1

Тема: Работа УРОВ в схеме "четырехугольник"

Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Исходные данные моей проблемы:
ПС 220 кВ, схема четырехугольник - транзит, 2 трансформатора и т.д. По стороне 220кВ все защиты на базе ШЭ2607 различных модификаций.

Разбираюсь с работой УРОВ. Выяснил логику пуска УРОВ и его работы - при срабатывании ДФЗ, ДЗО, ДЗТ, ДЗ в панель АУВ (ШЭ 2607 019019) поступает сигнал "Пуск УРОВ от защит", панель АУВ по протекающему току определяет отказ выключателя и дает следующие команды:
1. ДЗО "От внешних УРОВ на отключение"
2. ДЗ Сигнал ВЧТО на противоположный конец линии.
3. ДФЗ "Запрет пуска ВЧ от УРОВ"

Не могу понять дальнейшую логику работы ДФЗ (ШЭ 2607 082) - как происходит отключение?
Вижу ситуацию так - пуск ВЧ передатчика блокируется, полукомплект противоположного конца линии работает также как и при любом КЗ. Полукомплект на "нашем" конце работет по привышению уставок Io от, Iл от и т.д. и дает команду на отключение выключателей.
Прав ли я в своих рассуждениях?

2 (2015-02-17 12:44:09 отредактировано meridian86)

Re: Работа УРОВ в схеме "четырехугольник"

Спартак Молодцов пишет:

На Вашей стороне при работе УРОВ останавливается ВЧ ПРД ДФЗ и противоположный конец отключается по односторонней манипуляции.

Это мне понятно - "полукомплект противоположного конца линии работает также как и при любом КЗ", т.е. срабатывает ОСФ и формируется команда на отключение.
Меня больше волнует "моя сторона" - правильно ли я описал ее действия в первом посте?

3

Re: Работа УРОВ в схеме "четырехугольник"

Вы определитесь сначала от какой защиты ДФЗ(ДЗ) или ДЗО(ДЗТ) пустился УРОВ

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают

4 (2015-02-17 13:00:42 отредактировано meridian86)

Re: Работа УРОВ в схеме "четырехугольник"

scorp пишет:

Вы определитесь сначала от какой защиты ДФЗ(ДЗ) или ДЗО(ДЗТ) пустился УРОВ

В моем случае это не имеет значения, т.к. пуск УРОВ происходит от любой защиты по входу панели АУВ "Пуск УРОВ от защит", т.е. сигналы срабатывания ДЗ, ДФЗ, ДЗО, ДЗТ физически заведены на один вход.

5

Re: Работа УРОВ в схеме "четырехугольник"

Что касается анализа схемы УРОВ, то вот мое представление согласно проекта ПС.

http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/1000/81384/thumb/p19ebhj658148isi9182h1a0111ok1.JPG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/1000/81384/thumb/p19ebhj658148isi9182h1a0111ok1.JPG

Свой вопрос сформулирую по другому  -
Как работает ДФЗ при поступлении сигнала "Запрет пуска ВЧ от УРОВ" при наличии аварийного режима на шинах трансформатора?
Как работает ДФЗ при поступлении сигнала "Запрет пуска ВЧ от УРОВ" при наличии аварийного режима на линии?

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: Работа УРОВ в схеме "четырехугольник"

meridian86 пишет:

пуск ВЧ передатчика блокируется, полукомплект противоположного конца линии работает также как и при любом КЗ. Полукомплект на "нашем" конце работет по привышению уставок Io от, Iл от и т.д. и дает команду на отключение выключателей.

На противоположном конце все верно. А вот на своем конце УРОВ должен работать. ДФЗ зачем будет действовать, когда выключатель отказал?

7

Re: Работа УРОВ в схеме "четырехугольник"

Antip, чтобы отключить смежный с отказавшим выключатель.
Спартак Молодцов, гляжу на схему логики БЭ2704 082 v041 и если я не ошибаюсь при подаче сигнала "Запрет пуска ВЧ" отключение происходит в обход ОСФ  через элемент "И" 42 при условии сигнала запрета ВЧ и срабатывании ПО по Io, I2, Z и т.д.

8

Re: Работа УРОВ в схеме "четырехугольник"

meridian86 пишет:

В моем случае это не имеет значения, т.к. пуск УРОВ происходит от любой защиты по входу панели АУВ "Пуск УРОВ от защит", т.е. сигналы срабатывания ДЗ, ДФЗ, ДЗО, ДЗТ физически заведены на один вход.

Если пуск УРОВ от всех защит заведен на один вход, УРОВ будет действовать одинаково независимо от того где произошло КЗ на ВЛ или на шинах (в трансформаторе). Т.е. на отключение смежного выключателя через резервную защиту с запретом АПВ, отключение присоединений шин через ДЗО(ДЗТ), пуск ВЧС №1, останов ВЧ поста основной защиты.

Long Live Rock'n'Roll

9

Re: Работа УРОВ в схеме "четырехугольник"

High_Voltage, это мне понятно. Мои вопросы в посте 7.

