retriever пишет:Т.е. исходно идея состоит в том, что аппарат уже есть, и нужно лишь что-то сделать с заземлением, разработка с нуля не предполагается?
Изначально проблема стояла так: нужна ли вообще функциональная земля (не связанная с безопасностью персонала)? Получается, что вроде-бы не нужна. Тогда возникает второй вопрос: как обеспечить безопасность персонала, если не заземлять МУРЗ? Решение делится на две части: новые конструкции, в которых корпус может быть полностью изолированным с усиленной изоляцией, и существующие конструкции в металлических корпусах. Если для новых конструкций все более-менее понятно, то для существующих - не очень, хотя и здесь есть несколько путей решения, которые мы тут обсуждаем.
retriever пишет:Чтобы сделать "обычный" терминал устойчивым к перенапряжениям, его следует разземлить, но если мы его разземляем, то в случае любой аварии, сопровождающейся попаданием высокого потенциала на металлические/хорошо проводящие части корпуса он будет представлять из себя опасность для того, кто коснется к нему рукой
Совершенно верно, в этом-то и состоит проблема.
retriever пишет:в том числе и в процессе накладывания какого-то переносного заземления. Поэтому придется его заземлять целиком
А вот здесь не очень понятно. Почему опасно накладывать переносное заземление? И почему оно "какое-то", ведь такое заземление предусмотрено то ли в ПУЭ, то ли в ПТЭ И ПТБ (уже не помню, а документов этих у меня нет) и описан процесс наложения такого заземления.
retriever пишет:Полагаться на коммутационные аппараты в цепях заземления, по идее, опасно.
Почему? Ведь речь идет о заземлении не токоведущих частей, наличие напряжения на которых - это нормальный рабочий режим электроустановки. О запрете на использование коммутационных аппаратов именно в таких случаях идет речь в ПУЭ. Но корпус МУРЗ - это не токоведущая часть электроустановки и напряжение на нем может возникнуть лишь исключительно в результате внутреннего повреждения. Почему бы в нашем случае не использовать два параллельно включенных конечных выключателя, присоединяющих землю к корпусу при открывании шкафа и в дополнение к этому накладывать на корпус вручную переносное заземление?
Мне кажется, решение этой задачи стоит усилий, так как позволит повысить помехоустойчивость РЗ и устранить ее зависимость от качества системы заземления.