здесь все в порядке,перенапряжения гасятся.
осц.включения КВЛ 500 кВ:
Перенапряжения меньше из-за уменьшения амплитуды тока до замыкания контактов выключателя из-за резистора в нейтрали реактора (т.н. Pre-strike current). Это помогает только при включении, при отключении механизм возникновения перенапряжений несколько иной, т.н. chopping current, когда ток в выключателе прерывается до перехода через ноль, возникающие высокочастотные колебания напряжения "прошивают" промежуток между разомкнутыми контактами, дуга опять гасится, промежуток вновь пробивается ещё более высоким напряжением и так до полного разрушения модуля (или чудесного гашения дуги).
Тут либо используют т.н. предвключаемые резисторы (pre-insertion resistors), первоначально гасящие колебания. Или же используют управляемую коммутацию (point-on-wave switching), главная задача которой добиться максимального времени горения дуги и, как следствие, максимально высокой скорости восстановления диэлектрической прочности промежутка между контактами выключателя.
На первой картинке сразу видны проблемы - апериодическая составляющая или zero missing ("пропуск нулей"). При включении выключателя на повреждённый (фаза-земля) кабель разрушение выключателя практически гарантировано, т.к. в здоровой фазе этой апериодической составляющей будет очень много (в повреждённой - практически не будет). Один из вариантов решения проблемы
- пофазное отключение фаз, сначала с двух сторон немедленно отключается повреждённая фаза (здравствуй, ДЗЛ). Потом, с выдержкой времени в несколько секунд, доотключаются здоровые фазы (апериодическая составляющая к этому моменту затухает).
Для управляемой коммутации можно купить устройство у независимого производителя - свет клином на трёх красных буквах не сошёлся. Могу посоветовать купить устройство SynchroTeq Plus от компании Vizimax (вниир вам радостно его продаст прямо в Москве). Не реклама, я с ними никак не аффилирован (чудесный пример высокотехнологичной продукции из Квебека).
Всё, рука бойца колоть устала...
Contre le passé y'a rien à faire, il faudrait changer les héros, dans un monde où le plus beau reste à faire... (DB)