Нет. Это - повторители блок-контактов разъединителей. Их нужно было два. Замыкающий - вертикальное положение, размыкающий - горизонтальное. Промежуточное (по диагонали) - ищите перегоревший предохранитель в цепях сигнализации или вызывайте Дорохина. Последний находил, как правило, ненадежный контакт в одном из блок-контактов.
Один буквально прикол. Отозвали с пенсии Степана Сергеевича Дитмарова (это было когда ему было за 70). Пожилой армянин, проработавший на ТЭЦ заместителем начальника электроцеха по эксплуатации лет 30 - 35 (начальник над оперативным персоналом, то бишь). Старый, опытный и мудрый оперативщик. Основная задача - пересмотр программ и бланков переключений. И вот при сверке одной из программ обходит ряд панелей управления линий 110 кВ и обнаруживает неправильное положение одной пары шинных разъединителей. Каким нюхом он учуял, могу только предполагать. При вводе из ремонта системы шин перепутали, за какой системой эта линия зафиксирована. Хорошо, хоть условий работы ДЗШ за эти полгода не создались, а то бы полгорода погасили. Срочно вызываю монтера со стаканом краски, даю указание нанести маркировку, соответствующую нормальному положению УПР.