Тема: Вопрос по расчету токов кз в сети 10 кВ

Всем доброго времени суток!
Прошу прояснить следующий вопрос - какое напряжение сети Uc необходимо принимать при расчете токов кз в максимальном и минимальном режимах системы?
В обоих случаях среднее (10,5)? либо различные (тоже например максимальное и минимальное)?
И влияет ли на эту цифру наличие/отсутствие транса с РПН на проектируемого РП (поддерживает всегда на шинах напряжение 10,5) - получается  что напряжение на сетевой подстанции усредненное (10,5), а на шинах проектируемой ПС всегда будет 10,5... Если это имеет значение - длина кабеля от сетевой подстанции до моего РП составляет 10 км.
Спасибо.

2 (2016-03-07 12:46:46 отредактировано Qwerty)

Re: Вопрос по расчету токов кз в сети 10 кВ

Берите 10,5кВ.

3

Re: Вопрос по расчету токов кз в сети 10 кВ

Существует точное и приближенное приведение при расчете токов к.з. В точном приведении используются реальные уровни напряжение, в приближенном используется шкала средних напряжений. Среднее для сети 10 кВ составляет 10,5 кВ. При расчете максимального тока к.з. учитывается минимальное сопротивление тр-ра, при оценке минимального тока к.з. учитывается максимальное сопротивление тр-ра (речь идет о положении отпаек).

4

Re: Вопрос по расчету токов кз в сети 10 кВ

matu пишет:

При расчете максимального тока к.з. учитывается минимальное сопротивление тр-ра, при оценке минимального тока к.з. учитывается максимальное сопротивление тр-ра (речь идет о положении отпаек).

Спасибо!
Только в связи с вышесказанным возник еще один вопрос - при расчете минимального/максимального активного и полного сопротивления тр-ра необходимо в формулу R=(Pk*Unom)/(Snom)^2 и Z=(Uk/100)*((Unom)^2/(Snom)) последовательно подставлять не паспортное Unom, а те значения напряжения, которые соответствуют двум крайним положениям РПН/ПБВ?

5 (2016-03-07 20:30:02 отредактировано retriever)

Re: Вопрос по расчету токов кз в сети 10 кВ

reveal пишет:

в формулу R=(Pk*Unom)/(Snom)^2 и Z=(Uk/100)*((Unom)^2/(Snom)) последовательно подставлять не паспортное Unom, а те значения напряжения, которые соответствуют двум крайним положениям РПН/ПБВ?

Для Z-да, т.к. крайние значения Uk как раз приведены к напряжениям ответвлений.
Для R  нужно знать Pk, значение которого на крайних ответвлениях обычно нигде не дается. По идее, это значение можно оринтировочно прикинуть, принимая во внимание, что РПН и ПБВ меняют число витков.

Но по сути, если вы приводите все к стороне 10,5 кВ, то Uk приблизительно постоянно для всех положений РПН, а R настолько мало, что им можно либо пренебречь, либо оставить значение для основного ответвления.
См. также:
ГОСТ 11920-85 (тр-ры до 35 кВ)
ГОСТ 12965-85 (тр-ры 110-150 кВ)
ГОСТ 17544-85 (тр-ры 220 кВ и выше)

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: Вопрос по расчету токов кз в сети 10 кВ

Есть проект - сайт(а также группа вк), где выложены видеоуроки по расчетам токов КЗ(и еще много интересного), автор - Дмитрий Василевский. Очень грамотный специалист, на мой взгляд, его видио очень полезны, особенно начинающим  https://vk.com/prorza

7

Re: Вопрос по расчету токов кз в сети 10 кВ

retriever, благодарю!

Добавлено: 2016-03-08 23:50:27

Ivan20 пишет:

Есть проект - сайт(а также группа вк), где выложены видеоуроки по расчетам токов КЗ(и еще много интересного), автор - Дмитрий Василевский. Очень грамотный специалист, на мой взгляд, его видио очень полезны, особенно начинающим  https://vk.com/prorza

Спасибо большое!
Обязательно ознакомлюсь.

