doro писал(а): ↑2018-12-29 20:44:06
Что-то до удивления напоминает параметры контура подпитки отечественной защиты ЭПЗ-1636 в части комплекта ДЗ-2. как возможности, так и проблемы.
На моей памяти, а через мои руки прошло несколько сотен этих и подобных им, реле - была одна единственная проблема, которая была широко описана в технических публикациях и соответственно и своевременно адресованная компанией-производителем (Westinghouse/ABB).
Одна небольшая партия этих конденсаторов, выпущенная в начале 90-х, была с бракованной изоляцией и допускала небольшой дрифт емкости при перенапряжениях..
Это сдвигало угол MTA на пару градусов, но это полбеды, что - и это главное - меняло reach. Когда это было выявлено, компания немедленно разослала инструктивные письма энергетическим компаниям с подробными инструкциями по замене конденсаторов.
С компенсацией затрат.
Это была очень небольшая партия реле, но я помню как ездил по подстанциям, менял эти конденсаторы на всех что были.
Теперь их, за редким исключением, почти не осталось в эксплуатации.
С ЭПЗ-1636 я, увы, знаком лишь понаслышке
Я предатель своей родины, я продался за жвачку, гамбургер и виски, простите меня, пожалуйста!!!