1

Тема: Перенапряжение на КВЛ с реактором

Вопрос больше к импортным коллегам,кто эксплуатирует КЛ и КВЛ высокого и сверхвысокого напряжения
с шунтирующим реактором.Проблем как известно две:
1.апериодическая составляющая,которую не может отключить элегазовый выключатель
2.резонансные перенапряжения при коммутациях.
Подробнее с проблемой можно ознакомиться здесь:
http://www.news.elteh.ru/arh/2014/90/05.php
При оперативном включении линии(и от ТАПВ),до подачи напряжения, в нейтрале реактора
подключается резистор,который шунтируется выключателем(параллельно резистору) при появлении
напряжения на линии.Здесь все в порядке,перенапряжения гасятся.
осц.включения КВЛ 500 кВ:
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/3500/93897/thumb/p1a68u8h06i5fm8h1vqc1mcl1i5f1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/3500/93897/thumb/p1a68u8h06i5fm8h1vqc1mcl1i5f1.jpg
при оперативном или аварийном отключении манипуляций с резистором не производится,
т.е.резистор остается зашунтированный выключателем и картинка при этом совсем другая.
Напряжение на здоровых фазах возрастает до 400 кВ,что здоровья кабелю не прибавляет.
За месяц два повреждения.
осц.авар.отключения:
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/3500/93897/thumb/p1a68ua6ns12nc13rh1bm5p497r12.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/3500/93897/thumb/p1a68ua6ns12nc13rh1bm5p497r12.jpg
Как за бугром решается проблема?

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают

2

Re: Перенапряжение на КВЛ с реактором

Спартак Молодцов пишет:

Мы успешно используем первый вариант

реактор один в конце линии без выключателя

Спартак Молодцов пишет:

Вам нужно в любых случаях отключаться с включенными резисторами.

технически ничего сложного

Спартак Молодцов пишет:

Вероятно устройства синхронной коммутации смогут снизить риск повреждения.

без выключателя не продали

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают

3 (2015-12-11 23:00:15 отредактировано Lekarь)

Re: Перенапряжение на КВЛ с реактором

Есть такая штука, как устройство синхронизации. В былые времена, вел некоторую статистику для себя по ремонтам выключателей  500 кВ, которые коммутировали ШР на ЛЭП или шинах. Для себя пришел к выводу, что выключатели для этих целей неправильно выбирались. Любые мои попытки сделать запрос на обоснование выбора выключателя для ШР никогда хорошим не заканчивались. Стал интересоваться, а как у них там в буржуазном мире и одна из вещей которую нашел это "Электронная коммутационная цепь устройства синхронизации при коммутации высоковольтного силового оборудования RPH2 производства компании AREVA T&D Австрия AG"
Её описание и характеристики у меня есть. Если надо, то пишите адрес в личку - вышлю. Правда материал 2004 года.

4 (2015-12-12 05:36:33 отредактировано scorp)

Re: Перенапряжение на КВЛ с реактором

Lekarь пишет:

RPH2

первоначально его и планировали,но..
Не помню точно,вроде он процессом отключения не управляет,только включения

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают

5

Re: Перенапряжение на КВЛ с реактором

scorp

У автора статьи - целая серия статей на данную тематику.

Мне была интересна вот эта статья http://www.news.elteh.ru/arh/2013/83/06.php

В ней автор для решения проблем с перенапряжениями и апериодикой предлагает принципиально менять подход к КРМ линий ЕНЭС - отказаться от высокой (близкой к 100%) компенсации зарядной мощности линий линейными реакторами, как от жесткого требования (сейчас прописано в НТД).

Цитата:
по мере возможности отказываться от высокой (80–120 ICQ/be%) степени компенсации зарядной мощности ВЛ 500–750 кВ линейными реакторами. Число линейных реакторов следует выбрать на компенсацию не более 60–70 % зарядной мощности ВЛ (остальную мощность компенсировать шинными реакторами). При компенсации не более 50 % зарядной мощности ВЛ никаких проблем с апериодическими токами и перенапряжениями в неполнофазных режимах уже не существует.

