Тема: ДЗ защита трасфоматора. Цепи напряжения
Занимаюсь проектированием релейной защиты трансформаторов 200 МВА на ПС 220/110/10 кВ. Подстанция достаточно старая, идет замена только трансформаторов с защитами (защиты ИЦ Бреслер/Релематика:-)).
Так как на сторонах 220 и 110 кВ предусматривается дистанционная защита, то нужно
завести цепи напряжения. Схема подключения РПР схематично показана на рисунке А (см. вложения), т.е. и цепи звезды и цепи треугольника подаются от одних РПР.
Однако я не уверен что данная схема подходит для ДЗ и в правильности работы органа блокировки при неисправностях в цепях напряжения при пропадании цепей напряжения.
Поэтому хочу изменить логику работы РПР, для чего у меня встал выбор между двумя схемами Б (дана схематично из книги В.Н. Вавин - Трансформаторы напряжения и их вторичные цепи) и схемой В (из типового проекта 407-03-505.88, л.25).
Надо уточнить что завести контакты РПР (из схемы Б) на обрыв цепей оперативного тока невозможно (просто некуда - там еще и ТЗНП сидит). Так что немного кособокая схема получается. Поэтому смотрю на схему В, она разрабатывалась для ПДЭ и ШДЭ и никакие контакты на отключение опер. тока ДЗ не подавалось (хотя логика БНН в ШДЭ повторяет КРБ-12).
В связи с этим у меня три :-) вопроса:
1) Какую схему вы посоветуете?
2) Где можно достать описание работы схемы В (работа схемы Б достаточно подробно описана в В.Н. Вавин - Трансформаторы напряжения и их вторичные цепи)?
А то я убей бог, не пойму почему в схеме В, там не предусмотрено снятие оперативного
тока с защиты ДЗ. А если БК от обеих разъединителей окажутся разомкнуты?
3) Стоит ли применять схему В если не предусмотрен отдельный автомат на панели РПР для резервирования оперативного тока реле РПР?