Conspirator пишет:Во вложении обобщенная информация по FFM от Сименс
Уважаемый Conspirator!
Сразу скажу, что был приятно удивлен, что на данном форуме можно получить помощь-консультацию. И помощь серьезную и как говорится по делу.
Внимательно изучил всю информацию, которую вы выложили и дополнительно пересылали мне. Скажу, что письмо с рекомендациями по поводу выполнения FFM это для меня не просто любопытное письмо, но если честно просто «гром среди ясного неба». Хотелось бы отдельно остановиться на этих рекомендациях.
Ну ясно, что очень немногие проектировщики четко понимают требования производителей по поводу «заводки» необходимых сигналов в терминал. В частности, «блок-контакт шинного ТН». Ну да это проблема и эксплуатации тоже. Ведь мы также не особо хорошо представляем требования производителя относительно необходимых сигналов (я работаю в эксплуатации 5лет). Хотя вот как нам хорошо представлять требования производителя когда нам технической учебы тот же производитель не проводит. Мы просто покупаем терминалы, причем зачастую нам просто их «втюхивают», а мы уже их изучаем по факту наличия на подстанции.
«Нехватка обобщенной информации у потребителей об отличиях различных версий прошивок». Ну скажите мне, пожалуйста, где нам, потребителям, взять такую информацию. И почему мы собственно должны ее где-то брать. Мы покупаем готовый продукт. И то, что он не совершенен, не наша вина, и я считаю только производитель или его официальный представитель должен такую информацию донести до конечного пользователя конкретных терминалов Сименс.
Далее, вы пишите, что мы сами должны решить «прошивать или нет». Но извините, насколько я понял, вы четко говорите, что в версии 4.70 есть недостаток, который может привести к неправильной работе терминала 7SA522 и далее в связи с этим к выходу из строя дорогостоящего оборудования. А по моему относительно малому опыту я вам скажу что если недостаток есть, то он обязательно проявится и быстрее чем мы могли бы представить. Тогда вывод напрашивается сам собой – перепрошивать необходимо!!!.
Раз так, то у меня вопрос. Мы только что провели плановое обслуживание (первый профконтроль) терминалов 7SA5221 ВЛ-330кВ. Заключали договор с подрядной организации, которая осуществляла и наладку этого же оборудования. Заплатили порядка 30тыс.долларов. Теперь нам в связи с перепрошивкой на версию 4.71 необходимо сделать то же самое. Опять мы должны раскошелиться на такую сумму. Почему? Не наша вина, что прошивка имеет недостаток. Вот скажем Мерседес или БМВ отзывают целые партии автомобилей, имеющих недостаток. А в чем у нас отличие? Мы купили продукт. Выяснилось что он имеет недостаток. Вообщем-то известно как этот недостаток устранить. Мы в принципе можем это сделать сами. Но кто заплатит за это? Надеюсь понимаете к чему я клоню. Но это к сожаленью риторический вопрос. Ответа вроде и требует, но вряд ли кто-то будет отвечать.
Теперь собственно к письму-рекомендациям.
1. Может подскажите время пуска дистанционной защиты. Этот вопрос связан с уставкой 2921 «Т выкл ТН». То есть на сколько по вашему мнению можно замедлять ДЗ без ущерба для первичного оборудования.
2. Если в цепях напряжения имеется несколько промежуточных коммутационных аппартов (например, РПР’ы и ключи перевода цепей напряжения с одного шинного ТН на другой), то необходимо «заводить блок-контакты этих коммутационных аппаратов». Объясните мне пожалуйста как это реализовывается. Все блок-контакты надо заводить последовательно или делать это через CFC-логику? Соответственно и времена все придется складывать я понимаю, правильно?
3. В конце письма у вас значится, что часто неправильная работа FFM связана с неправильным выставлением уставок. В связи с этим вопрос - у вас есть рекомендации по расчету уставок, более или менее официальные, ну вроде от производителя? А то у нас в РБ есть даже стандарт отдельный по расчету уставок терминала 7SA, однако большинство информации в этом стандарте взято из руководства по эксплуатации. И там очень часто встречаются фразы вроде «в большинстве случаев допустимо выставить…», «обычно можно принять…», «рекомендуется…». То есть никакой конкретики и часто непонятно наш конкретный случай входит в большинство или нет.
4. По поводу уставок 1202 и 2912А. И вы писали и мы сами это уже установили, что эти две уставки должны быть либо равны, а лучше даже взять уставку 1202 на 10-20% больше, чем 2912А. Иначе можно получить неправильную работу ДЗ. И вообще непонятно почему разработчик сам программно не может выполнить так, чтобы если 2912А выставлена больше, чем 1202 сразу бы появлялась некая ошибка, которая сигнализировала бы о неправильном выставлении уставок.