Тема: Расчет емкостного тока
Коллеги, вопрос такой.
При расчете емкостного тока большой разветвленной сети, питающейся от генератора (со станции) без системы надо ли учитывать собственный емкостный ток генератора?
И такой вопросец.... Есть ПУЭ, что диктует компенсацию емкостного тока более 30 А в сети 6 кВ. По факту получается больше. + перенапряжения.
В книге Бедяева про защиты в малой энергетике сказано про низкоомное заземление нейтрали генератора для этого, но ничего не говорится про компенсацию емкостного тока. При этом если станция будет врезана в систему резистор отпадает.
Итак. Ток более 30 А. Обоснование необходимости ДГР на основе ПУЕ и общих рекомендаций не действует на заказчика. Говорят что с ОЗЗ можно жить и работать. Объяснения что нельзя долго, что при превышении этих 30 А неплохо бы отключаться чтобы не привести к многофазным КЗ не действуют.
Как убедить ставить ДГР?