Re: Работа ВЛ на напряжении 1150 кВ

Здравствуйте все. зарегистрировался недавно на этом форуме, поскольку до пенсии работал релейщиком. Я работал на ПС 1150кВ Кустанайская с 1986 по 1996 годы. За это время электропередача Барнаул - Экибастуз - Кокчетав - Кустанай - Челябинск работала на напряжении 1150кВ с 1988  по 1994 годы. Правда, на напряжении 1150кВ работал участок ВЛ: Экибастуз - Кокчетав - Кустанай. Во времена СССР переток по ВЛ со стороны Урала в Казахстан (не удивляйтесь) достигал 1000мВт. После развала СССР переток мощности на участке Кокчетав - Кустанай был небольшим, иногда даже нулевым. Затраты на эксплуатацию ВЛ и оборудования на напряжении 1150кВ намного выше, чем на напряжении 500кВ. Потери на корону при небольших перетоках электроэнергии имеют значительный удельный вес. Поэтому было принято решение переключить электропередачу на 500кВ (такая возможность предусматривалась при проектировании и имела схемное решение). После этого участок ВЛ: Экибастуз - Кокчетав - Кустанай был реконструирован под напряжение 500кВ (из 8 проводов в фазе оставили 3). Линейные выключатели 1150кВ состояли из двух полуполюсов соединенных последовательно: 750кВ (3 модуля) и  500кВ (2 модуля). Включатели - отключатели реакторов 1150кВ состояли из двух полуполюсов 750кВ. Полуполюс со стороны ВЛ зашунтирован искровым промежутком. Фазы автотрансформаторных групп 1150кВ (3х667мВА) имели пятистержневую конструктивную схему. В настоящее время разработаны и изготовлены  фазы автотрансформаторных групп 1150кВ с нормальной двухстержневой схемой. Задавайте, пожалуйста мне вопросы по электропередаче 1150кВ. Попытаюсь ответить.
Мой адрес электронной почты: scherenkov48@mail.ru

82

Re: Работа ВЛ на напряжении 1150 кВ

scherenkov пишет:

Включатели - отключатели реакторов 1150кВ .

Это, что такое за коммутационные аппараты и чем они отличаются от стандартных выключателей?

83

Re: Работа ВЛ на напряжении 1150 кВ

Lekarь пишет:

Это, что такое за коммутационные аппараты и чем они отличаются от стандартных выключателей?

Это, наверное, та же проблема, которая "заставляет" для управления современными реакторами применять устройства выявления перехода через ноль.

явления

84

Re: Работа ВЛ на напряжении 1150 кВ

scherenkov пишет:

Поэтому было принято решение переключить электропередачу на 500кВ (такая возможность предусматривалась при проектировании и имела схемное решение). После этого участок ВЛ: Экибастуз - Кокчетав - Кустанай был реконструирован под напряжение 500кВ (из 8 проводов в фазе оставили 3).

А как долго (или как быстро) это происходило?
Производился ли новый расчет балансов и режимов сети, расчет уставок? Как отражалось сие действие на устойчивости системы? Может менялись алгоритмы работы ПА (новые устройства)?
Защиты, устройства ПА оставались существующими или были какие-то заранее заготовленные на такой случай решения?
Работы думаю было полно.

