41

Re: Индукционные реле сопротивления

scherenkov писал(а):
2018-12-26 14:36:45

К сожалению, подстанция принадлежит ПО "Маяк"

Это болотные которые?
Кроме нашей РДЛ  http://museumrza.ru/jeksponaty/differencialnye-rele/rdl я нечего экзотического у них не нашел, может не там искал.
У Вас в сообщении #37 приложен файл, в нем есть параметры реле РДЛ, Вы его имели ввиду? Тогда Ваше описание не соответствует

scherenkov писал(а):
2018-12-25 18:05:03

Реле представляет собой три индукционных элемента с алюминиевыми дисками, расположенными на одной оси. Естественно, к каждому из этих элементов подключаются ток и напряжение одной из фаз.

Реле наше было? Хотя откуда у нас в 1927 году такие реле. Может Сименс?

42

Re: Индукционные реле сопротивления

РДЛ не причем. В файле карты вставок РЗА есть уставки реле мощности нулевой последовательности в 19ВА. Вот это как раз то реле, о котором я говорил. Сейчас пытаюсь узнать его тип. Кстати, позвонил в Челябинское РДУ, врасчетный отдел. Они говорят, что таких реле эксплуатируется сейчас ещё достаточно большое количество.

43

Re: Индукционные реле сопротивления

scherenkov писал(а):
2018-12-26 16:23:37

В файле карты вставок РЗА есть уставки реле мощности нулевой последовательности в 19ВА.

А понял, ТЗНП ВЛ 110 кВ Болото-1 – Болото-2
Я боюсь, что в РДУ названия этого реле могут и не знать, надо на объекте спрашивать, а раз это ЗАТО, то могут и не сказать. В РДУ описания этого реле нет, или я не нашел.

44

Re: Индукционные реле сопротивления

Никита Любимов писал(а):
2018-12-26 16:49:29

А понял, ТЗНП ВЛ 110 кВ Болото-1 – Болото-2
Я боюсь, что в РДУ названия этого реле могут и не знать, надо на объекте спрашивать, а раз это ЗАТО, то могут и не сказать. В РДУ описания этого реле нет, или я не нашел.

Такое ощущение, что Вы где-то рядом. Возможно Вы из Свердловской энергосистемы?

45

Re: Индукционные реле сопротивления

scherenkov писал(а):
2018-12-26 18:37:13

Такое ощущение, что Вы где-то рядом. Возможно Вы из Свердловской энергосистемы?

Нет, Колпино от Свердловской энергосистемы далеко  ICQ/ad;) я в энергосистеме Северо-Запада.
Просто я работаю волшебником  ICQ/ah:[ , шутка конечно, к СО имею отношение.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

46

Re: Индукционные реле сопротивления

Александр США писал(а):
2018-12-25 03:26:50

Интересно, что там есть т.н. "цепочка памяти", контур последовательного резонанса, "запоминающегое " нан несколько миллисекунд напряжение с ТН. Это позволяет реле с больщхой долей уверенности судить о природе КЗ при близком трехфазном КЗ "за забором" ПС, когда напражение на линии падает почти до нуля.. На конденсаторе С3С при тестировании напражение может взлетать то 400 - 500 волт ))

Что-то до удивления напоминает параметры контура подпитки отечественной защиты ЭПЗ-1636 в части комплекта ДЗ-2. как возможности, так и проблемы.

47 (2018-12-29 21:37:21 отредактировано Александр США)

Re: Индукционные реле сопротивления

doro писал(а):
2018-12-29 20:44:06

Что-то до удивления напоминает параметры контура подпитки отечественной защиты ЭПЗ-1636 в части комплекта ДЗ-2. как возможности, так и проблемы.