Коллега Windtalker315 из своего режимного опыта в целом нашел данный подход имеющим право на жизнь. Возможно он тоже выскажется по заявленной в стартопе теме.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: Перенапряжение на КВЛ с реактором

Спартак Молодцов пишет:

вопрос только в каких режимах через него управлять. Получается, что только при оперативных переключениях

отыскал первоначальный проект с RPH2 - через него только включение,оперативное и при ТАПВ

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают

7

Re: Перенапряжение на КВЛ с реактором

И включать и отключать вышеуказанное устройство позволяет. Вот выдержка из инструкции по эксплуатации:
Время срабатывания выключателей, независимо от устройства системы отключения и типа приводного механизма, изменяется в зависимости от некоторых эксплуатационных параметров:
При снижении оперативного напряжения уменьшается количество энергии на рабочей катушке, необходимое для перехода команды электрического управления в механическое воздействие. Собственное время срабатывания увеличивается. (Этот принцип имеет силу для всех типов приводов.)

При изменении гидравлического давления на гидравлических приводах, изменяется энергия, накопленная для выполнения коммутационного перемещения.

8

Re: Перенапряжение на КВЛ с реактором

Lekarь пишет:

И включать и отключать вышеуказанное устройство позволяет.

я не о возможностях уст-ва,о проекте

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают

9

Re: Перенапряжение на КВЛ с реактором

Интересно, а использование ОПН-ов может решить эту проблему?

10 (2015-12-14 17:13:19 отредактировано retriever)

Re: Перенапряжение на КВЛ с реактором

Спартак Молодцов пишет:

Увы, ОПН предназначены решать микросекундные проблемы, а тут секундные.

А, вон оно что.
На ум приходит создание специального устройства, который ведет себя аналогично ОПН-у, но сохраняет состояние с низким сопротивлением дольше. Но вот существуют ли такие агрегаты в природе - это вопрос...
Так что да, получается, отказ от полной компенсации линейными реакторами выглядит лучшим выходом.

11

Re: Перенапряжение на КВЛ с реактором

scorp пишет:

Вопрос больше к импортным коллегам,кто эксплуатирует КЛ и КВЛ высокого и сверхвысокого напряжения
с шунтирующим реактором.Проблем как известно две:
1.апериодическая составляющая,которую не может отключить элегазовый выключатель

При оперативном включении линии(и от ТАПВ),до подачи напряжения, в нейтрале реактора
подключается резистор,который шунтируется выключателем(параллельно резистору) при появлении
напряжения на линии.Здесь все в порядке,перенапряжения гасятся.
осц.включения КВЛ 500 кВ:

Перенапряжения меньше из-за уменьшения амплитуды тока до замыкания контактов выключателя из-за резистора в нейтрали реактора (т.н. Pre-strike current). Это помогает только при включении, при отключении механизм возникновения перенапряжений несколько иной, т.н. chopping current, когда ток в выключателе прерывается до перехода через ноль, возникающие высокочастотные колебания напряжения "прошивают" промежуток между разомкнутыми контактами, дуга опять гасится, промежуток вновь пробивается ещё более высоким напряжением и так до полного разрушения модуля (или чудесного гашения дуги).

Тут либо используют т.н. предвключаемые резисторы (pre-insertion resistors), первоначально гасящие колебания. Или же используют управляемую коммутацию (point-on-wave switching), главная задача которой добиться максимального времени горения дуги и, как следствие, максимально высокой скорости восстановления диэлектрической прочности промежутка между контактами выключателя.

На первой картинке сразу видны проблемы - апериодическая составляющая или zero missing ("пропуск нулей"). При включении выключателя на повреждённый (фаза-земля) кабель разрушение выключателя практически гарантировано, т.к. в здоровой фазе этой апериодической составляющей будет очень много (в повреждённой - практически не будет). Один из вариантов решения проблемы
- пофазное отключение фаз, сначала с двух сторон немедленно отключается повреждённая фаза (здравствуй, ДЗЛ). Потом, с выдержкой времени в несколько секунд, доотключаются здоровые фазы (апериодическая составляющая к этому моменту затухает).

Для управляемой коммутации можно купить устройство у независимого производителя - свет клином на трёх красных буквах не сошёлся. Могу посоветовать купить устройство SynchroTeq Plus от компании Vizimax (вниир вам радостно его продаст прямо в Москве). Не реклама, я с ними никак не аффилирован (чудесный пример высокотехнологичной продукции из Квебека).
Всё, рука бойца колоть устала...

Contre le passé y'a rien à faire, il faudrait changer les héros, dans un monde où le plus beau reste à faire... (DB)

12

Re: Перенапряжение на КВЛ с реактором

zloi пишет:

Потом, с выдержкой времени в несколько секунд, доотключаются здоровые фазы (апериодическая составляющая к этому моменту затухает).

