Тема: Струйное реле РПН
Здравствуйте друзья! У нас вчера утром произошел случаи сработала газовая защита РПН на ПС-35/6кВ Т-2. Трансформатор эксплуатируется с 1981г. до этого не было кап.ремонта. А с каждым годом увеличивается нагрузка этой подстанции. положение РПН не менялась с 1990года. Руководство потребовала пояснения от нас почему сработала газовое реле РПН при том что уровень масло находится в нормальном состоянии а в момент отключения не происходило действия РПН. Мы обьяснили что контакты РПН с каждым годом нагревался при том что не было кап ремонта на эти контакта и не были произведены операции на РПН с 1990года, а нагрузка увеличивался с каждым годом который способствовала большему нагреву контакта. При нагревание происходила выделение газа который способствовала к интенсивности потока масла который привело к срабатыванию газовой защиты РПН. Как вы думаете друзья наши слова верны или есть другие варианты?