1

Тема: Неисправность REL511?

В реле втекает 650 мА - реле показывает 130 мА (показания первичных величин в аналогичной пропорции не соответствуют показаниям щитовых приборов). Детали еще точно не известны, но по первичной информации не так давно была заменена плата процессора. Кто-нибудь сталкивался?

2

Re: Неисправность REL511?

Неврно указан коэффициент ТТ: на Х/1А, а Х/5А. Возможно.

3

Re: Неисправность REL511?

CLON пишет:

Неврно указан коэффициент ТТ: на Х/1А, а Х/5А. Возможно.

Угу, очень похоже на то.

4

Re: Неисправность REL511?

По-моему, нет никакой разницы. Что одноамперное исполнение, что пяти. Если в реле втекает 670 мА, реле и должно показывать что втекает 670 мА (не важно какое исполнение ТТ). На каком этапе реле приводит ток к одноамперному исполнению и зачем.
Я понимаю, соотношение между этими тока приблизительно равно 5, но оно не равно 5. Это точно.

5

Re: Неисправность REL511?

А Вы включите щитовой эл.измерительный амперметр со шкалой 1000/1 к ТТ с Ктт 1000/5 и увидите.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: Неисправность REL511?

vladimir пишет:

По-моему, нет никакой разницы. Что одноамперное исполнение, что пяти. Если в реле втекает 670 мА, реле и должно показывать что втекает 670 мА (не важно какое исполнение ТТ). На каком этапе реле приводит ток к одноамперному исполнению и зачем.

Не совсем так, промежуточные ТТ терминала преобразуют входящий ток к некой базисной величине, относительно которой в зависимости от уставок модуля аналоговых входов идет дальнейший расчет. Т.е. для модуля с номинальным током 5 А и модуля с номиналом 1 А на вход АЦП поступает одна и та же величина. Дальше уже измерение входящего тока во вторичных величинах идет исходя из уставки.
Необходимо зайти в меню Configuration\AnalogInputs и задать верно уставки Ir, I1r, I2r, I3r, I4r, I5r.

7 (2011-06-22 08:41:44 отредактировано nkulesh)

Re: Неисправность REL511?

Yuran пишет:

Необходимо зайти в меню Configuration\AnalogInputs и задать верно уставки Ir, I1r, I2r, I3r, I4r, I5r.

Присоединяюсь, надо проверить вообще все уставки, особенно те, которые задаются "вручную", с ИЧМ. Таймеры включить, например. Всё-таки не колесо запасное поставили ICQ/ab:)

8

Re: Неисправность REL511?

в общем то надо поднять планку и повыше, замена контроллера/процессора, это как новое реле, надо полностью наладку реле провести.

9

Re: Неисправность REL511?

Yuran, прав. Спасибо. Одна из уставок была задана для одноамперного исполнения.