Всё же давайте поставим все точки над Ё!
Речь идёт о группах соединений ТР, то есть о стабильном начальном фазовом сдвиге напряжений между шинами ПС и жёстко на тот же угол токов.
Поэтому, не корректно притягивать сюда же другие режимные параметры ЭС, то есть комплексные параметры образованные зависимыми между собой напряжениями и токами: перетоки мощности по линиям, углы дельта между шинами ПС и/или станциями, "набегание" фазы в зависимости от длинны линии (а что там ток меняется с тем же "коэффициентом"), так как обсуждаемый фазовый сдвиг постоянен и определяется только и только соединением обмоток и ни чем больше, а вот все комплексные непостоянны и меняются в широких пределах, при чем в несколько раз перекрывающий максимально возможный 30 гр. Получаем, что не рационально и не эффективно в эту динамичную среду вносить ещё один переменный параметр - множить число групп соединений ТР, пытаться обосновать, что можно за счёт "оптимального" использования нужных групп ТР устранить противоречия, связанные с комплексными режимными параметрами ЭС.
По поводу проектирования ВЛ. Проектирование любой, да же какой-нибудь "сопливой" 110 кВ всегда связано с расчётами электрических режимов и балансов, статической и динамической устойчивости, и при этом выявляются все слабые места ЭС, но как бы там ни пошло перетоки по линиям всегда будут обоснованы и не будут чем-то совершенно "неожиданным", но трансформаторы не зависимо выбираются и устанавливаются из известного и неизменного ряда групп соединений обмоток.
По поводу ВЧ-заградителя. Если имелось в виду "повесили наоборот", то есть конденсатор связи оказался с другой стороны - не в линию, а к шинам ПС, то конечно это головотяпство, так как для него будет, по крайней мере, очень большая нагрузка, как собственно и не будет связи, а если только катушку, то всё должно работать, как и при нормальном соединении. Тут можно, даже задаться вопросом: может катушки лучше переворачивать относительно друг друга, для уменьшения влияния каналов связи, организованных по разным фазам одной ВЛ?
И ещё аргумент: если для "заглушки" на ПС на отпайке устанавливается только ВЧ-заградитель, там наверняка не важно каким "полюсом" он будет подключен, главное же, что бы высокая частота из рабочего канала на "дохла" на этой ПС.