Re: Работа ВЛ на напряжении 1150 кВ

Lekarь пишет:
1. Ресиверы на что похожи - типа газовых баллонов, в которых хранится ацетилен или азот?
2. Когда получали команду на включение или отключение разъединителя - команды отдавались на каждый полюс - своя команда или сразу на все полюса, а ты иди и думай, как выполнить? Выполняли команды по разъединителям в произвольной последовательности или как требует инструкция - сначала средняя  и далее?
3. У Вас чисто случайно фотографий не осталось уникального оборудования с подстанции?
4. Что с обмоткой низкого напряжения АТГ, она использовалась, какое напряжение на ней было? Откуда получали собственные нужды?
5. По воздушной магистрали было кольцо в каждом РУ 500 и 1150 кВ, в котором можно вывести любой участок без нарушения подачи воздуха?

1. Ресиверы похожи на газовые баллоны, только размеры гораздо внушительнее.
2. Команды на разъединители подавались на три фазы одновременно, но каждый полюс и заземляющий нож имели свои приводы, поэтому была возможность пофазного управления.
3. Фотографий уникального оборудования у меня нет, Однако кое-что есть в интернете. Как-нибудь соберу снимки и покажу Вам.
4. На АТГ-1150кВ есть обязательная обмотки низкого напряжение, соединенные в обязательный треугольник.
напряжение этих обмоток - 20кВ. К ним был подключен трансформатор собственных нужд 20/10кВ мощностью 4мВА и обмотка вольтодобавочного трансформатора 20/80кВ, установленного в нейтрали АТГ. Для собственных нужд ПС (кроме вышеназванного тр-ра) существовали: КТПБ-110/10кВ, обмотка 10кВ автотрансформаторной группы 500/220кВ, трансформатор собственных нужд 220/10кВ.
5. Существовали два кольца воздушных магистралей на ОРУ-500кВ и ОРУ-1150кВ с возможностью вывода отдельных участков без нарушения подачи воздуха. Кроме того было выполнено взаимное резервирование этих магистралей.

122

Re: Работа ВЛ на напряжении 1150 кВ

scherenkov пишет:


2. Команды на разъединители подавались на три фазы одновременно, но каждый полюс и заземляющий нож имели свои приводы, поэтому была возможность пофазного управления.
4. На АТГ-1150кВ есть обязательная обмотки низкого напряжение, соединенные в обязательный треугольник.
напряжение этих обмоток - 20кВ. К ним был подключен трансформатор собственных нужд 20/10кВ мощностью 4мВА и обмотка вольтодобавочного трансформатора 20/80кВ, установленного в нейтрали АТГ. Для собственных нужд ПС (кроме вышеназванного тр-ра) существовали: КТПБ-110/10кВ, обмотка 10кВ автотрансформаторной группы 500/220кВ, трансформатор собственных нужд 220/10кВ.
5. Существовали два кольца воздушных магистралей на ОРУ-500кВ и ОРУ-1150кВ с возможностью вывода отдельных участков без нарушения подачи воздуха. Кроме того было выполнено взаимное резервирование этих магистралей.

1. Зона дифзащиты АТГ какая была - только АТГ с его встроенными ТТ в бушинги или были ТТ наружной установки?
2. Так если разъединитель недоотключался или недовключался на 1150 кВ, Вы каждую фазу доводили по очереди? Инструкции по доводке на этот счет были какие нибудь?
4. Реакторы токоограничивающие на 20 кВ были? Токи при таких мощностях ведь громадные. Выключатели на 10 кВ, какого типа?
5. После цикла О-В-О выключателями линии, продолжительность работы компрессоров какая была, хотя бы примерно? Воздуха ведь много уходило на такой цикл. Компрессоры Свердловские или Армянские были?

123

Re: Работа ВЛ на напряжении 1150 кВ

scherenkov пишет:

Защиты ВЛ-1150кВ были серии ПДЭ-2000. Было предусмотрено две основных защиты типа ПДЭ-2003, однако один комплект защит с передачей ВЧ сигнала по спутниковой связи практического применения не имел.

