ПС 110/20кВ. По 20кВ нейтраль заземлена через сопротивление. Вся релейка REF543, REF541. От ЗРУ выходят КЛ, цепляются к ВЛ доходят до РП, а от РП расходятся по местности. От РП также сначала кабельная вставка, а потом ВЛ.
Произошел обрыв одной фазы, отгорел провод КЛ в месте соединения с ВЛ, было схлестывание с соседним проводом, ТО отключила, потом АПВ отработало успешно и линия осталась на двух фазах. ЗОФ не была предусмотрена в проекте, но можно сделать на CUB3Low (46). Правда беда в том, что в руководстве написано: при токах меньше 10% Iн, защита может не работать. А у нас токи по линиям совершенно разные от 60А до 5А. А в данных МП нет ЗОФ по принципу I2/I1.
А защиту от обрыва фаз после этого случая надо бы предусмотреть... Какие еще варианты можно придумать?
Причем, по идее, на всех линиях надо, как на отходящих со ЗРУ, так и отходящих с РП.