8 (2016-03-08 23:01:13 отредактировано reveal)

Re: Вопрос по расчету токов кз в сети 10 кВ

Друзья, а не подскажете еще где можно найти материалы по расчету режимов работы сети - имеется ввиду расчет суммарной электрической нагрузки системы с учетом потерь активной мощности в элементах системы, а также с учтем суммарной реактивной мощности генерации кабельных линий и потерь реактивной мощности в элементах сети системы.
Данные расчеты мне необходимы для определения номинала группы реакторов РУОМ, служащих потребителями избыточной генерируемой по протяженным кабелям 10 кВ реактивной мощности в различных режимах работы системы.
Кто-нибудь слышал про подобные расчеты в программе Mustang?

9

Re: Вопрос по расчету токов кз в сети 10 кВ

reveal пишет:

Друзья, а не подскажете еще где можно найти материалы по расчету режимов работы сети - имеется ввиду расчет суммарной электрической нагрузки системы с учетом потерь активной мощности в элементах системы, а также с учтем суммарной реактивной мощности генерации кабельных линий и потерь реактивной мощности в элементах сети системы.

Могу ошибаться (не режимщик), но, имхо, режимы тут ни при чем.
Режимы - это расчет установившегося электромеханического переходного процесса в генераторах системы, возможно, с учетом работы системной автоматики.
В вашем же случае речь идет о выборе ДГР для компенсации емкостных токов сети 10 кВ при ОЗЗ. Эти емкостные токи настолько мизерные, что компенсируй-не компенсируй, на электромеханику они повлиять вообще никак не должны.
Как я понимаю, вас должен интересовать документ типа этого http://meganorm.ru/Index2/1/4294817/4294817285.htm.

10 (2016-03-09 14:16:32 отредактировано reveal)

Re: Вопрос по расчету токов кз в сети 10 кВ

retriever
ДГР от емкостных токов это другое, здесь идет речь о компенсации генерируемой реактивной мощности по длине кабельной линии. У меня в системе заложен и первый, и второй тип оборудования.
А данные расчеты мне нужны не только для этой цели, в частности, для расчета баланса мощностей по системе при различных режимах ее работы.
Документ посмотрю окрою дома, на работе почему-то не открывается. Спасибо!

11

Re: Вопрос по расчету токов кз в сети 10 кВ

reveal пишет:

ДГР от емкостных токов это другое, здесь идет речь о компенсации генерируемой реактивной мощности по длине кабельной линии.

Понятно. Т.е. у вас трехфазная группа РУОМ.
Тогда могу посоветовать сходить на сайт regimov.net и спросить там.

12

Re: Вопрос по расчету токов кз в сети 10 кВ

Понятно. Т.е. у вас трехфазная группа РУОМ.
Тогда могу посоветовать сходить на сайт regimov.net и спросить там.

Да, именно. Благодарю за ссылку, обязательно проверю!

13

Re: Вопрос по расчету токов кз в сети 10 кВ

Погуглите статические компенсаторы (statcom). Современное решение для динамического управления режимом.

14

Re: Вопрос по расчету токов кз в сети 10 кВ

matu пишет:

Погуглите статические компенсаторы (statcom). Современное решение для динамического управления режимом.

На самом деле оборудование уже заложено и нужно расчетом подтвердить правильность выбора номинала.
Мне необходимо посчитать баланс мощностей системы (как для каждой точки в пределах системы, так и получить Pсумм, Qсумм) с учетом потерь активной и реактивной мощности в кабельных линях 10 кВ.
Затем нужно просуммировать результирующую реактивную мощность, потребляемую нагрузкой, и реактивную мощность, генерируемую в КЛ.
Также Pсумм и Qсумм необходимы для результирующего значения полной мощности, потребляемого системой от СПП, за вычетом реакт. мощности, потребляемой реакторами.