Задам еще сразу ряд вопросов:
1. Сколько ВЧ каналов было на одну линию?
2. Какие приемопередатчики применялись для ПДЭ-2003?
3. Предполагаю что были так же команды ускорения работы защит. Какие команды присутствовали, под какими номерами?
4. Какое оборудование использовалось в качестве приемо-передающих команды?
5. Каков был комплекс (набор) защит АТГ?
6. Какой был состав ПА?
7. Если происходил разрыв транзита, то насколько сложно было его включить заново?
8. Схема по стороне 1150 кВ треугольник или какая?
9. Какая схема по стороне 500 кВ?
10. Использовалась ли панель перевода токовых цепей, при переводе ОРУ 1150 кВ на 500 кВ?

124 (2018-02-20 19:39:31 отредактировано scherenkov)

Re: Работа ВЛ на напряжении 1150 кВ

Lekarь пишет:
1. Зона дифзащиты АТГ какая была - только АТГ с его встроенными ТТ в бушинги или были ТТ наружной установки?
2. Так если разъединитель недоотключался или недовключался на 1150 кВ, Вы каждую фазу доводили по очереди? Инструкции по доводке на этот счет были какие нибудь?
4. Реакторы токоограничивающие на 20 кВ были? Токи при таких мощностях ведь громадные. Выключатели на 10 кВ, какого типа?
5. После цикла О-В-О выключателями линии, продолжительность работы компрессоров какая была, хотя бы примерно? Воздуха ведь много уходило на такой цикл. Компрессоры Свердловские или Армянские были?

1. Зона дифзащиты АТГ ограничивалась встроенными ТТ.
2. Инструкций по доводке недовключившихся разъединителей не было. Порядок действий был определялся оперативным персоналом, выполнявшим переключения.
3. Токоограничивающего реактора на ст.20кВ не было. Номинальный ток на стороне 20кВ - 9000а. Треугольник образовывала т.н. "тяжелая ошиновка", подвешенная на металлических порталах. Тип выключателей в ячейках 10кВ на постоянном оперативном токе по-моему ВМГ-133. Большего не помню.
4. Компрессоры были армянские. Время работы компрессоров никогда не фиксировал, но, вряд ли более 1ч.

Добавлено: 2018-02-20 21:37:28

Lekarь пишет:
Задам еще сразу ряд вопросов:
1. Сколько ВЧ каналов было на одну линию?
2. Какие приемопередатчики применялись для ПДЭ-2003?
3. Предполагаю что были так же команды ускорения работы защит. Какие команды присутствовали, под какими номерами?
4. Какое оборудование использовалось в качестве приемо-передающих команды?
5. Каков был комплекс (набор) защит АТГ?
6. Какой был состав ПА?
7. Если происходил разрыв транзита, то насколько сложно было его включить заново?
8. Схема по стороне 1150 кВ треугольник или какая?
9. Какая схема по стороне 500 кВ?
10. Использовалась ли панель перевода токовых цепей, при переводе ОРУ 1150 кВ на 500 кВ?

1. По фазам ВЛ было 3 ВЧ канала, по одному для РЗА, ПА, и связи. Кроме этого было 1 или 2 ВЧ канала связи по грозотросу.
2. АВЗК-80. Работали без замечаний.
3. 1-я команда - отключение с запретом ТАПВ, 2-я команда - отключение без запрета ТАПВ, 4-я команда для ТЗНП. Остальные команды для ПА. такой порядок был в ОДУ Казахстана в ОДУ Урала вместо 4-й использовалась 14-я команда.
4. Использовались приемопередатчики АНКА-АВПА.
5. Использовался типовой набор релейно-контактных защит АТГ: дифзащита на базе реле ДЗТ-23, газовые защиты, резервные защиты со всех сторон  АТГ, в том числе две дистанционных защиты типа ПЗ5/2, КИВ-500Р на вводах 500 и 1150кВ. дифзащита ошиновки 20кВ, защиты вольтодобавочного тр-ра, дифзащиты ошиновки 1150кВ и  ошиновки 500кВ, типа ПДЭ-2006, по два комплекта. Кроме этого имелись различные автоматики: охлаждения, пожаротушения и автоматика нейтрали.
6.Автоматика от повышения напряжения, автоматика фиксации состояния линии, также осуществлялся транзит команд системной ПА, типа САОН.
7.Была очень сложно включить в режиме недокомпесации реактивной мощности ( на транзите в работе были не все шунтирующие реакторы). Проблем не было, если ВЛ включалась в компенсированном режиме.
8. На ПС Кустанайская и ПС Экибастуз - линия с реактором - трансформатор на промежуточной ПС Кокчетавская была система шин 1150кВ, к которой присоединялись 2 линии 1150кВ, каждая с двумя шунтирующими реакторами и АТГ.
9. Две системы шин с двумя цепочками из трех выключателей между ними (полуторные схемы).
10. Штатными были ситуации перевода ВЛ с 1150кВ на 500кВ. В этом случае требовалось переключить токовые цепи шунтирующего реактора 1150кВ на защиты "перемычки" 500кВ. При использование оборудования 1150кВ на напряжении 500кВ  ничего не надо было переключать, т.к. на ОРУ-1150кВ и на ОРУ-500кВ использовались ТТ с одинаковым Ктт=2000/1. Панели перевода токовых цепей не применялись.