85

Re: Работа ВЛ на напряжении 1150 кВ

Так думаю так, что ни каких особых пересчётов по устойчивости не производилось, да и не требуется, так идёт явное снижение требуемого перетока из-за снижения нагрузки и тем более если нет близко станций (менее 200...300 км).
Аргумент - расчётов же ни каких не производилось, когда переток снизился до нуля, так почему нужно, что-то нужно считать, если он просто фиксируется, что долговременно или уже ни когда не будет больше примерно половины того, что был?!
Было бы сложнее если наоборот переток возрос и потребовалось бы переводить на другое напряжение, например ВЛ 500 кВ Итатская - Алтай построенная в габаритах 1150 кВ, но так и не работавшая на этом напряжении. Нужно будет пересчитывать всё, т.к. Берёзовская ГРЭС всего в 18 км (2400 МВт). Там полный "букет" уже сейчас - нарушения и СУ и ДУ.
Наверняка традиционный набор ПА. По ПА пересчитать: уставки АОПН ВЛ и  АОСН ШР, вот ту проблемы будут, но не большие, всё же реактивка меняется и зависит от напряжения, то есть секции реакторов тоже наверно шунтировали.
ФОЛ остаётся, только перезавод всех дискретов. Расчёты по устойчивости всё же наверно были с целью корректировки уставок срабатывания централизованной АПНУ (АДВ) или как там она называется, но возможно даже не из-за этой линии, а просто в комплексе по другим факторам, хотя не факт...  Кроме того, так как уменьшается число коммутационных аппаратов линий, то надёжность отключения возрастает, поэтому можно уменьшить выдержки времени существования токов КЗ, что существенно улучшит условия обеспечения динамической устойчивости, если проблемы с таковой были.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

86

Re: Работа ВЛ на напряжении 1150 кВ

ПАУтина пишет:

Так думаю так, что ни каких особых пересчётов по устойчивости не производилось, да и не требуется, так идёт явное снижение требуемого перетока из-за снижения нагрузки и тем более если нет близко станций (менее 200...300 км).
Аргумент - расчётов же ни каких не производилось, когда переток снизился до нуля, так почему нужно, что-то нужно считать, если он просто фиксируется, что долговременно или уже ни когда не будет больше примерно половины того, что был?!

В моем понимании происходит врезка в существующую сеть 500 кВ, следовательно меняется конфигурация сети.
Вот и любопытно были ли заранее предусмотрены проектные решения по защитам и ПА или пришлось почти с нуля делать все. Противоположны концы были готовы к таким изменениям или так же все по-новой.

87

Re: Работа ВЛ на напряжении 1150 кВ

rimsasha пишет:

В моем понимании происходит врезка в существующую сеть 500 кВ, следовательно меняется конфигурация сети.

Что-то путаница: точнее топология сети, а не конфигурация и меняются параметры сетевых элементов.
на вряд ли как-то это должно повлиять, к сожалению схемы нет, но всё же. Пусть эта ВЛ соединяла 2 ПС. На этих ПС были ОРУ 1150 кВ и ОРУ 550 кВ. Эта линия всё равно подсоединялась через повышающие АТ 500/1150. Теперь соединяют с обоих сторон ОРУ1150 и ОРУ 500 кВ грубо говоря зашунтировав все элементы. В результате получим, что изменится расчётная схема замещения. Активное  сопрот. ВЛ останется тем же, индуктивное уменьшится, чуть чуть возрастёт емкостное, но не будет потерь на АТ. Поэтому, с одной стороны, при снижении напряжения максимальная пропускная способность ВЛ уменьшится, а с другой - пропускная способность возрастёт, так как исчезнут потери АТ (особенно индуктивные), а так как передачи какой-то предельной мощности не нужно, может получится даже положительный эффект.

88

Re: Работа ВЛ на напряжении 1150 кВ

По поводу отличий выключателя 1150кВ (ВНВ-1150) и включателя выключателя 1150кВ (ВО-1150кВ).
Полюс выключателя 1150кВ состоит из двух последовательно соединенных полуполюсов 750кВ и 500кВ.
Полюс ВО-1150кВ состоит из двух последовательно соединенных полуполюсов 750кВ один из которых зашунтирован искровым промежутком.
Полуполюса выключателя 1150кВ отключаются только одновременно и включаются только одновременно, у ВО-1150кВ полуполюс, зашунтированный искровым промежутком, может включаться и отключаться автономно. Это позволяет осуществить грубую ступень регулирования напряжения на объекте путем отключения полуполюса при низком напряжении и автоматическом подключении реактора при пробое искрового промежутка, шунтирующего полуполюс. На ПС 1150кВ вместо РПН на АТГ предусматривалось три различных ступени регулирования напряжения.
Проблема отключения токов с апериодической составляющей в те времена никак не проявлялась. ВО-1150кВ управлялись сухим (17% влажности) воздухом по давлением 40ати и имели 12 равнозначных разрывов на полюс и были довольно надежными аппаратами, как и ВНВ-1150кВ. К тому же в нейтрали шунтирующего реактора находился компенсационный реактор, который существенно снижал токи через нейтраль. Вот схемы управления и автоматики выключателей ВНВ 1150кВ и ВО-1150кВ были действительно сложными. как заметил один из бывших проектировщиков.
Тем не менее проблема отключения токов с апериодической составляющей (нет перехода тока через нуль) действительно существует, например, см. http://mvdm.ru/wp-content/uploads/2015/ … 1react.pdf

89

Re: Работа ВЛ на напряжении 1150 кВ

Использовали этот ВО в работе? Какой диапазон регулирования напряжения реально был? Он был подключен к шинам или к линии? Линейные защиты на него какие-нибудь действовали, если он был включен?

90 (2018-02-13 10:04:35 отредактировано scherenkov)

Re: Работа ВЛ на напряжении 1150 кВ

ВО-1150кВ подключали реактор к ВЛ. В работе они естественно были, работали надежно. Насчет диапазона регулирования напряжения ничего сказать не могу, т.к. электропередача никогда не была сильно загружена и на ней не было сильного понижения напряжения, напротив всегда существовала угроза работа защиты от повышения напряжения. Поэтому реактор всегда был подключен  к ВЛ. В зону защит ВЛ реактор не входил.

91

Re: Работа ВЛ на напряжении 1150 кВ

Здравствуйте все. Я работал на ПС 1150кВ Кустанайская с 1986 по 1996 годы. За это время электропередача Барнаул - Экибастуз - Кокчетав - Кустанай - Челябинск работала на напряжении 1150кВ с 1988  по 1994 годы. Правда, на напряжении 1150кВ работал участок ВЛ: Экибастуз - Кокчетав - Кустанай. Во времена СССР переток по ВЛ со стороны Урала в Казахстан (не удивляйтесь) достигал 1000мВт. После развала СССР переток мощности на участке Кокчетав - Кустанай был небольшим, иногда даже нулевым. Затраты на эксплуатацию ВЛ и оборудования на напряжении 1150кВ намного выше, чем на напряжении 500кВ. Потери на корону при небольших перетоках электроэнергии имеют значительный удельный вес. Поэтому было принято решение переключить электропередачу на 500кВ (такая возможность предусматривалась при проектировании и имела схемное решение). После этого участок ВЛ: Экибастуз - Кокчетав - Кустанай был реконструирован под напряжение 500кВ (из 8 проводов в фазе оставили 3). Линейные выключатели 1150кВ состояли из двух полуполюсов соединенных последовательно: 750кВ (3 модуля) и  500кВ (2 модуля). Включатели - отключатели реакторов 1150кВ состояли из двух полуполюсов 750кВ. Полуполюс со стороны ВЛ зашунтирован искровым промежутком. Фазы автотрансформаторных групп 1150кВ (3х667мВА) имели пятистержневую конструктивную схему. В настоящее время разработаны и изготовлены  фазы автотрансформаторных групп 1150кВ с нормальной двухстержневой схемой. Задавайте, пожалуйста мне вопросы по электропередаче 1150кВ. Попытаюсь ответить.
Мой адрес электронной почты: scherenkov48@mail.ru

92

Re: Работа ВЛ на напряжении 1150 кВ

Не понимаю чего мудрить?
Напряжение 500 кВ и выключатели 500 кВ всё остальное шунтируется как есть или с размотажем.
Искровые промежутки обязательно были на напряжении выше 500 кВ,т.е. начиная с 750 кВ, когда-то  и на 500 кВ были нужны для снятия коммутационного перенапряжения с полюсов выключателей от шунтирующих реакторов имеющих неимоверную зарядную индуктивную энергию на напряжении 1150 кВ по отношению к 500 кВ в 5,3 раза.  Так называемая проблема апериодической составляющей от ШР для элегазовых выключателей известна, но тут же старые "дубовые и тихоходные" как только будет напряжение 500 кВ так проблемы исчезают. QL реактора меняется примерно в 8...10 раз, разряд их энергии может затянуться примерно на 0,15..0,21 с, то есть возможно не будет скорого перехода синусоиды тока через ноль. А если обыкновннный и на 500 кВ, то затухает через 0,015...0,065 с.

