1

Тема: Расположение автоматов цепей напряжения ТН 6-35 кВ в ячейке КРУ

Доброго времени суток!
Возник такой вопрос: где лучше располагать автоматы цепей напряжения ТН 6-35 кВ в ячейке КРУ - в релейном отсеке или на выкатном элементе? Видел, что делают и так и так, а как все же лучше, чем это обусловлено, и есть ли какие нормы на это?
И сопутствуюший вопрос: где лучше устанавливать заземление фазы В на выкатном элементе или в релейном отсеке?
Заранее спасибо!

2

Re: Расположение автоматов цепей напряжения ТН 6-35 кВ в ячейке КРУ

Автомат вторичных цепей лучше располагать непосредственно на самой тележке (как звезды, так и треугольника) (все новые проекты по КРУ сделаны именно так). А заземления лучше все же делать в релейном отсеке, это обусловлено банальным удобством при проведении ТО. Так же на самой тележке необходимо размещать нагрузочные сопротивления в цепи треугольника, если оно необходимо конечно.

3

Re: Расположение автоматов цепей напряжения ТН 6-35 кВ в ячейке КРУ

По заземлению, между вторичными обмотками и заземлением не должно быть коммутационных аппаратов. Соединительный шланг вторичных цепей как раз приравнивается к таким аппаратам, поэтому заземлять нужно только на  выкатной тележке ТН.

4

Re: Расположение автоматов цепей напряжения ТН 6-35 кВ в ячейке КРУ

Так заземление - на выводах ТН, или на шинках цепей напряжения?

5

Re: Расположение автоматов цепей напряжения ТН 6-35 кВ в ячейке КРУ

arco пишет:

По заземлению, между вторичными обмотками и заземлением не должно быть коммутационных аппаратов. Соединительный шланг вторичных цепей как раз приравнивается к таким аппаратам, поэтому заземлять нужно только на  выкатной тележке ТН.

Мы его к таким не приравниваем. Очень глупо разбирать ШР при включенных автоматах. Коммутационные аппараты в данном случаи это автоматы и рубильники (если они есть). Если все делать по уму, то и не получиться отключить "землю" при наличии напряжения на обмотках ТН.

Добавлено: 2018-02-13 08:25:56

doro пишет:

Так заземление - на выводах ТН, или на шинках цепей напряжения?

Думается мне, что все же о вторичных цепях идет речь (шинки ТН). Что касательно силовой части, ее ес-но землить на железо тележки, с проверкой связи контактных соединений тележки с контуром заземления. По другому ни как.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: Расположение автоматов цепей напряжения ТН 6-35 кВ в ячейке КРУ

vitk пишет:

Автомат вторичных цепей лучше располагать непосредственно на самой тележке (как звезды, так и треугольника) (все новые проекты по КРУ сделаны именно так).
Релейный шкаф подключается к тележке через разъем вторичных цепей.

То есть чтобы получить доступ к автомату нужно выкатить тележку? Чтобы разъем вторичных цепей разомкнуть нужно также тележку выкатить и отключить автомат сперва? В чем удобство такого решения?

vitk пишет:

А заземления лучше все же делать в релейном отсеке, это обусловлено банальным удобством при проведении ТО. Так же на самой тележке необходимо размещать нагрузочные сопротивления в цепи треугольника, если оно необходимо конечно.

То есть при отключенном разъеме вторичных цепей заземление фазы В будет отсутствовать?

7 (2018-02-13 22:43:24 отредактировано Lekarь)

Re: Расположение автоматов цепей напряжения ТН 6-35 кВ в ячейке КРУ

vitk пишет:

все новые проекты по КРУ сделаны именно так.

Это далеко не показатель. По новым проектам КРУ, в некоторые типы ячеек привести бы конструкторов этих ячеек и попросить продемонстрировать как извернуться, чтобы выполнить некоторые элементарные операции.
На мой взгляд надо располагать из соображений максимальной безопасности для персонала (если придеться коммутировать автоматик, когда ТН под напряжением, чтобы персонал рядом с этой ячейкой не остался случайно, сунув не туда пальчик) во-первых и защитой от "дурака" во-вторых (если надумает поменять этот автомат, когда ТН под напряжением, чтобы остаться в живых). Хотя первое со вторым может не совпадать. И если нет требований ПУЭ по расположению автоматов.

8

Re: Расположение автоматов цепей напряжения ТН 6-35 кВ в ячейке КРУ

Недавно для всех типов ячеек ещё раз уточнили у конструкторов СЭЩ по поводу заземления фазы В. Всегда землят дважды - на тележке и в релейном отсеке после разъёма. По поводу автоматов ТН - в последних ячейках К-70 однозначно располагаются в релейном отсеке.

9

Re: Расположение автоматов цепей напряжения ТН 6-35 кВ в ячейке КРУ

Джиан пишет:

Чтобы разъем вторичных цепей разомкнуть нужно также тележку выкатить и отключить автомат сперва? В чем удобство такого решения?

Ни разу не видел такого, чтобы для размыкания вторичного разъема было необходимо выкатывать тележку! Отключаем автомат - разбираем разъем - выкатываем тележку. Что не удобного?

Джиан пишет:

То есть при отключенном разъеме вторичных цепей заземление фазы В будет отсутствовать?

Да это так, но это не так страшно, как может казаться. Вторичные цепи, которые заземляются в релейном отсеке, по прежнему заземлены.
НО это так сделано у нас. А как пишет zse76 уже решили и эту проблему.

10

Re: Расположение автоматов цепей напряжения ТН 6-35 кВ в ячейке КРУ

vitk пишет:

Отключаем автомат - разбираем разъем - выкатываем тележку. Что не удобного?

Можно и так, если обеспечен безопасный доступ к автомату.

vitk пишет:

Да это так, но это не так страшно, как может казаться. Вторичные цепи, которые заземляются в релейном отсеке, по прежнему заземлены.

То, что заземлены цепи в релейном шкафу это прекрасно, только напряжение появится на неподключенном разъеме(в случае пробоя обмотки) после вкатывания тележки и шарахнет при попытке включить разъем.

11

Re: Расположение автоматов цепей напряжения ТН 6-35 кВ в ячейке КРУ

vitk пишет:

! Отключаем автомат - разбираем разъем - выкатываем тележку. Что не удобного?

так низзя!
Разъем можно коммутировать только на выкаченной в контрольное положение тележке, независимо от того, где находится АВ

12 (2018-02-23 11:13:54 отредактировано Lekarь)

Re: Расположение автоматов цепей напряжения ТН 6-35 кВ в ячейке КРУ

suncov_di пишет:

так низзя!
Разъем можно коммутировать только на выкаченной в контрольное положение тележке, независимо от того, где находится АВ

Это Вы правильно говорите. Но дальше разговоров для некоторых конструкций КРУ с выкатными элементами это не ушло. Есть типы КРУ, на которых установив в контрольное положение тележку соединяющий шланг с проводами так натягивается, что сам разъем не разберешь безопасно или вообще не разберешь. Это как доводилось сталкиваться шинные разъемы из алюминевых сплавов с очень мелким шагом резьбы. В свое время выяснял как такие разъемы в энергетике появились. Оказалось , что разъемы успешно применялись на оборудовании в шахтах баллистических ракет в 50-60 годах.  Хорошо там себя зарекомендовали - как очень надежные. Но стояли они там не на тележках, а либо на носимом либо других типах оборудования.
Конечно когда разъем по типу пожарного, с поворотом на определенный угол, то намного удобнее. Но и применяя их умудрились начудить. Когда он натягивается при установке в контрольное положение тоже не всякий может его и разобрать и собрать.