Добавлено: 2018-02-20 21:54:46

Добавление снимков

Post's attachments

АОДЦТ.png 112.76 Кб, 3 скачиваний с 2018-02-20 

АОДЦТ_на_заводе.jpg 9.29 Кб, 1 скачиваний с 2018-02-20 

В-1150кВ.png 184.9 Кб, 2 скачиваний с 2018-02-20 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

125

Re: Работа ВЛ на напряжении 1150 кВ

scherenkov пишет:

7.Была очень сложно включить в режиме недокомпесации реактивной мощности ( на транзите в работе были не все шунтирующие реакторы). Проблем не было, если ВЛ включалась в компенсированном режиме.
8. На ПС Кустанайская и ПС Экибастуз - линия с реактором - трансформатор на промежуточной ПС Кокчетавская была система шин 1150кВ, к которой присоединялись 2 линии 1150кВ, каждая с двумя шунтирующими реакторами и АТГ.

спасибо, за информацию
да, было бы интересно посчитать эти режимы компенсации/некомпенсации и коммутации такой линии и посмотреть на эти экспоненты

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

126

Re: Работа ВЛ на напряжении 1150 кВ

Со временем я дам описание режима, изображенного на осциллограмме, которую поместил выше. Описание требует времени. Пока пытаюсь закрузить снимки оборудования 1150кВ.

Post's attachments

АОДЦТ_на_заводе.jpg 9.29 Кб, 8 скачиваний с 2018-02-21 

В-1150кВ.png 184.9 Кб, 5 скачиваний с 2018-02-21 

Вентильный разрядник 1150кВ.png 161.14 Кб, 6 скачиваний с 2018-02-21 

ВЛ-1150кВ.jpg 173.04 Кб, 7 скачиваний с 2018-02-21 

ВЛ-1150кВ_2.jpg 24.45 Кб, 3 скачиваний с 2018-02-21 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

127

Re: Работа ВЛ на напряжении 1150 кВ

scherenkov пишет:

10. Штатными были ситуации перевода ВЛ с 1150кВ на 500кВ. В этом случае требовалось переключить токовые цепи шунтирующего реактора 1150кВ на защиты "перемычки" 500кВ. При использование оборудования 1150кВ на напряжении 500кВ  ничего не надо было переключать, т.к. на ОРУ-1150кВ и на ОРУ-500кВ использовались ТТ с одинаковым Ктт=2000/1. Панели перевода токовых цепей не применялись.

Спасибо за ответы!
Если я правильно понимаю, то комплекты защит ВЛ для работы при напряжении 1150 кВ и при напряжении 500 кВ жестко и одновременно были подключены на свои керны и условно "обтекались" током не зависимо на какой класс напряжения включена ВЛ?
Сколько ТТ и суммарное количество кернов было выделено для защит ВЛ?

128

Re: Работа ВЛ на напряжении 1150 кВ

rimsacha пишет:
Если я правильно понимаю, то комплекты защит ВЛ для работы при напряжении 1150 кВ и при напряжении 500 кВ жестко и одновременно были подключены на свои керны и условно "обтекались" током не зависимо на какой класс напряжения включена ВЛ?
Сколько ТТ и суммарное количество кернов было выделено для защит ВЛ?

На каждый класс напряжения было 2 комплекта ТТ  защит (по количеству выключателей) и  ТТ реактора 1150кВ переключающиеся на соответствующий комплект (реактор не входил в зону защит ВЛ). Для защит ВЛ выделялось 2 керна из комплекта (основные и резервные). Еще один керн использовался для измерений, последний, четвертый керн использовался для ДЗО 1150кВ (500кВ) или дифзащиты реактора.