10

Re: Работа УРОВ в схеме "четырехугольник"

meridian86 пишет:

High_Voltage, это мне понятно. Мои вопросы в посте 7.

Действует на отключение, через элемент И24 от сработанных отключающих ПО

Long Live Rock'n'Roll

11

Re: Работа УРОВ в схеме "четырехугольник"

Спартак Молодцов пишет:

Да, так и есть.

Спасибо за участие! А то мне посоветоваться даже не с кем, а покрутить не довелось панель.

12

Re: Работа УРОВ в схеме "четырехугольник"

meridian86 пишет:

Antip, чтобы отключить смежный с отказавшим выключатель.
Спартак Молодцов, гляжу на схему логики БЭ2704 082 v041 и если я не ошибаюсь при подаче сигнала "Запрет пуска ВЧ" отключение происходит в обход ОСФ  через элемент "И" 42 при условии сигнала запрета ВЧ и срабатывании ПО по Io, I2, Z и т.д.

УРОВ на отключение смежного выключателя должен идти прямиком без всяких "И" с различными ПО в ДФЗ.

13

Re: Работа УРОВ в схеме "четырехугольник"

Antip пишет:

УРОВ на отключение смежного выключателя должен идти прямиком без всяких "И" с различными ПО в ДФЗ.

Согласно проекта срабатывание защит есть пусковой орган УРОВ, блокировка по току осуществлена в терминалах АУВ, а исполнительными органами являются ДФЗ,ДЗО, аппаратура ЭТЛ. Как-то так. Только в данном проектном решении, при выводе ДФЗ УРОВ будет действовать не полностью...

14

Re: Работа УРОВ в схеме "четырехугольник"

Спартак Молодцов пишет:

При наличии свободных выходных реле можно попросить ЭКРУ подключить на них дискретные сигналы работы УРОВ. Либо на сигнал Отключение по ИЛИ.

Можно подробнее, а то что-то я уже торможу под вечер...

15

Re: Работа УРОВ в схеме "четырехугольник"

Естественно при таком обилии информации.
В первом посте все вроде бы нормально понято. #7, при некотором изобилии ярких элементов все же правильно (по крайней мере, в той части, что мне удалось понять.

Antip пишет:

ДФЗ зачем будет действовать, когда выключатель отказал?

Да вроде повторной команды на отключение выключателя. Или можете предложить альтернативный алгоритм? Наши ДФЗ так уж устроены: работа пусковых органов, останов (или отказ) передатчика при исправном приемнике - действие на отключение с попутными факторами выполняется на обоих концах линии. Вреда, во всяком случае, дополнительного не принесет.
Тпппру, стоп. Немного не прав. Работа защит трансформатора, отказ выключателя, объединяющего трансформатор с линией, нужно посредством защит линии не только отправить команду на противоположный конец, но и отключить смежные с отказавшим выключатели. Посредством защиты линии - самый простой вариант. Она имеет средства раздачи по выключателям.
А остальное обсуждение, пожалуй, будет излишним. Только уводит автора темы от генерального направления.

meridian86 пишет:

гляжу на схему логики БЭ2704 082 v041 и если я не ошибаюсь при подаче сигнала "Запрет пуска ВЧ" отключение происходит в обход ОСФ  через элемент "И" 42 при условии сигнала запрета ВЧ и срабатывании ПО по Io, I2, Z и т.д.

Да какое отношение в данном случае имеют защиты трансформатора к запрету пуска ВЧ? Дело защит трансформатора - выдать команду на отключение выключателя и инициировать пуск УРОВ в терминале АУВ. А там уже 019 терминал сам раздаст команды по принадлежности: отключение смежных выключателей, останов ВЧП ДФЗ, передача команду по каналу ПА на противоположный коней линии (две последние команды взаимно дублирующие), отключение трансформатора со стороны НН (при необходимости, через терминал основных защит трансформатора), да еще и повторный импульс на отключение собственного выключателя. Хотя, в принципе, и прямое воздействие на запрет пуска ВЧ не исключено. Но вот только нужно довольно много дополнительных связей (хотя бы на две линии). И УРОВ в терминалах защит отдельных элементов (линия или трансформатор) в нашей энергосистеме используется только в исключительных случаях.
Не нужно изобретать велосипед. Все давно изобретено и запатентовано.

16

Re: Работа УРОВ в схеме "четырехугольник"

doro пишет:

гляжу на схему логики БЭ2704 082 v041

Прошу прощения, спутал  БЭ2704 082 v041 и  БЭ2704 041. Из этого - и другой путь размышлений, и другая логика. но об этом - не ранее завтрашнего вечера, весь день буду в дороге.

17 (2015-02-18 11:54:47 отредактировано meridian86)

Re: Работа УРОВ в схеме "четырехугольник"

Спартак Молодцов, спасибо за предложенное решение. Надо поразмыслить, в августе обслуживание будет, можно сделать. Осталось начальника, который в 600 км убедить.

