rimsasha пишет:Я не знаю что такое система IT?
Сеть с изолированной нейтралью в сетях до 1000В. См. ПУЭ 7 издание
п. 1.7.3. ….система IT - система, в которой нейтраль источника питания изолирована от земли или заземлена через приборы или устройства, имеющие большое сопротивление, а открытые проводящие части электроустановки заземлены….
pavel пишет:через который пропущено 3 фазы, подключен он к реле контроля утечки (уставки 0,25-1А)
Все таки, уставка 0,25-1А слишком грубая для такой защиты. Токи утечки в сетях IT обычно меньше ваших уставок. Все таки не 10 кВ, а 0,4 кВ.
См. ПУЭ 7 издание.
п. 1.7.58. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ переменного тока от источника с изолированной нейтралью с применением системы IT следует выполнять, как правило, при недопустимости перерыва питания при первом замыкании на землю или на открытые проводящие части, связанные с системой уравнивания потенциалов. В таких электроустановках для защиты при косвенном прикосновении при первом замыкании на землю должно быть выполнено защитное заземление в сочетании с контролем изоляции сети или применены УЗО с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА. При двойном замыкании на землю должно быть выполнено автоматическое отключение питания в соответствии с 1.7.81
pavel пишет:Вопрос в том, как аварийный режим организовать? чтобы сработало...
Методику проверки коллеги уже озвучили. Можно смонтировать кнопку опробования. И этой кнопкой коммутировать резистор провод от которого пропустить через тороид. Величина резистора выбирается, чтобы обеспечить ток больше уставки при напряжении 0,8Uн