Добавлено: 2018-03-01 20:35:33

ПАУтина пишет:
да, было бы интересно посчитать эти режимы компенсации/некомпенсации и коммутации такой линии и посмотреть на эти экспоненты...

Эти режимы были посчитаны заранее, до включения электропередачи, на существующих в то время ЭВМ. По результатам расчета появилась автоматика программированного отключения фаз (снижение коммутационных напряжений в режиме трехфазного отключения фаз) и компенсационный реактор КР, который включался в нейтраль шунтирующего реактора ШР. КР поглощал энергию отключенной фазы в цикле ОАПВ, чтобы погасить дугу в месте КЗ за время, меньшее 1сек.

Добавлено: 2018-03-01 21:02:27

Осциллограмма включения ВЛ-1150кВ Кокчетавская на ПС Кустанайская в полуавтоматическом режиме.

Post's attachments

включ.jpg 1.81 Мб, 8 скачиваний с 2018-03-01 

ВО1150.jpg 182.59 Кб, 3 скачиваний с 2018-02-22 

опорные изоляторы.jpg 141.57 Кб, 3 скачиваний с 2018-02-22 

ОРУ-1150кВ.jpg 109.72 Кб, 3 скачиваний с 2018-02-22 

Разъединитель 1150кВ.png 466.67 Кб, 3 скачиваний с 2018-02-22 

трансформатор тока.jpg 44.22 Кб, 2 скачиваний с 2018-02-22 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

129

Re: Работа ВЛ на напряжении 1150 кВ

Сколько человек в смене на подстанции было и кому подчинялись оперативно?
Под напряжением не работали на линии?
Переключения ходило три или два человека выполнять?

130

Re: Работа ВЛ на напряжении 1150 кВ

scherenkov пишет:

Эти режимы были посчитаны заранее, до включения электропередачи, на существующих в то время ЭВМ. По результатам расчета появилась автоматика программированного отключения фаз (снижение коммутационных напряжений в режиме трехфазного отключения фаз) и компенсационный реактор КР, который включался в нейтраль шунтирующего реактора ШР. КР поглощал энергию отключенной фазы в цикле ОАПВ, чтобы погасить дугу в месте КЗ за время, меньшее 1сек.

Это, так сказать, штатное решение и единственное правильное, просто раньше оно принималось как само собой разумеющееся, а теперь из-за дороговизны могут даже заставить "натянуть" расчёты или просто волевым решением принять, что такого явления в этом месте не существует.

131

Re: Работа ВЛ на напряжении 1150 кВ

scherenkov,
в соседней теме обсуждают забугорное реле защиты на волновом принципе.Если не ошибаюсь,в начале 80-х на крупных ПС массово ставили устройство ОМП "Лида",принцип действия которого был основан на
локационном принципе.Лида стандартно присоединялась к ВЛ с помощью ВЧ обработки фаз,пускалась от ОАПВ(ЕМНИП) и посылала в линию импульс в несколько киловольт.Слышал,что она(Лида) создавала мощные помехи(антенна десятки и сотни километров) в том числе и воякам и посему эксплуатацию ее запретили.
Была у вас Лида?

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают

132 (2018-05-02 13:54:49 отредактировано scherenkov)

Re: Работа ВЛ на напряжении 1150 кВ

Lekarь пишет:

Сколько человек в смене на подстанции было и кому подчинялись оперативно?
Под напряжением не работали на линии?
Переключения ходило три или два человека выполнять?

В предприятии была своя диспетчерская служба. Диспетчера оперативно подчинялись ОДУ Казахстана. В переключениях принимали участие два человека от диспетчерской службы и переключения в цепях РЗА выполнял релейщик. Связь поддерживали с помощью переносных раций.
   Под напряжением 1150кВ работали только на грозотросе (грозотрос изолирован).
   Под напряжением 500кВ работали на ВЛ.

Добавлено: 2018-03-02 15:25:25

Scorp

О "Лиде"

Импульсный локатор "Лида" существовал на середине передачи, на ПС Кокчетавская. В работе никогда не был.  Говорили, что мощный импульс повреждает линейные фильтры ВЧ аппаратуры, но может быть, виновата сильная помеха.

При натурных испытаниях (искусственные КЗ в разных частях передачи) проверяли прибор ОМП, ловящий отраженные волны, возникающие при коммутации выключателей. Прибор довольно точно определял место КЗ, если оно было ближе к середине ВЛ. Место КЗ, близкое к шинам, определить было сложно из-за отражения волн от шин.
Примечание: высокоскоростные процессы (отражения волн) нельзя рассмотреть, использую ТН с электромагнитными устройствами ЭМУ, поэтому на ПС помимо ТН стояли делители напряжения 1150кВ без ЭМУ.

Добавлено: 2018-03-02 17:19:49

Описание непонятного режима в районе АТГ-1150кВ на ПС Кустанайская

Post's attachments

Описание_АТГ.xlsx 787.19 Кб, 46 скачиваний с 2018-03-02 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

133

Re: Работа ВЛ на напряжении 1150 кВ

scherenkov пишет:

Эти режимы были посчитаны заранее, до включения электропередачи, на существующих в то время ЭВМ. По результатам расчета появилась автоматика программированного отключения фаз (снижение коммутационных напряжений в режиме трехфазного отключения фаз) и компенсационный реактор КР, который включался в нейтраль шунтирующего реактора ШР.

Уважаемый scherenkov, не расскажете более подробно об автоматике программированного отключения фаз? Каким был принцип ее работы? Кто ее разрабатывал/производил?
Из вашего описания следует, что эта автоматика боролась с перенапряжениями при отключениях ЛЭП. Но при включениях ЛЭП в цикле АПВ перенапряжения могут быть еще выше, чем при отключениях. Была ли установлена автоматика для снижения перенапряжений при включении? Или с перенапряжениями боролись  другими методами (например, с помощью выключателей с предвключаемыми резисторами)?

134

Re: Работа ВЛ на напряжении 1150 кВ

scherenkov пишет:

Описание непонятного режима в районе АТГ-1150кВ на ПС Кустанайская

В очередной раз спасибо за ответы!

В файле приложена поясняющая схема. На схеме ПС Кустанайская обладает двумя выключателями 500 кВ идущими от перемычки 500 кВ.
Предполагаю что при работе ВЛ на 500 кВ оба выключателя были включены. Тогда получается по стороне 500 кВ при переводе ВЛ на напряжение 500 кВ схема получалась четырехугольник. А при работе ВЛ на 1150 кВ четырехугольник оставался или схема получалась условно "полуторной"?
Какова схема работы этих выключателей при работе ВЛ на напряжении 500 кВ и при 1150 кВ?

135 (2018-03-06 13:17:26 отредактировано scherenkov)

Re: Работа ВЛ на напряжении 1150 кВ

Ivanov пишет:
…не расскажете более подробно об автоматике программированного отключения фаз? Каким был принцип ее работы? Кто ее разрабатывал/производил?
Из вашего описания следует, что эта автоматика боролась с перенапряжениями при отключениях ЛЭП. Но при включениях ЛЭП в цикле АПВ перенапряжения могут быть еще выше, чем при отключениях. Была ли установлена автоматика для снижения перенапряжений при включении? Или с перенапряжениями боролись  другими методами (например, с помощью выключателей с предвключаемыми резисторами)?

Автоматика программированного отключения фаз (АПОФ) имела следующие функции:
- при работе защит ВЛ на отключение трех фаз в цикле ОАПВ выполняла задержку в отключении здоровых фаз примерно на 0,2сек.
- при работе защит ВЛ на отключение одной фазы никаких задержек не производила.
при работе защит в цикле ТАПВ никаких задержек не производила.
Необходимые сигналы АПОФ получала от панели ПДЭ-2004. АПОФ была собрана на обыкновенных промреле типа РП-23 и РП-222 и т.д., являлась разработкой Энергосетьпроекта. Кто изготовил АПОФ, не помню, но только не ЧЭАЗ.
Что касается коммутационных перенапряжений, возникающий при ТАПВ, то их не было, т.к. на ВЛ подключены ШР. Значит никаких автоматик и предвключаемых резисторов тоже не было. Вместе с тем, на ВЛ-1150кВ в цикле ТАПВ (см. осциллограммы) возникали свободные колебания энергии, на каждой фазе со своей частотой. Из-за того, что частоты разные, возникали биения. Максимальное напряжения биений, на одном полюсе фазы отключенного выключателя могло быть в противофазе с напряжением сети на другом конце полюса. К полюсу фаз отключенного выключателя, в неблагоприятных условиях могло прикладываться напряжения более чем 2Uф. На ПС Экибастузская, выключатели 500кВ типа ВНВ-500 не были рассчитаны на эксплуатацию при таких продольных напряжениях на изоляции. Пока с этим разобрались, на ВЛ-500кВ Барнаул, длиной 700км, успело взорваться 7 полюсов выключателя.

Добавлено: 2018-03-04 15:28:20

rimsasha пишет:
В файле приложена поясняющая схема. На схеме ПС Кустанайская обладает двумя выключателями 500 кВ идущими от перемычки 500 кВ.
Предполагаю что при работе ВЛ на 500 кВ оба выключателя были включены. Тогда получается по стороне 500 кВ при переводе ВЛ на напряжение 500 кВ схема получалась четырехугольник. А при работе ВЛ на 1150 кВ четырехугольник оставался или схема получалась условно "полуторной"?
Какова схема работы этих выключателей при работе ВЛ на напряжении 500 кВ и при 1150 кВ?

Выключатели 500кВ были включены все, независимо от режима работы ВЛ Кустанайская - Кокчетавская. Имеются ввиду не ремонтные состояния самих выключателей.

В приложениях протокол проверки АПОФ

Post's attachments

АПОФ_КО.jpg 2.21 Мб, 4 скачиваний с 2018-03-06 

АПОФ_промреле.jpg 2.27 Мб, 4 скачиваний с 2018-03-06 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

136

Re: Работа ВЛ на напряжении 1150 кВ

Читаешь всё это и восхищаешься, сложные и ответственные автоматики на РП-23 и всё работало!!! Но самое главное люди, специалисты умели договорится и брать на себя ответственность, и мало того гарантировали надёжность своих решений.
Что сейчас что творится.... такие средства, а толку нет
Вопрос: а в наше время вообще возможен обратный перевод каких-либо ЛЕП с 500 кВ на более высокие напряжения? Как вы думаете?

137 (2018-03-05 16:05:11 отредактировано scherenkov)