93

Re: Работа ВЛ на напряжении 1150 кВ

ПАУтина пишет:

Что-то путаница: точнее топология сети, а не конфигурация и меняются параметры сетевых элементов.
на вряд ли как-то это должно повлиять, к сожалению схемы нет, но всё же. Пусть эта ВЛ соединяла 2 ПС. На этих ПС были ОРУ 1150 кВ и ОРУ 550 кВ. Эта линия всё равно подсоединялась через повышающие АТ 500/1150. Теперь соединяют с обоих сторон ОРУ1150 и ОРУ 500 кВ грубо говоря зашунтировав все элементы. В результате получим, что изменится расчётная схема замещения.

Да без схемы абстрактное восприятие.
Думаете при прямом соединении ОРУ-500 и бывших ОРУ-1150 на нескольких подстанциях не появится других перетоков и новых связей?
Какая там схема ОРУ-500, какая получается при таком соединении.
Хотя более вероятно 500 на 1150, но вообще ОРУ-500 и АТ 500/1150, там точно есть?

94

Re: Работа ВЛ на напряжении 1150 кВ

Да, тут просто ситуёвина шиворот-навыворот:
такое впечатление, что вопрошавшему-первоисточнику нужно объяснить где он работал!!!

95

Re: Работа ВЛ на напряжении 1150 кВ

По поводу переключения электропередачи 1150кВ на напряжение 500кВ.
1.Отключают линейные выключатели ВЛ 1150кВ, их два.
2.Отключают линейные разъединители в ячейках выключателей линии. Шунтирующий реактор линии не отключают.
3.В последнем пролете ВЛ 1150кВ перед подстанцией отвязывают спуски и подключают их к перемычке 500кВ, находящейся под ВЛ 1150кВ. Перемычка 500кВ это отрезок ВЛ 500кВ, имеющий заход на ОРУ-500кВ подстанции. После включения выключателя в ячейке 500кВ линия и реактор (реакторы) на ОРУ-1150кВ оказываются под напряжением 500кВ. Естественно, защиты перемычки 500кВ настроены заранее, уставки защит тоже посчитаны заранее. Аппаратура ПА и ВЧ каналы перемычки 500кВ по частотам аналогичны таковым для режима 1150кВ. Все делается довольно быстро и просто. Единственное хлопотное дело – перед включение ВЛ в работу проверка прохождение ВЧ сигналов по всему транзиту от ПС Кустанайская до ПС Экибастуз.
В общем переход транзита с напряжения 1150кВ на 500кВ и наоборот были штатными ситуациями, однако встречались и нештатные…
Однажды осенью, на ПС Кокчетавская, когда электропередача работала уже на напряжении 500кВ, одновременно повредились 3 из 4 выключателей 500кВ. Сильно потрескалась обмуровка на фланцевых соединениях опорной изоляции. ПС расположена на гранитной плите, амортизации почти никакой, а выключатели воздушные, с рабочим давлением воздуха 40ати и при коммутациях их хорошо встряхивает.
Чтобы не потерять транзит на зимний период было принято решение использовать ОРУ 1150кВ. Т.е. на конечных ПС Кустанайская и Экибастузская ВЛ были подключены к ОРУ 500кВ, а на ПС Кокчетавская транзит проходил через ОРУ 1150кВ, но на напряжении 500кВ. Чтобы соединить ОРУ 500кВ и ОРУ 1150кВ на ПС Кокчетавская зашунтировали автотрансформаторную группу 1150/500кВ на трансформаторных порталах (отсоединили спуски 1150кВ и 500кВ от фаз и соединили их между собой). Трансформаторы напряжения 1150кВ (НДЕ) превратили в трансформаторы напряжения 500кВ путем шунтирования части конденсаторов в емкостном делителе. В таком виде транзит успешно проработал вплоть до окончания ремонта выключателей.

