Тема: Верная или неверная работа АВР?
Добрый день! Столкнулся со следующим: имеется двухтрансформаторная КТП 10/0.4 кВ, питание осуществляется по двум вводам, секционный выключатель при нормальном режиме работы отключен. Но, как оказалось, имеется возможность включения СВ, при наличии напряжения на обоих вводах. Отсюда вопрос, возможно ли такое, ведь, как мне кажется, должна присутствовать блокировка на включение СВ при включенных вводах? Защита ВВ и работа СВ организована на БМРЗ-0.4ВВ и БМПА, соответственно. В руководствах к терминалам, в логике, блокировки не нашел, но и возможности включения СВ при включенных ВВ тоже. В ПУЭ тоже ничего нет, гуглить пробовал, ничего похожего на данную ситуацию не нашел. Вот и не знаю, что делать. Буду благодарен за помощь, спасибо