Re: Работа ВЛ на напряжении 1150 кВ

Lekarь пишет:
7. Если происходил разрыв транзита, то насколько сложно было его включить заново?
scherenkov ответил:
7.Была очень сложно включить в режиме недокомпесации реактивной мощности ( на транзите в работе были не все шунтирующие реакторы). Проблем не было, если ВЛ включалась в компенсированном режиме.
Я тут применил слово «недокомпенсация». Слово не совсем литературное, но очень наше, советское. Делали, делали и недоделали…
Хочу рассказать, как мы замыкали транзит Экибастуз – Урал первый раз…
К концу лета 1988 года в Европейской части СССР, из-за засухи, осталось мало воды в водохранилищах Волжского каскада ГЭС, наступил дефицит электроэнергии. В Сибири же воды было много, электроэнергии тоже избыток. И вот тут кто-то из ЦК КПСС вспомнил про электропередачу Барнаул – Экибастуз – Кокчетав – Кустанай – Челябинская. Она была практически готова к работе, за исключением некоторых недоделок, самой существенной из которых была неготовность одного из шунтирующих реакторов 1150кВ на ПС Кокчетавская. Т.е. на электропередаче 1150кВ Экибастуз – Кокчетав – Кустанай (остальные участки электропередачи работали на напряжении 500кВ) из 5400мВАр мощности остались некомпенсированными 900мВАр.
Надо сказать, что хозяином вышеуказанной электропередачи было производственное объединение «Дальние электропередачи» с головным офисом в Москве, а оперативно электропередача управлялась ОДУ Казахстана. Никто из этих организаций не посмел возражать ЦК КПСС, который приказал восполнить дефицит электроэнергии в Европейской части СССР включением в работу «энергомоста», как тогда говорили, Экибастуз – Урал.
Надо включать… Но как себя поведет электропередача 1150кВ с некомпенсированными 900мВАр?  Никто не знал. Решили проверить. Начали собирать схему с ПС Экибастузская. Включили ВЛ-500кВ Экибастузская ГРЭС-1 – ПС Экибастузская (длина 17км), на ПС Экибастузская подали напряжение на автогруппу 500/1150кВ, включили ВЛ-1150кВ ПС Экибастузская – ПС Кокчетавская. На ПС Кокчетавская включили последовательно выключатели 1150кВ  ВЛ Экибастузская и ВЛ Кустанайская. После включения выключателя 1150кВ ВЛ Кустанайская на электропередаче образовался избыток реактивной мощности в 900мВАр. Поток этой мощности был в сторону Экибастузской ГРЭС-1 по ВЛ-500кВ ПС Экибастузская – ГРЭС-1. К тому же, в момент включения выключателя 1150кВ ВЛ Кустанайская на ПС Кокчетавская запустились пусковые органы блокировки при качаниях (ПОБ) дистанционных защит. 3 зона ДЗ ВЛ-500кВ ПС Экибастузская – ГРЭС-1 поток реактивной мощности в сторону ГРЭС-1 восприняла как трехфазное КЗ в зоне защиты (несмотря на весьма повышенное напряжение в сети) и отключила транзит! Не поверили, повторили включение. Эффект тот же!
Вы думали это охладило пыл начальства? Ничего подобного, ведь «партия приказала»! На следующий день начали собирать схему транзита со стороны ПС Кустанайская. На ПС Кустанайская отключили ВЛ-500кВ Челябинская, оставив в работе ВЛ-500кВ Сокол (длина 40км), включили автогруппу 500/1150кВ и т.д. После того, как на ПС Кокчетавская включили выключатель ВЛ-1150кВ Экибастузская, сработали ПОБ дистанционных защит в транзите. 3 зона дистанционной защиты ВЛ-500кВ ПС Кустанайская – ПС Сокол восприняла поток реактивной мощности в 900мВАр с ВЛ-1150кВ в сеть 500кВ как трехфазное КЗ в зоне защиты и отключила электропередачу. Не поверили, повторили включение. Эффект тот же! Начальство впало в ступор. Тут подключились «низы». Т.е. релейщики с ПС Кустанайская предложили замкнуть передачу в полуавтоматическом режиме с помощью функции ТАПВ-КС, т.к время работы ТАПВ-КС гораздо меньше времени срабатывания 3 зоны ДЗ. В Москву, в головной офис ПО ДЭП был передан алгоритм подготовки схемы РЗА к полуавтоматическому включению, откуда вниз он спустился в виде руководящего указания.
И вот, в один прекрасный момент, все московское руководство: генеральный директор, его зам, главный инженер приехали на ПС транзита 1150кВ и дали команду на включение электропередачи в работу. Электропередачу включили в работу! На этот раз удалось обмануть проклятые 900мВАр, однако они обиделись и затаили злобу и в реальности счастливого конца не было…
Некомпенсированные 900мВАр давали о себе знать в каждый выходной день, когда нагрузка в сети была минимальной. Защиты от повышения напряжения в сети 1150кВ регулярно «разваливали» транзит. Так было до октября месяца 1988 года. В октябре сначала произошел этот непонятный случай с АТГ на ПС Кустанайская (см. выше), а через 10 дней так и вовсе взорвалась одна фаза АТГ из-за КЗ на «землю» внутри бака в районе ввода 1150кВ. После этого транзит перешел в режим 500кВ до июня 1989 года. Нет бы сразу так включать (в смысле на 500кВ)!

Добавлено: 2018-03-05 18:09:00

Вдобавок две осциллограммы:
1. Неудачное включение ВЛ-1150кВ ПС Кокчетавская - ПС Кустанайская со стороны ПС Кокчетавская.
2. Замыкание транзита 1150кВ на ПС Кустанайская в полуавтоматическом режиме.

Post's attachments

полуавтомат.jpg 1.28 Мб, 5 скачиваний с 2018-03-05 

ручной1.jpg 709.86 Кб, 4 скачиваний с 2018-03-05 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

138

Re: Работа ВЛ на напряжении 1150 кВ

Ответы в части ТТ перенес ТТ: Выпросы выбора, опасность раскорачивания

Прошу продолжить общение в теме ТТ

139

Re: Работа ВЛ на напряжении 1150 кВ

Фотографии измерения нагрузки токовых цепей

Post's attachments

Нагрузка_осн_защ.jpg 2.16 Мб, 3 скачиваний с 2018-03-06 

Нагрузка_рез_защ.jpg 2.84 Мб, 2 скачиваний с 2018-03-06 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

140

Re: Работа ВЛ на напряжении 1150 кВ

Ваши воспоминания вполне тянут на "твердую" журнальную статью. При хорошей проработке публикацию гарантирую. Подробности - в личном сообщении