1

Тема: Сверхпереходное сопротивление генератора

Добрый день! помогите пожалуйста с ответом на вопрос. В паспорте генератора при ведены 2 сверхпереходных сопротивления генератора по продольной оси: ненасыщенного и насыщенного. Какое брать при расчете???

Post's attachments

Безымянный.jpg 83.66 Кб, 2 скачиваний с 2015-06-16 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

2 (2015-06-16 08:41:04 отредактировано ALAR)

Re: Сверхпереходное сопротивление генератора

В РД 153-34.0-20.527-98 в п.5.1.1 описаны принимаемые допущения при расчетах токов КЗ. Среди прочего, там указано: "4) не учитывать насыщение магнитных систем электрических машин"

3

Re: Сверхпереходное сопротивление генератора

Расчет токов к.з.? Из опыта: брать нужно сопротивление ненасыщенного состояния

4

Re: Сверхпереходное сопротивление генератора

На мой взгляд:
Если доаварийный режим - это включение генератора (синхронизация или КЗ при включении, без начального рабочего тока), то берем не насыщенный.
Если же генератор работал в нормальном режиме (с номинальным током), то берем насыщенный.

5

Re: Сверхпереходное сопротивление генератора

CLON пишет:

Если же генератор работал в нормальном режиме (с номинальным током), то берем насыщенный.

Уф... я уж боялся, что других точек зрения не будет. А то у меня насыщенное взято. Правда не для расчетов токов КЗ, а для динамики.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: Сверхпереходное сопротивление генератора

Насыщенный, ненасыщенный... Хd" и т.д.
Все берется из опита:
ненасыщенная величина определяется (измеряется) при напряжении не более 15% номинального
насыщенная - при напряжении не менее 70% номинального.

7

Re: Сверхпереходное сопротивление генератора

В доках забугорских генераторов приводится характеристика КЗ, причем в виде зависимости КЗ от времени. Насыщенность при этом нигде не отражена. И эта характеристика, никак не стыкуется с расчетами. Я говорю о генераторах от 0.6..1.5МВт.

8

Re: Сверхпереходное сопротивление генератора

stoyan пишет:

Все берется из опита: ненасыщенная величина определяется (измеряется) при напряжении не более 15% номинального насыщенная - при напряжении не менее 70% номинального.

stoyan, а можно ссылочку на НТД? что то не нашел с наскока, чтобы в гостах было подобное прописано

9

Re: Сверхпереходное сопротивление генератора

Leha RZA NEN пишет:

В доках забугорских генераторов приводится характеристика КЗ, причем в виде зависимости КЗ от времени. Насыщенность при этом нигде не отражена. И эта характеристика, никак не стыкуется с расчетами. Я говорю о генераторах от 0.6..1.5МВт.

Аналогичная проблема. Больше верю графику ТКЗ, чем расчетным значениям

Post's attachments

график ТКЗ гены.jpg 196.66 Кб, 1 скачиваний с 2016-04-19 

данные гены.jpg 340.3 Кб, 1 скачиваний с 2016-04-19 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

10 (2016-05-06 12:48:34 отредактировано stoyan)

Re: Сверхпереходное сопротивление генератора

Fiksius пишет:

а можно ссылочку на НТД?

Ссилку дать не могу, но у меня ксерокопия одной книжечке по синхронним машинам (заголовок потерян, но автор если не ошибаюсь Слодарж). Там на стр. 196, раздела 7-2.Експериментальние определение параметров синхр. двигателей написано:
"Для получения ненасищених значений сверхпереходного сопротивления подводимое напряжение д.б. 0,02 - 0,15 номинального; для получения насищених значений подводимое напряжение д.б. не ниже 0,7 номинального."
Бил у меня случай в феврале - считал РЗ турбогенератора 3МВА, 6,3кВ. По отношению к расчетам токов к.з. било замечание - использоват насищенное X"d со ссилкой на "евростандарт". Я им цитировал евростандарт, юто при расчетах токов к.з. не учитивается - насищение електрических машин, емкостних токов (до определенного уровня напряжения) и т.д.
Ответ бил - со всем согласни. Расчети приняти, но пожалуйста в будущем - по насищенним параметрам.
Я ответил что в допольнительних параметрах генератора (я их розискал позже) дан его сверхпереходной ток и он совпадал почти полностью с моим расчетом (разница в 2А на фоне более 1800А).
Ответа не било, но ТГ уже в работе более месяца.
От себя могу добавить, что пользуюсь насищеним сверхперехдним при виборе виключателей, хотя ето ни на какой нормативке не оснивано.