И вот по-маленьку я добрался до еще одного вопроса - запрет АПВ от УРОВ. А именно волнует запрет АПВ неповрежденного выключателя от ДФЗ при работе УРОВ.
В проекте отдельного сигнала я не вижу. Но за то все сигналы "Пуск УРОВ от защит", автоматически дают сигнал на вход 4 терминала АУВ "Запрет АПВ от АЧР"(см.схему), а как я говорил ранее пуском УРОВ являются сигналы срабатывания защит. Т.е. получается такая картина - например сработала ДФЗ штатно, выключатели отключились, но АПВ не будет по описанной выше причине. Либо билиберда, либо я чего-то не вижу...Скорее всего не вижу, т.к. диспетчер говорит что было срабатывание ДФЗ и успешное АПВ.

http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/1000/81429/thumb/p19edoj2dh16hj1m6g6tm121g9la1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/1000/81429/thumb/p19edoj2dh16hj1m6g6tm121g9la1.jpg

Post's attachments

20.2 изм. 3.jpg 357.04 Кб, файл не был скачан. 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

18

Re: Работа УРОВ в схеме "четырехугольник"

Чем больше читаю вопросы, тем меньше понимаю их. В чем проблема?. Вы сами себя запутали.
Имеем УРОВ выключателя. Что он в себя включает: 1)токовый орган, 2)орган выдержки времени с двумя уставками, 3)выходные реле для первой выдержки времени и для второй выдержки времени.
Пусковыми органами УРОВ являются выходные реле всех защит действующих на отключение выключателя.
Что делает УРОВ после срабатывания любой из защит на отключение выключателя?
I. Проверяет величину тока через выключатель с заданной уставкой. Если меньше – «молчит», если больше начинает работать.
II. Работа УРОВ (для Вашего четырехугольника):
1) без выдержки времени посылает повторный импульс на отключение выключателя на который действовала защита через схему АУВ и напрямую на СО1 и СО2.
2) с выдержкой времени действует:
2.1) на отключение это во же выключателя через схему АУВ и напрямую на СО1 и СО2 с запретом АПВ,
2.2) на отключение двух смежных с ним выключателей с запретом АПВ;
Причем для трансформаторного выключателя это делают через выходные реле основных защит трансформатора (одновременно с этим обеспечивается отключение всех выключателей трансформатора с запрет АПВ).
Для выключателя ВЛ  отключение через схему АУВ и напрямую на СО1 и СО2 с запретом АПВ.
3) Останов ВЧ поста ДФЗ, для обеспечения отключения ВЛ с противоположной стороны в случае если КЗ не было в зоне ДФЗ и повторного (после УРОВ) действия ДФЗ на отключение второго выключателя ВЛ на своей стороне. АПВ на противоположной стороне ВЛ будет.
В случае если КЗ было на ВЛ то УРОВ повторно (после ДФЗ) действует на отключение второго выключателя ВЛ на своей стороне. АПВ на противоположной стороне ВЛ будет.
4) Посылает, как правило, 1ю команду ВЧТО на противоположный конец ВЛ с действием на отключение и запрет АПВ выключателей ВЛ.
То, что на схеме объединены все выхода защит действующих на отключение выключателя и заведены на пуск УРОВ – это правильно.
А вот запрет АПВ от выходных реле это правильно только в том случае, если по режиму задан запрет АПВ при любом отключении выключателя от защит.
Обычно запрет АПВ выполняют от выходного реле УРОВ.
МКПА = АЧР – так я понял. Это правильно.

19 (2015-02-18 14:23:02 отредактировано meridian86)

Re: Работа УРОВ в схеме "четырехугольник"

ShSF, все что Вы описали мне и так ясно - это принципы работы УРОВ в схеме четырехугольник. Меня волнует реализация этих принципов в моем конкретном случае.
Рассмотрим ситауцию: сработала ДФЗ - два смежных выключателя получили сигналы отключения и сигналы пуска УРОВ, один выключатель отказал, и выдает сигнал "УРОВ на отключение" в ДЗО и ДФЗ, которые штатными средствами(т.е. воздейсвием на соленоиды подконтрольных выключателей) производят отключение смежных выключателей. Ну и конечно же ВЧТО 1. А дальше встает вопрос - а где сигнал запрета АПВ? Кто его выдал?
С ДЗО все красиво в моем конкретном случае - X118-X175 - сигнал запрета АПВ от ДЗО при УРОВ(смотрим схему). А вот как насчет ДФЗ? Конкретно с выключателем который стоит в линию?

20 (2015-02-18 14:23:25 отредактировано scorp)

Re: Работа УРОВ в схеме "четырехугольник"

meridian86 пишет:

сработала ДФЗ - два смежных выключателя получили сигналы отключения и сигналы пуска УРОВ

наверное,все таки,сигналы отключения и пуска УРОВ получили свои,а не смежные выключатели.Или в вашем конкретном случае не так ICQ/ab:)

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают