61

Re: ПС 35/10 кВ

Коллеги, обязательно ли закладывать цепи резервного питания счетчиков устанавливаемых в КРУ, где нибудь это прописано, я что то не нашел про это ничего, как я понимаю резервное питание счетчиков необходимо для обмена данных при отсутствии основного напряжения на подстанции

62

Re: ПС 35/10 кВ

Мы недавно это обсуждали. Необходимость резервного питания Вы правильно указали. Нам обычно заказчики указ. счетчики и необ-сть рез. пит. Если от Вас зависит, лучше ставьте такие счетчики, чтобы рез.  питание было  220 В. И, если есть ЩПТ, лучше подкл. к нему.
А если заказчик даст счетчики с каким-то замысловатым рез. питанием….Повторюсь, мы это обсуждали. Если надо,найдем эту тему и, опять же – если надо, продолжим обсуждение.

Делай , что должен, и будь, что будет

63

Re: ПС 35/10 кВ

По проекту у нас идут счетчики А1800, у них резервное питание 220В, а резервное питание можно подвести магистральными шинками установив автомат общий на одну секцию или надо устанавливать автомат или розетку в каждой ячейке? эти же цепи можно не пломбировать (учет коммерческий)

64

Re: ПС 35/10 кВ

Да, общий автомат на секцию через шинки. Мы их называем ЕI. Не помню, кто первый придумал, но мы к такому названию привыкли.
Заказчиков даже для коммерч. учета такая схема устраивает.  Думаю, эти цепи они не пломбируют. Это же для, как Вы правильно сказали, инф-ции. На показания не влияет. Так что через это место эл.энергию нельзя украсть.

Делай , что должен, и будь, что будет

65

Re: ПС 35/10 кВ

Спасибо за помощь ICQ/ab:)

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

66

Re: ПС 35/10 кВ

Коллеги помогите пожалуйста разобраться
У меня такой вопрос:
На  ПС35/10 кВ
ВЛ 10 кВ питается от повыщающего трансформатора, ввод 10 кВ от тр-ра на одиночную секцию, отходящая линия 10 кВ ,со стороны 0,4 кВ три источника питания, какие защиты необходимо предусмотреть для повыщающего  трансформатора (1000 кВа), секции шин 10 кВ, и надо ли делать ЗМН на стороне 10 кВ, когда АВР на стороне 0,4 кВ??

Post's attachments

Чертеж3 Model (1).pdf 31.41 Кб, 13 скачиваний с 2011-06-22 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.