96

Re: Работа ВЛ на напряжении 1150 кВ

А, сколько проводов в фазе было на самой подстанции в границах ОРУ на напряжениях 1150 кВ и 500 кВ? Лишние провода ведь наверняка хорошо коронировали или нет?
И Вы про перемычку между ВЛ пишите, а ведь количество проводов в фазе на ЛЭП 500 и 1150 разное. Лишнее куда девали?

97

Re: Работа ВЛ на напряжении 1150 кВ

Об ошиновке.
Спуск с ВЛ-1150кВ на перемычку 500кВ был из трех проводов в фазе. На ВЛ 1150кВ было 8 проводов в фазе. Ошиновка 1150кВ и 500кВ на ПС содержала три провода в фазе. Треск на ОРУ 1150кВ был оглушительный, особенно в пасмурную погоду. Ночью ОРУ 1150кВ излучало голубоватый свет.

98 (2018-02-14 13:56:08 отредактировано ПАУтина)

Re: Работа ВЛ на напряжении 1150 кВ

scherenkov пишет:

Ночью ОРУ 1150кВ излучало голубоватый свет.

Красиво наверно?! а фото нет?
Вопросы:
1. Времена срабатывания основных защит
2. Полное время отключения КЗ в ВЛ 1150 кВ
3. Время УРОВ.
Было и на сколько изменили, хотелось сравнить "почём" устойчивость 1150 кВ...

99

Re: Работа ВЛ на напряжении 1150 кВ

Так все же: проект похоронен, или все же работает? Со времен далекой юности припоминаю проект ВЛ 1500 на постоянном токе. Вроде бы с этим же узлом был связан.

100

Re: Работа ВЛ на напряжении 1150 кВ

Красиво наверно?! а фото нет?
Вопросы:
1. Времена срабатывания основных защит
2. Полное время отключения КЗ в ВЛ 1150 кВ
3. Время УРОВ.
Было и на сколько изменили, хотелось сравнить "почём" устойчивость 1150 кВ...

Цветные фото ночью, в конце 80-х, начале 90-х! Вы шутите?
Минимальное время срабатывания измерительного органа  основной защиты ВЛ 1150кВ (ПДЭ-2003) - 1, 867мск в режиме направленной ВЧ защиты.
Время работы основных защит - порядка 20мск.   
Полное время отключения КЗ от ВЛ-1150кВ от основных защит:
- 40мск - от тиристорного блока отключения:
- 60мск - от релейного блока отключения.
Время работы УРОВ на ВЛ-1150кВ. Вероятно 0,3 сек. Не было случаев отказа выключателей.
Устойчивость ВЛ-1150кВ.
В режиме полной компенсации реактивной мощности - три реактора по 900мВа на ВЛ, электропередача очень устойчива. Вы должны понимать, что раскачать 5400мВа реактивной мощности электропередачи 1150кВ очень сложно. Она практически не реагирует на КЗ в смежной сети 500кВ.

Добавлено: 2018-02-14 19:35:03

Красиво наверно?! а фото нет?
Вопросы:
1. Времена срабатывания основных защит
2. Полное время отключения КЗ в ВЛ 1150 кВ
3. Время УРОВ.
Было и на сколько изменили, хотелось сравнить "почём" устойчивость 1150 кВ...

Дополнение к ранее сказанному.
Какие сейчас защиты стоят на транзите 500кВ: Костанай - Кокшетау - Экибастуз сказать не могу,  вероятно защиты фирмы Simens, и времена работы современных защит не знаю.