много генерации рядом(за забором)

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают

13

Re: Перенапряжение на КВЛ с реактором

Спартак Молодцов пишет:

Да, это дёшево и сердито. Один вопрос, как всё это вбить в голову соответствующих служб СО ЕЭС. Это и есть самая большая проблема. Сколько ещё выключателей они загубят, прежде, чем поймут суть и физику проблемы? А, ведь, они, по своей глупости, загубили не один выключатель.

Да ладно Вам! Зато отдельные филиалы могут похвастаться крепкими семейными узами, стабильным семейным бизнесом, которые работа в системном только цементирует и поднимает. Такие великие перцы, как в Нижнем Новгороде или Самаре, только примером служат для всех остальных. Главное семья, лучшие друзья и их ценности, а не какие-то выключатели. )))))
Р.S. Модераторы, если, что-то не так, то вырезайте.

14

Re: Перенапряжение на КВЛ с реактором

scorp пишет:

много генерации рядом(за забором)

А как выглядела осциллограмма №2 в момент, предшествующий аварии?

15

Re: Перенапряжение на КВЛ с реактором

retriever пишет:

как выглядела осциллограмма №2

в момент аварийного отключения линия питалась с одной стороны,была отделена от генерации
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/4000/94006/thumb/p1a6ko6ktdeba1g7k1tog133e431.JPG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/4000/94006/thumb/p1a6ko6ktdeba1g7k1tog133e431.JPG
так выглядит весь процесс,полное затухание примерно через 6сек
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/4000/94006/thumb/p1a6ko8l1p10n213sjjcq16tca12.JPG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/4000/94006/thumb/p1a6ko8l1p10n213sjjcq16tca12.JPG

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают

16 (2015-12-16 11:45:19 отредактировано retriever)

Re: Перенапряжение на КВЛ с реактором

scorp пишет:

в момент аварийного отключения линия питалась с одной стороны,была отделена от генерации

Так.... А питающая система, которая была источником энергии в момент отключения, питалась с разных сторон?
С1----|
         |---|>--КЗ---<|-
С2----|
Как-то так, да?

Если да, то, боюсь, к реактору эта проблема отношения не имеет... По картинке - это какие-то качания в энергосистеме, вызванные КЗ на кабеле. В ходе качаний уменьшилась разность фаз эквивалентных ЭДС  двух частей энергосистемы, соединенных через шины вашей ПС, упал ток по "здоровой" фазе С (не в вашей КЛ, а в энергосистеме "сверху" - между С1 и С2), и напряжение на шинах начало приближаться к величине ЭДС. Которая, как известно, обычно больше (сильно больше) номинального напряжения на шинах. Вот и возникло перенапряжение...

17

Re: Перенапряжение на КВЛ с реактором

retriever пишет:

Как-то так, да?

так

retriever пишет:

к реактору эта проблема отношения не имеет.

боюсь,что имеет
осц.кз на этой же линии,реактор еще не установлен
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/4000/94011/thumb/p1a6kt4v141bau129nbqjsuo1ouk1.JPG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/4000/94011/thumb/p1a6kt4v141bau129nbqjsuo1ouk1.JPG

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают

18

Re: Перенапряжение на КВЛ с реактором

retriever пишет:

Так.... А питающая система, которая была источником энергии в момент отключения, питалась с разных сторон?
С1----|
         |---|>--КЗ---<|-
С2----|
Как-то так, да?

Если да, то, боюсь, к реактору эта проблема отношения не имеет... По картинке - это какие-то качания в энергосистеме, вызванные КЗ на кабеле. В ходе качаний уменьшилась разность фаз эквивалентных ЭДС  двух частей энергосистемы, соединенных через шины вашей ПС, упал ток по "здоровой" фазе С (не в вашей КЛ, а в энергосистеме "сверху" - между С1 и С2), и напряжение на шинах начало приближаться к величине ЭДС. Которая, как известно, обычно больше (сильно больше) номинального напряжения на шинах. Вот и возникло перенапряжение...

Сильно больше это как, в цифрах? )))))
И к реактору отношение могло иметь - запасенная энергия в индуктивности могла быть выброшена в сеть.

19

Re: Перенапряжение на КВЛ с реактором

scorp пишет:

осц.кз на этой же линии,реактор еще не установлен

Два года назад, как понимаю, схема могла быть иная питания этого же участка ЛЭП.

20

Re: Перенапряжение на КВЛ с реактором

Lekarь пишет:

схема могла быть иная питания этого же участка ЛЭП

за исключением установленного реактора,ничего не изменилось

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают