Тема: Особенности БНН в Siprotec
Уважаемые коллеги, при изучении функции контроля измерений терминала 7SA522 возник следующий вопрос. Конкретно - по логике блокировки при трехфазных повреждениях в цепях напряжения. Конкретно - по использованию в данной логике сигнала превышения фазным током уставки 1202. Не понимаю, зачем это. Ведь неисправность ТН предполагается в нормальном режиме, т.е. без КЗ в первичных цепях. Зачем же тогда контролировать превышение фазным током уставки, которая, согласно рекомендациям, задается на 10% ниже, чем минимальный ток КЗ в защищаемой зоне? Выводы:
1. Логика должна контролировать исчезновение напряжения в режимах без КЗ;
2. Логика работает только при превышении фазным током минимального тока КЗ.
Когнитивный диссонанс. Понимаю, что ошибаюсь, но не понимаю, где... Нид хэлп.