Тема: Отключение трансформатора по температуре
Здравствуйте. Подскажите нужно ли отключать сухой трансформатор по превышению температуры с высокой и низкой стороны, или достаточно с низкой. Спасибо.
|
Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики (РЗА). Обмену опытом и общению релейщиков. |
Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Коллеги хочу проинформировать новых и напомнить старым участникам форума, что у нас также есть телеграм-канал, присоединяйтесь https://t.me/rzia_sbr
Внимание!!!
1. В связи с наплывом спама в чате включена модерация новых участников.
После подачи заявки на вступление необходимо написать личное сообщение (в телеграмме, ВК или в личных сообщениях на форуме) мне (администратору) с просьбой одобрить заявку с указанием имени (ника) и адреса электронной почты, на которую была регистрация.
2. Для восстановления доступа на форум можно также обращаться по средствам личных сообщений в телеграмме или ВК.
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Отключение трансформатора по температуре
|
![]() |
Страницы 1
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Здравствуйте. Подскажите нужно ли отключать сухой трансформатор по превышению температуры с высокой и низкой стороны, или достаточно с низкой. Спасибо.
Какова причина повышения температуры?
Повышение температуры - это не повреждение самого трансформатора, можно отключить только низкую сторону. Но, если есть сомнения, сделайте два датчика температуры, где по первому (первая уставка) будет отключаться только низкая сторона, а по второму (вторая уставка) сразу со всех сторон.
:cool:
Спасибо
Повышение температуры - это не повреждение самого трансформатора, можно отключить только низкую сторону.
Позвольте не согласиться.
Причиной перегрева трансформатора может быть не только перегрузка., но и виковые замыкания. В ряде случаев к перегреву трансформатора может привести и отказ вентиляции даже в режиме ХХ трансформаторов. Трансформатор необходимо отключать со стороны ВН. Об этом уже говорилось в обсуждениях на нашем Форуме.
Защита тр-ра ТП от перегрева
Тепловая защита сухого тр-ра 10/0,4
Термозащита ТСН
| Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб. |
evdbor, позвольте согласиться с Вами.
;)
Страницы 1
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Отключение трансформатора по температуре
Форум работает на PunBB, при поддержке Informer Technologies, Inc