На моей памяти, а через мои руки прошло несколько сотен этих и подобных им, реле - была одна единственная проблема, которая была широко описана в технических публикациях и соответственно и своевременно адресованная компанией-производителем (Westinghouse/ABB).
Одна небольшая партия этих конденсаторов, выпущенная в начале 90-х, была с бракованной изоляцией и допускала небольшой дрифт емкости при перенапряжениях..
Это сдвигало угол MTA на пару градусов, но это полбеды, что - и это главное - меняло reach. Когда это было выявлено, компания немедленно разослала инструктивные письма энергетическим компаниям с подробными инструкциями по замене конденсаторов.
С компенсацией затрат.
Это была очень небольшая партия реле, но я помню как ездил по подстанциям, менял эти конденсаторы на всех что были.
Теперь их, за редким исключением, почти не осталось в эксплуатации.
С ЭПЗ-1636 я, увы, знаком лишь понаслышке

Я предатель своей родины, я продался за жвачку, гамбургер и виски, простите меня, пожалуйста!!!

48

Re: Индукционные реле сопротивления

Известно, что микроэлектронные реле сопротивления КРС-1 и ДЗ-2 (панель ЭПЗ-1636) начали выпускать в 1980 году. А раньше на ЧЭАЗ выпускали полупроводниковые реле сопротивления и как они назывались ?

49

Re: Индукционные реле сопротивления

КРС-1 и ДЗ-2 лишь условно можно относить к полупроводниковым. Да, есть полупроводниковые элементы (главным образом - нуль-индикаторы). Но ведь до того были защиты на МЭРах, где тоже были полупроводниковые элементы в виде выпрямительных мостов на входе узла сравнения. Кстати, смутно вспоминаю единственный случай общения с самой старой на моей памяти защитой ЭПЗ-1636 (или ее предшественников?), где до диодов Д226 использовались селеновые выпрямители. Их можно к полупроводниковым элементам относить? Поищите на страницах http://dororz.ru/lib_3.html пару книг Ю.А. Гаевенко. Мне достались от моего отца (я - релейщик во втором поколении).
В этих книгах ЧЭАЗ не упоминается. Но, насколько знаю, Юрий Александрович с этой фирмой был знаком и с ней сотрудничал.

50

Re: Индукционные реле сопротивления

doro писал(а):
2018-12-31 15:20:00

Но ведь до того были защиты на МЭРах, где тоже были полупроводниковые элементы в виде выпрямительных мостов на входе узла сравнения.

Начали эти комплекты с МЭРами выпускать то ли в конце 60-х, то ли в начале 70-х. Так далеко моя не помнить.

Чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса

51

Re: Индукционные реле сопротивления

SVG писал(а):
2019-01-02 10:40:58

Начали эти комплекты с МЭРами выпускать то ли в конце 60-х, то ли в начале 70-х.

мног_а,очень много пришлось их ковырять на ПС 330 70  года постройки

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают

52

Re: Индукционные реле сопротивления

SVG писал(а):
2019-01-02 10:40:58

Начали эти комплекты с МЭРами выпускать то ли в конце 60-х, то ли в начале 70-х. Так далеко моя не помнить.

ЭПЗ-1636/*-67. Первая группа - номер разработки (не забывайте, что ЧЭАЗ создавался как предприятие ВПК, и долго военка была основной продукцией), вторая - тип блокировки при качаниях (то ли КРБ-125, то ли КРБ-126), третья - год разработки. У себя на сайте упоминал со ссылкой на книгу, размещенную на сайте Никиты Любимова, где упоминалось строительство Асуанской ГЭС. Я в институт поступил в 1968 году, на преддипломной практике впервые встретился в 1974. Но это было на новых объектах, при реконструкции старья (это когда пришел как кадровый работник наладки в 1975) иногда встречал ПЗ-***.

53 (2019-01-02 14:03:37 отредактировано scherenkov)

Re: Индукционные реле сопротивления

SVG писал(а): ↑Сегодня 12:40:58
Начали эти комплекты с МЭРами выпускать то ли в конце 60-х, то ли в начале 70-х. Так далеко моя не помнить.
Надо заметить, что у панели ЭПЗ1636 была предшественница. И это не ПЗ-159, а ПЗ2/2 (ПЗ2/1). Это трехступенчатая дистанционная защита. У нее были те же комплекты дистанционной защиты, что и в ЭПЗ1636.

