1

Тема: Испытание реле утечки на землю

Напряжение 0,4 кВ.
Система IT.
На отходящую линию ( Iном.16А) установлен тороидальный трансформатор, через который пропущено 3 фазы, подключен он к реле контроля утечки (уставки 0,25-1А).

Вопрос: каким образом можно проверить работу реле (срабатывание при утечке)?

2

Re: Испытание реле утечки на землю

Коллега, может я не совсем верно вас понял.
Пропускаете через тороид провод от проверочника и подаёте ток уставки 0.25-1А.

3

Re: Испытание реле утечки на землю

Можно подключить что то маломощное, что б подстроится по уставку и откинуть один провод на время, что б сработало.
Но первый вариант лучше, если есть проверочное устройство.

4

Re: Испытание реле утечки на землю

ICQ/ag:D
Неее, не сработает при отклюцении фазы.
Посмотри тему в этом же разделе, будет обратная последовательность,а не нулеваы последовательность.
Не пытайся Кирхгофа обмануть

5

Re: Испытание реле утечки на землю

Бррррр....как не сработает. Я не знаю что такое система IT?, но железо намагничиваясь 3 фазами в сумме почти ноль....А двумя  сумма по векторной можно определить, тороид намагнитится, следовательно, через реле пройдет точок и оно сработает.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: Испытание реле утечки на землю

grsl пишет:

Коллега, может я не совсем верно вас понял.
Пропускаете через тороид провод от проверочника и подаёте ток уставки 0.25-1А.

нет не поняли. ничего не подаю. просто ток уставки на реле можно выставить минимум на 250 мА вот что хотел сказать.

Вопрос в том, как аварийный режим организовать? чтобы сработало...

7

Re: Испытание реле утечки на землю

Делайте опыт ОЗЗ ,
Мы так делаем на 6.6, 22 и 35кВ с золированой и компенсирований нейтралью.

офф, Саша читай :
http://rzia.ru/topic99-zashchita-ot-ozz … k-3io.html

8

Re: Испытание реле утечки на землю

Делайте опыт ОЗЗ

Пропускаете через тороид провод от проверочника и подаёте ток уставки 0.25-1А.??? ТАК??

9

Re: Испытание реле утечки на землю

Нет, коллега, давайте попробуем с чистого листа.
Но хочу предупредить, что я сам лично не делал такой проверки, хотя и не побоялся бы сделть.

1. Отключаете автомат.
2. Отключаете потребителей сидящих на этом кабеле.
3. Откидывате одну фазу и зажаете её на землю.
4. Подаёте напряжение.

Надо подготовить рабочее место, желательно установить ещё одну более чувствительную защиту от КЗ, неимеет значения потому что нагрузки не будет.

10

Re: Испытание реле утечки на землю

pavel пишет:

Делайте опыт ОЗЗ

Пропускаете через тороид провод от проверочника и подаёте ток уставки 0.25-1А.??? ТАК??

Так, но не до конца.
1.Прежде всего, коррекнее задавать уставку по первичному току. Если у Вас нет уставки, и Вам надо просто проверить работу, то все равно надо оценить и КТТ бублика (ведь он же известен). Подаете через этот самый провод ток, фиксируете срабатывание в начале, конце диапазона, и соотносите: А) С заводскими уставками.
В)С Ктт бублика.
А еще лучше при этом мерять ток не только через бублик, но и через реле.
Просто, все равно надо выставлять уставку. А ее лучше иметь по первичке (с учетом того, что Ктт может быть и ненормированный). Ну, и все же оценивать...читайте п.1. А вообще, по всем правилам, предварительно и ТТ надо проверить: ВАХ, Ктт и т.д.

Делай , что должен, и будь, что будет

11

Re: Испытание реле утечки на землю

rimsasha пишет:

Я не знаю что такое система IT?

Сеть с изолированной нейтралью в сетях до 1000В. См. ПУЭ 7 издание
п. 1.7.3. ….система IT - система, в которой нейтраль источника питания изолирована от земли или заземлена через приборы или устройства, имеющие большое сопротивление, а открытые проводящие части электроустановки заземлены….

pavel пишет:

через который пропущено 3 фазы, подключен он к реле контроля утечки (уставки 0,25-1А)

Все таки, уставка 0,25-1А слишком грубая для такой защиты. Токи утечки в сетях IT обычно меньше ваших уставок. Все таки не 10 кВ, а 0,4 кВ.
См. ПУЭ 7 издание.
п. 1.7.58. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ переменного тока от источника с изолированной нейтралью с применением системы IT следует выполнять, как правило, при недопустимости перерыва питания при первом замыкании на землю или на открытые проводящие части, связанные с системой уравнивания потенциалов. В таких электроустановках для защиты при косвенном прикосновении при первом замыкании на землю должно быть выполнено защитное заземление в сочетании с контролем изоляции сети или применены УЗО с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА. При двойном замыкании на землю должно быть выполнено автоматическое отключение питания в соответствии с 1.7.81

pavel пишет:

Вопрос в том, как аварийный режим организовать? чтобы сработало...

Методику проверки коллеги уже озвучили. Можно смонтировать кнопку опробования. И этой кнопкой коммутировать резистор провод от которого пропустить через тороид. Величина резистора выбирается, чтобы обеспечить ток больше уставки при напряжении 0,8Uн

12

Re: Испытание реле утечки на землю

Уффф.
спасибо evdbor, я побоялся сказать что 250мА это дикая цифра для 0.4кВ.
50мА уже опасный ток для жизни человека и ограничение обычно 10-30мА.
Но не знал ес-но какие ограничеия в ПУЭ.