54

Re: Индукционные реле сопротивления

Да, была Инструкция по наладке и эксплуатации дистанционных защит ПЗ-2/2 и ПЗ-2/1. – М.: СПО ОРГРЭС, 1977. Когда осваивал наладку защит ЭПЗ-1636, о ее существовании не подозревал. Совершенно случайно попала в руки, когда писал книгу с некоторыми компонентами ЭПЗ-1636. Лишней никак не оказалась. И припоминаю РУ РЗ по поводу этой защиты. Где-то дома есть, но сходу не найду.

scherenkov писал(а):
2019-01-02 13:59:27

Это трехступенчатая дистанционная защита.

Да нет, вроде бы двухступенчатая. Впрочем, подниму завалы (архивы).

55 (2019-01-02 15:23:28 отредактировано scherenkov)

Re: Индукционные реле сопротивления

doro писал(а):
2019-01-02 14:53:39

дистанционная защита.

Да нет, вроде бы двухступенчатая. Впрочем, подниму завалы (архивы).

Ранее, до ЭПЗ1636 для защиты ВЛ устанавливали ПЗ2/2(1) и комплект токовых защит. Это была трехступенчатая защита. Двухступенчатая это ПЗ-5/1(2). Да и комплект дистанционнох защит в ПЗ-2/1(2) это ДЗ-2 и КРС-1. То же самое, что и в ЭПЗ1636.

56

Re: Индукционные реле сопротивления

scherenkov писал(а):
2019-01-02 15:11:39

Ранее, до ЭПЗ1636 для защиты ВЛ устанавливали ПЗ2/2(1) и комплект токовых защит. Это была трехступенчатая защита. Двухступенчатая это ПЗ-5/1(2). Да и комплект дистанционнох защит в ПЗ-2/1(2) это ДЗ-2 и КРС-1. То же самое, что и в ЭПЗ1636.

Тоже доводилось проверять,там вроде не было клемников на правой и левой боковинах,а был только внизу

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают

57

Re: Индукционные реле сопротивления

scorp писал(а):
2019-01-02 15:55:15

Тоже доводилось проверять,там вроде не было клемников на правой и левой боковинах,а был только внизу

Внизу клеммник был у ПЗ159. А вот у ПЗ-2/1(2) не помню, где был клеммник.

58

Re: Индукционные реле сопротивления

Коллеги, я в очередной раз подчистил очередную тему, и опять прошу, давайте без политики, итак кругом одна политика.
Лучше полюбуйтесь, сегодня добавил на сайт железнодорожное реле 1956 г.в., какая красота >> МТР-2

59 (2019-01-07 03:50:52 отредактировано ПАУтина)

Re: Индукционные реле сопротивления

Никита Любимов писал(а):
2019-01-06 20:00:36

какая красота >> МТР-2

Красотища, аж балдею от фразы: "Длина пластин выбрана из расчета компенсации одной пластины изгибом другой в противоположную сторону."
тонкая работа ...  "выбрана", да там представляю столько формул было выведено и расчётов сделано ... эт вам не ЛПТ 1100 кВ на PS-CAD посчитать!

60

Re: Индукционные реле сопротивления

http://rzia.ru/uploads/images/929/b3d20d503fa693eaa62d114e86ca98c6.jpeg http://rzia.ru/uploads/images/929/b3d20d503fa693eaa62d114e86ca98c6.jpeg
http://rzia.ru/uploads/images/929/db9a825cc2c31ceed43732fabd09b59b.jpeg http://rzia.ru/uploads/images/929/db9a825cc2c31ceed43732fabd09b59b.jpeg http://rzia.ru/uploads/images/929/8244201b49b7eed235dbd2f5141ac0f3.jpeg http://rzia.ru/uploads/images/929/8244201b49b7eed235dbd2f5141ac0f3.jpeg
http://rzia.ru/uploads/images/929/772222089d2655ca759b46a55cdcfee6.jpeg http://rzia.ru/uploads/images/929/772222089d2655ca759b46a55cdcfee6.jpeg http://rzia.ru/uploads/images/929/87c7f4c95bbc3d6d3f94fe1aa7f04bcb.jpeg http://rzia.ru/uploads/images/929/87c7f4c95bbc3d6d3f94fe1aa7f04bcb.jpeg
⛵️⚓️

Я предатель своей родины, я продался за жвачку, гамбургер и виски, простите меня, пожалуйста!!!